17.07.2013 в 22:02:19
RedOx написал : УЗО 40А/30мА iID тип AC Schneider Electric A9R41240. Вопрос больше по положению в схеме УЗМ относительно счетчика, УЗО ставлю после них, т.к. их 2.
Тогда воля Ваша, только свет под УЗО ставить необязательно. И еще одно - Стиральную машину обязательно под УЗО 16А 10ма - она в мокрой зоне!
17.07.2013 в 22:04:59
Это радует, совместная прокладка максимально на 6 метров по лестничной клетке.
17.07.2013 в 22:11:39
DED@ПВО, под УЗО воткнул только свет детской, который пойдет совместно со светом спальни, просто перестраховался - за детей боязно. С бюджетом совсем тяжко, можно обойтись УЗО на 30мА в мокрой зоне?
17.07.2013 в 22:15:47
RedOx написал : С бюджетом совсем тяжко, можно обойтись УЗО на 30мА в мокрой зоне?
Можно, это соответствует рекомендациям ПУЭ.
17.07.2013 в 22:23:06
Очень хорошо. Т.е. явного криминала пока в схеме не наблюдается. Спасибо. А какой диаметр гофры и размеры дюбель-хомутов, с точки зрения опыта, предпочтителен для плоского кабеля 3*2,5 и 3*1,5. Прокладка судя по моему видению одиночная, т.е. одна гофра - один кабель.
17.07.2013 в 22:29:09
RedOx написал : А какой диаметр говры и размеры дюбель-хомутов, с точки зрения опыта, предпочтителен для плоского кабеля 3*2,5 и 3*1,5. Прокладка судя по моему видению одиночная, т.е. одна гофра - один кабель.
Если кабель ВВГ НГЛС и под штукатурку, то гофра и даром не нужна. Она нужна, как писалось в других темах только для механической защиты от сапогов тех же штукатуров и прочих шастающих подсобников.
17.07.2013 в 22:38:40
Гофра нужна под проводку которая будет прятаться в стяжку (кухня, ванная, часть коридора) см. картинку подкрашена серым, а про дюбель-хомуты интересуюсь для остальной проводки по потолку.
17.07.2013 в 22:45:39
RedOx написал : Гофра нужна под проводку которая будет прятаться в стяжку (кухня, ванная, часть коридора)
Теперь яснее. Гофра d16мм под одиночный ВВГ 3х1,5мм,d20 под одиночный ВВГ 3х2,5мм, d25 для пары ВВГ 3х2,5 или одного ВВГ 3х6 или ВВГ 3х10мм.
17.07.2013 в 22:51:15
DED@ПВО, а вот это для меня на данном этапе ОЧЕНЬ нужная информация! СПАСИБО! А если еще и по дюбель-хомутам подскажите, то будет вообще сказка. По идее под перф удобнее 6-ой диаметр, а вот дальше под плоский ВВГнг 3*1,5 и 3*2,5, что удобнее всего?
17.07.2013 в 23:02:27
RedOx написал : По идее под перф удобнее 6-ой диаметр, а вот дальше под плоский ВВГнг 3*1,5 и 3*2,5, что удобнее всего?
Для этого есть специальные хомуты с плоской площадкой и вставным ленточным хомутом, обычно 60мм или 80мм(лишнее потом откусывается) и крепится саморезом в пластмассовый дюбель 6.
17.07.2013 в 23:18:21
RedOx написал : А можно носом ткнуть, если не трудно, просто я думал про такие
Нет, это для круглых кабелей. Для плоских хотя бы такие или такие
17.07.2013 в 23:21:10
СПА-СИ-БО! Вопросы временно закончились. Буду воять. Рекомендации, критика, предложения приветствуются.
31.07.2013 в 20:56:04
Собрал щиток, перенес счетчик в квартиру, установил щиток. В подъездном щите убрал лишнее. Нужна критика щитков подъездного и квартирного, может чего не так сделал. Еще вопрос как сформулировать и заставить наших электриков переделать подключение вводного автомата в подъездном щите, коричневый и черный 1х10мм2 по 1,5 метра меди моножилы имеется, 2 ореха тоже. Хочу чтобы злостную гребенку нулей по пакетникам у меня заменили на отдельную линию от стояка и скрутку на фазе стояка заменили на орех. Только вот к моей скрутке стояка еще подмотан провод освещения на лестничной клетке. В орех же мой его не подпихнешь по идее. Помогите. Фото прилагаю:
31.07.2013 в 21:05:13
Такое ощущение, что вводной кабель в новый щит неприлично тонкий - не более 4кв :( И отходящие нулевые от УЗО - тоже :( Шину PE не видно :( Кольцевая разводка на автоматах выглядит оригинально :)
По поводу этажного щита - оформляете заявку на ревизию щита в управляющей компании. Причину можно указать любую - периодически что-то трещит в щите, палёным пахнет, свет моргает и т.д. Как придут - объяснить что Вы хотите :)