Щиток у входной двери? Или где? Готовы выдержать отсутствие в квартире посудомоечной машины?
13.02.2013 в 21:48:26
Щиток у входной двери? Или где? Готовы выдержать отсутствие в квартире посудомоечной машины?
13.02.2013 в 21:57:04
Щиток планируется справа от входной двери в несущей стене. Посудомоечная машина - обязательное условие (не мое). P.S. Необязательное на первое время - кондиционеры, чайник электрический, телевизоры в спальне и детской, в детской может и совсем не будет.
13.02.2013 в 22:22:59
RedOx написал : Необязательное на первое время - кондиционеры, чайник электрический, телевизоры в спальне и детской, в детской может и совсем не будет.
Опять?!Сейчас не будет, а через год-два,и что тогда - переноски?Планируйте всё сейчас - потом будет сложнее добавить,а так оно есть и в нужный момент - опа! - пригодится.Проводка планируется сразу вся,со всеми песнями и плясками.
И это пройдёт ...
13.02.2013 в 22:52:05
serj12, нет, никаких переносок! Под них проводка и розетки будут закладываться изначально! Только в качестве нагрузки выступать не будут первое время. Может я вопрос неправильно понял, но имел ввиду только то, что сама техника установлена не будет первоначально. Т.е. все то, отображено на схеме после автоматов, проводка и розетки будут сразу. web-rr, видимо хотел понять что на первом этапе делать.
13.02.2013 в 23:14:59
Детки в каком возрасте каждый из них? Планы по деткам?
14.02.2013 в 00:16:27
По деткам ответа не получил. Сделал предположение, что квартира достаточно тёплая и потому обогреватели в розетках торчать не будут.
По Вашей текущей схеме сверху вниз по линиям. Ванная - обе линии без изменения, сохраняются. Линии (А и Б - обозначения для дальнейших рассуждений) Кухня 1) Линия на посудомоечную машину 3*2,5 (В) 2) Линия розеток кухни 3*2,5 (Г) 3) Линия освещения кухни, коридора, а также помещений номер 6 и 5 (я не знаю что это), там же и звонок. 3*1,5 (Д) Для помещений обозначеных на схеме 7 и 8 - линия на освещение одна 3*1,5. (Е) Зал розетки 3*2,5 (Ж) Спальня розетки 3*2,5 (И) Детская розетки 3*2,5 (К)
Итого линий: 2+3+4= 9 линий. Экономия по кабелю ожидается довольно существенная.
Щит на первом этапе. Самый минимум, оставляем очень много места и очень приличный запас провода. Щит на 36 модулей (а то потом не развернуться). Кабель разделывается (снимается с него изоляция) только внутри щита, так чтобы потом в любой момент определить где чей проводок нулевой, где фазный - к какой линии что относится. Жилы заземления ни в щите, ни в нагрузках (розетках) не соединяются, но в распредкоробках соединяются, при этом жилы в щите и розетках остаются целыми, достаточно длинными для дальнейшего подключения.
В щите линии А и Б (санузел) под защиту автомата С10, а тот получает питание от УЗО 40А/30 мА. Линии В и Г под защиту одного автомата С16 (и под то же самое УЗО). Линия Ж под автомат С16 (и под то же самое УЗО). Линии И и К под защиту одного автомата С16 (и под то же самое УЗО). Линии Д и Е под защиту одного автомата С10 и не подключаются к УЗО. Модульное всё Schneider Electric Acti9. На первом этапе в щите заняты: двухполюсной С32 (A9K24232) на входе - 2 модуля - 421 рубль счётчик - 5 модулей УЗО 40A/30mA (A9R41240) - 2 модуля - 1543 руб. Автоматов С10 (A9K24110) 2 штуки - 2 модуля - 2*170 руб Автоматов С16 (A9K24116) 3 штуки - 3 модуля - 3*151 руб Итого модулей - 14, рублей - 2757. Счётчик я не считал - сами увидите сколь стоит. Цены на модульное - розничные ЭТМ.
А как наступит светлое будущее, накупите ещё С16 и С10, ещё пару УЗО, ещё УЗМ, все перекоммутируете по новой - будет Вам счастье. На согласование схемы - сюда.
14.02.2013 в 00:38:22
web-rr написал : Итого модулей - 14, рублей - 2757. Счётчик я не считал - сами увидите сколь стоит.
Стоимость щита добавить бы...
И это пройдёт ...
14.02.2013 в 00:40:06
Ну и корпус щита 1800 рублей (если фирма), счётчик ещё 650-700 рублей (в розницу). Турецкий корпус брать не советую.
14.02.2013 в 07:05:25
web-rr, вот спасибо! На работе перечитаю, вечером схему выложу. На вскидку не понял как делить по 2 УЗО, в конце их 2 фигурирует? А можете описать как Вы видите схему в конечном варианте? Обогреватель в детской возможен, всякое бывает. P.S. Ребенок 6 лет. serj12 , Hager у нас представлен крайне скудно, одна фирма в областном центре.
Вот 2 основных профильных магазина в городе, обычно в них закупаемся:
14.02.2013 в 10:58:41
В счастливом финале нужно будет отдельный автомат на каждую линию и всё делить между тремя УЗО: одним "мокрым" 25/10 и двумя 40/30. Как делить Вам скажут потом, сейчас же Вам не придётся делить - нужно деньги на посудомойку, обои и прочее. В финале у каждой линии будет отдельный автомат, перегрузка будет невозможна (сейчас детская объединена со спальней).
Если бы про ребёнка написали раньше, рекомендовал бы ставить сразу два УЗО.
Нужное УЗО и двухполюсной автомат заказывайте в том же магазине и пусть Вам привезут, причём ровно то что я написал и что вы заказываете. А то впихнут Dozer под видом "бренд новый из Чехии" - будет не смешно.
14.02.2013 в 11:30:51
По поводу покупки именно серии Schneider Electric Acti9 я понял. Только пока так и не понял какие 2 УЗО вы закладываете, точнее как по ним делите? А ванная комната под УЗО на 30 это криминал? Розетки спальной и детской предлагаю сразу посадить на 2 раздельных автомата 16А + 150р к сумме На линию в можно посадить плиту, вытяжку и мелочные розетки фронтальной зоны?