Хороший коаксиал хорошо экранирует от всевозможных помех и наводок, поэтому совместная прокладка на небольшой длине вполне допустима
17.07.2013 в 21:50:41
Хороший коаксиал хорошо экранирует от всевозможных помех и наводок, поэтому совместная прокладка на небольшой длине вполне допустима
17.07.2013 в 22:02:19
RedOx написал : УЗО 40А/30мА iID тип AC Schneider Electric A9R41240. Вопрос больше по положению в схеме УЗМ относительно счетчика, УЗО ставлю после них, т.к. их 2.
Тогда воля Ваша, только свет под УЗО ставить необязательно. И еще одно - Стиральную машину обязательно под УЗО 16А 10ма - она в мокрой зоне!
17.07.2013 в 22:04:59
Это радует, совместная прокладка максимально на 6 метров по лестничной клетке.
17.07.2013 в 22:11:39
DED@ПВО, под УЗО воткнул только свет детской, который пойдет совместно со светом спальни, просто перестраховался - за детей боязно. С бюджетом совсем тяжко, можно обойтись УЗО на 30мА в мокрой зоне?
17.07.2013 в 22:15:47
RedOx написал : С бюджетом совсем тяжко, можно обойтись УЗО на 30мА в мокрой зоне?
Можно, это соответствует рекомендациям ПУЭ.
17.07.2013 в 22:23:06
Очень хорошо. Т.е. явного криминала пока в схеме не наблюдается. Спасибо. А какой диаметр гофры и размеры дюбель-хомутов, с точки зрения опыта, предпочтителен для плоского кабеля 3*2,5 и 3*1,5. Прокладка судя по моему видению одиночная, т.е. одна гофра - один кабель.
17.07.2013 в 22:29:09
RedOx написал : А какой диаметр говры и размеры дюбель-хомутов, с точки зрения опыта, предпочтителен для плоского кабеля 3*2,5 и 3*1,5. Прокладка судя по моему видению одиночная, т.е. одна гофра - один кабель.
Если кабель ВВГ НГЛС и под штукатурку, то гофра и даром не нужна. Она нужна, как писалось в других темах только для механической защиты от сапогов тех же штукатуров и прочих шастающих подсобников.
17.07.2013 в 22:38:40
Гофра нужна под проводку которая будет прятаться в стяжку (кухня, ванная, часть коридора) см. картинку подкрашена серым, а про дюбель-хомуты интересуюсь для остальной проводки по потолку.
17.07.2013 в 22:45:39
RedOx написал : Гофра нужна под проводку которая будет прятаться в стяжку (кухня, ванная, часть коридора)
Теперь яснее. Гофра d16мм под одиночный ВВГ 3х1,5мм,d20 под одиночный ВВГ 3х2,5мм, d25 для пары ВВГ 3х2,5 или одного ВВГ 3х6 или ВВГ 3х10мм.
17.07.2013 в 22:51:15
DED@ПВО, а вот это для меня на данном этапе ОЧЕНЬ нужная информация! СПАСИБО! А если еще и по дюбель-хомутам подскажите, то будет вообще сказка. По идее под перф удобнее 6-ой диаметр, а вот дальше под плоский ВВГнг 3*1,5 и 3*2,5, что удобнее всего?
17.07.2013 в 23:02:27
RedOx написал : По идее под перф удобнее 6-ой диаметр, а вот дальше под плоский ВВГнг 3*1,5 и 3*2,5, что удобнее всего?
Для этого есть специальные хомуты с плоской площадкой и вставным ленточным хомутом, обычно 60мм или 80мм(лишнее потом откусывается) и крепится саморезом в пластмассовый дюбель 6.