Si86
Si86
Новичок

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

12.02.2013 в 22:57:46

Прошу совета - как проложить кабель ВВГнг (3х2,5 и 2Х1,5) внутри короба из гипсокартона (по периметру потолка и верха стены) в гофре или можно без нее?

Прочитал все что касается данного вопроса на этом форуме и на подобных. Нигде нет конкретного ответа и совета из практики, в лучшем случае - ссылки на ПУЭ и т.д. Типа читайте и там все четко написано - впечатление, что никто конкретно не отвечает, потому что сам не знает, а просто "умничает":cool::mad::(

Стены будут обшиты гипсокартоном, с заполнением каменной ватой. Дом кирпичная пятиэтажка, но внутренние перегородки между квартирами не кирпич, а очень толстый, примерно 15-20 см, гипс вперемешку с чем-то.

0
Aptahuh
Aptahuh
Новичок

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 10

12.02.2013 в 23:07:46

7.1.38 Электрические сети, прокладываемые за не проходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2013 в 23:16:41

Si86 написал : Нигде нет конкретного ответа и совета из практики, в лучшем случае - ссылки на ПУЭ и т.д.

На любой вопрос, найдётся хоть один конкретный ответ, пусть даже со ссылкой на НТД. Только Вам-то какой надо?... ;) По требованиям, нужно в трубе, но допускается прокладка в кабельных конструкциях без трубы. Осталось решить, можно ли считать названный короб кабельным сооружением (лотком, каналом, коробом) в соответствии с НТД. Из практики... тут вообще ограничений нет, если делаете себе и без сдачи технадзору (например, тёще). То бишь, без гофры... да и толку от неё ноль, если призадуматься. :) Можно также забить и на требование (причём без каких-либо допущений) о трёхпроводности всех линий (как Вы и сделали)... Тут и практика, и теория уже бессильны.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Don Reba
Don Reba
Местный

Регистрация: 18.01.2009

Москва

Сообщений: 294

12.02.2013 в 23:18:16

Si86 написал : в гофре или можно без нее?

Да всё просто: если вам жалко 5 копеек на гофру, кладите без неё. Гореть у вас там всё равно нечему. Но помните, что даже просто дополнительная механическая защита любому кабелю не повредит.

Si86 написал : ВВГнг

-ls ?

Si86 написал : 2Х1,5

Освещение? - тогда 3х1,5

0
Electrolamp
Electrolamp
Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

12.02.2013 в 23:22:37

Во первых забудьте про ВВГнг. Он устарел его запретили внутри помещений. Используйте ВВГнг-LS в гофротрубе. Гофротруба должна иметь сертификат пожарной безопасности. Но это если ваша каменная вата имеет группу горючести НГ или Г1. Иначе в стальной трубе. Изучите ГОСТ Р 53315-2009. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. СП 31-110-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Или здесь все выдержки найдете. Кабели для групповых линий

0
Metall
Metall
Эксперт

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.02.2013 в 23:25:21

Si86 написал : Прошу совета - как проложить кабель ВВГнг (3х2,5 и 2Х1,5) внутри короба из гипсокартона (по периметру потолка и верха стены) в гофре или можно без нее?

Прочитал все что касается данного вопроса на этом форуме и на подобных. Нигде нет конкретного ответа и совета из практики, в лучшем случае - ссылки на ПУЭ и т.д. Типа читайте и там все четко написано - впечатление, что никто конкретно не отвечает, потому что сам не знает, а просто "умничает":cool::mad::(

Стены будут обшиты гипсокартоном, с заполнением каменной ватой. Дом кирпичная пятиэтажка, но внутренние перегородки между квартирами не кирпич, а очень толстый, примерно 15-20 см, гипс вперемешку с чем-то.

в гофре , и крепите по профилю на клипсы или ремешки под гофру.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2013 в 23:25:37

Electrolamp написал : Изучите ГОСТ Р...

А ведь автор просил не посылать... в библиотеку. ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Electrolamp
Electrolamp
Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

12.02.2013 в 23:32:34

sergey_sav написал : А ведь автор просил не посылать... в библиотеку. ;)

http://www.spcable.ru/secure/trotpbgost53315.html ГОСТ Р 53315—2009

В интернете ГОСТы за минуту ищутся

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9126

13.02.2013 в 00:23:49

Si86 написал : Прочитал все что касается данного вопроса на этом форуме и на подобных. Нигде нет конкретного ответа и совета из практики, в лучшем случае - ссылки на ПУЭ и т.д. Типа читайте и там все четко написано - впечатление, что никто конкретно не отвечает, потому что сам не знает, а просто "умничает"

Всё очень просто - если написать как

sergey_sav написал : Из практики... тут вообще ограничений нет, если делаете себе и без сдачи технадзору (например, тёще). То бишь, без гофры... да и толку от неё ноль, если призадуматься.

будет очень много замечаний что так делать нельзя и т.п.,а в реальности прокладывают кто как может,если

Metall написал : в гофре , и крепите по профилю на клипсы или ремешки под гофру.

по каким-либо причинам не подходит,то просто учтите, что кабель должен охлаждаться и самый разумный вариант разложить его аккуратно по поверхности к которой будете его крепить,а бросать его пучком по коробу не самый лучший вариант. И забудьте про 2*1,5,не километр у вас там будет его,а 3*1,5 - самое то.

0

И это пройдёт ...

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.02.2013 в 00:40:25

Electrolamp написал : Используйте ВВГнг-LS в гофротрубе. Гофротруба должна иметь сертификат пожарной безопасности.

А "гофротруба"-то зачем?

Electrolamp написал : если ваша каменная вата имеет группу горючести НГ или Г1. Иначе в стальной трубе.

Вы видели хоть раз, чтобы базальтовое волокно горело, если вулканическую лаву в расчёт не брать?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.02.2013 в 05:34:04

Electrolamp написал : Во первых забудьте про ВВГнг. Он устарел его запретили внутри помещений.

Не правда ваша. Ограничения касаются некоторых категорий зданий, одной страны...

Electrolamp написал : Изучите ГОСТ Р 53315-2009.

ТСу это "Р" и на не на...

Si86 написал : Нигде нет конкретного ответа и совета из практики, в лучшем случае - ссылки на ПУЭ и т.д.

В вашем случае: применение гофры не является обязательным, но желательно для защиты от острых кромок металлических профилей.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.