12.02.2013 в 22:57:46
Прошу совета - как проложить кабель ВВГнг (3х2,5 и 2Х1,5) внутри короба из гипсокартона (по периметру потолка и верха стены) в гофре или можно без нее?
Прочитал все что касается данного вопроса на этом форуме и на подобных. Нигде нет конкретного ответа и совета из практики, в лучшем случае - ссылки на ПУЭ и т.д. Типа читайте и там все четко написано - впечатление, что никто конкретно не отвечает, потому что сам не знает, а просто "умничает":cool::mad::(
Стены будут обшиты гипсокартоном, с заполнением каменной ватой. Дом кирпичная пятиэтажка, но внутренние перегородки между квартирами не кирпич, а очень толстый, примерно 15-20 см, гипс вперемешку с чем-то.
12.02.2013 в 23:07:46
7.1.38 Электрические сети, прокладываемые за не проходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей
12.02.2013 в 23:16:41
Si86 написал : Нигде нет конкретного ответа и совета из практики, в лучшем случае - ссылки на ПУЭ и т.д.
На любой вопрос, найдётся хоть один конкретный ответ, пусть даже со ссылкой на НТД. Только Вам-то какой надо?... ;) По требованиям, нужно в трубе, но допускается прокладка в кабельных конструкциях без трубы. Осталось решить, можно ли считать названный короб кабельным сооружением (лотком, каналом, коробом) в соответствии с НТД. Из практики... тут вообще ограничений нет, если делаете себе и без сдачи технадзору (например, тёще). То бишь, без гофры... да и толку от неё ноль, если призадуматься. :) Можно также забить и на требование (причём без каких-либо допущений) о трёхпроводности всех линий (как Вы и сделали)... Тут и практика, и теория уже бессильны.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.02.2013 в 23:18:16
Si86 написал : в гофре или можно без нее?
Да всё просто: если вам жалко 5 копеек на гофру, кладите без неё. Гореть у вас там всё равно нечему. Но помните, что даже просто дополнительная механическая защита любому кабелю не повредит.
Si86 написал : ВВГнг
-ls ?
Si86 написал : 2Х1,5
Освещение? - тогда 3х1,5
12.02.2013 в 23:22:37
Во первых забудьте про ВВГнг. Он устарел его запретили внутри помещений. Используйте ВВГнг-LS в гофротрубе. Гофротруба должна иметь сертификат пожарной безопасности. Но это если ваша каменная вата имеет группу горючести НГ или Г1. Иначе в стальной трубе.
Изучите ГОСТ Р 53315-2009. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. СП 31-110-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Или здесь все выдержки найдете.
12.02.2013 в 23:25:21
Si86 написал : Прошу совета - как проложить кабель ВВГнг (3х2,5 и 2Х1,5) внутри короба из гипсокартона (по периметру потолка и верха стены) в гофре или можно без нее?
Прочитал все что касается данного вопроса на этом форуме и на подобных. Нигде нет конкретного ответа и совета из практики, в лучшем случае - ссылки на ПУЭ и т.д. Типа читайте и там все четко написано - впечатление, что никто конкретно не отвечает, потому что сам не знает, а просто "умничает":cool::mad::(
Стены будут обшиты гипсокартоном, с заполнением каменной ватой. Дом кирпичная пятиэтажка, но внутренние перегородки между квартирами не кирпич, а очень толстый, примерно 15-20 см, гипс вперемешку с чем-то.
в гофре , и крепите по профилю на клипсы или ремешки под гофру.
12.02.2013 в 23:25:37
Electrolamp написал : Изучите ГОСТ Р...
А ведь автор просил не посылать... в библиотеку. ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.02.2013 в 23:32:34
sergey_sav написал : А ведь автор просил не посылать... в библиотеку. ;)
В интернете ГОСТы за минуту ищутся
13.02.2013 в 00:23:49
Si86 написал : Прочитал все что касается данного вопроса на этом форуме и на подобных. Нигде нет конкретного ответа и совета из практики, в лучшем случае - ссылки на ПУЭ и т.д. Типа читайте и там все четко написано - впечатление, что никто конкретно не отвечает, потому что сам не знает, а просто "умничает"
Всё очень просто - если написать как
sergey_sav написал : Из практики... тут вообще ограничений нет, если делаете себе и без сдачи технадзору (например, тёще). То бишь, без гофры... да и толку от неё ноль, если призадуматься.
будет очень много замечаний что так делать нельзя и т.п.,а в реальности прокладывают кто как может,если
Metall написал : в гофре , и крепите по профилю на клипсы или ремешки под гофру.
по каким-либо причинам не подходит,то просто учтите, что кабель должен охлаждаться и самый разумный вариант разложить его аккуратно по поверхности к которой будете его крепить,а бросать его пучком по коробу не самый лучший вариант. И забудьте про 2*1,5,не километр у вас там будет его,а 3*1,5 - самое то.
И это пройдёт ...
13.02.2013 в 00:40:25
Electrolamp написал : Используйте ВВГнг-LS в гофротрубе. Гофротруба должна иметь сертификат пожарной безопасности.
А "гофротруба"-то зачем?
Electrolamp написал : если ваша каменная вата имеет группу горючести НГ или Г1. Иначе в стальной трубе.
Вы видели хоть раз, чтобы базальтовое волокно горело, если вулканическую лаву в расчёт не брать?
13.02.2013 в 05:34:04
Electrolamp написал : Во первых забудьте про ВВГнг. Он устарел его запретили внутри помещений.
Не правда ваша. Ограничения касаются некоторых категорий зданий, одной страны...
Electrolamp написал : Изучите ГОСТ Р 53315-2009.
ТСу это "Р" и на не на...
Si86 написал : Нигде нет конкретного ответа и совета из практики, в лучшем случае - ссылки на ПУЭ и т.д.
В вашем случае: применение гофры не является обязательным, но желательно для защиты от острых кромок металлических профилей.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу