ksiman написал :
Куча нарушений даже для такого года... Делали из того, что было.
99% что нарушений нет для того года постройки...извиняйте,но какие то дилетантские разговоры пошли (1,5 кв алюминий,две фазы на плиту и т.д). Неплохо конечно фото прикрепить,но почти уверен,что в щите всё нормально по гостам тех лет.Больше 10 лет работаю в аварийке своего города и нигде не видел явных нарушений монтажа на момент постройки дома.
Взять к примеру 5-ти этажку хрущёвку...ну как можно было додуматься даже в те года питать комнату (причём всю) с розетки соседней комнаты,а все комнаты от розетки в кухне...но это отдельная песня.
ну...вполне нормальный щит...вот только нулевую перемычку между пакетниками однозначно убрать и подключить к корпусу отдельно...иначе если питание квартир на разных фазах (на фото не видно) беды не миновать.две квартиры на тонком нулевом проводе это жесть,хотя раньше только так и делали. .... да и вот ещё...что к правому пакетнику подключено? домофон или теле усилитель? тоже убрать и запитать через защиту и убрать с нулевой колодки квартиры.
uc1wwg написал :
ну...вполне нормальный щит...вот только нулевую перемычку между пакетниками однозначно убрать и подключить к корпусу отдельно...иначе если питание квартир на разных фазах (на фото не видно) беды не миновать.две квартиры на тонком нулевом проводе это жесть,хотя раньше только так и делали. .... да и вот ещё...что к правому пакетнику подключено? домофон или теле усилитель? тоже убрать и запитать через защиту и убрать с нулевой колодки квартиры.
Читаем выше. этого уже нет. проводок это свет с датчиком движения тоже переделано.
понятно...молодцы. особенно радует ,что заменены провода до счётчика и после от магистрали(если я правильно понял),а то у нас спецы любят сделать кучу разделений ,а что в счётчике сидит хилая апв-шка про это забываем.хотя и это не сильно радует...мощности потребления растут ,а НВЩ на доме как были , так и остались хилыми в своём большинстве...это относится и к магистральным кабелям в подьездах и к предохранителям в 60А на фазу.
uc1wwg написал :
понятно...молодцы. особенно радует ,что заменены провода до счётчика и после от магистрали(если я правильно понял),а то у нас спецы любят сделать кучу разделений ,а что в счётчике сидит хилая апв-шка про это забываем.хотя и это не сильно радует...мощности потребления растут ,а НВЩ на доме как были , так и остались хилыми в своём большинстве...это относится и к магистральным кабелям в подьездах и к предохранителям в 60А на фазу.
Да. Поменяли всё от магистралей. Вот ещё накидал новый щиток в квартиру