15.02.2013 в 02:55:06
Хочу поставить на 3х фазный ввод в дом Реле контроля и к нему подключить пускатель\контактор. Вводной автомат на 40А 3p. В доме будет все однофазное, кроме электрокаменки на 8-10 квт.
Подскажите какое Реле контроля лучше выбрать:
И вообще будет какой толк от этого, или все это нафиг нужно... просто как-то раз, после снегопада и обрыва проводов деревьями, ноль подцепили на фазу... и как реле напряжения будет реагировать на сварщиков вокруг - лампочка нервно моргает когда они варят, не будет оно все время отключать напругу?
15.02.2013 в 03:13:28
Pash написал : .... как реле напряжения будет реагировать на сварщиков вокруг - лампочка нервно моргает когда они варят,.....
Может нервно "хлопать" контактором .... Все будет зависеть от глубины посадки напряжения ... Чтобы это мигание не давило на нервы стоит переключить на другую фазу ....
Pash написал : ... Хочу поставить на 3х фазный ввод в дом Реле контроля и к нему подключить пускатель\контактор......
"А на фига козе баян ??? ..." Отключением ввода от срабатывания этих реле что хотите добиться ???? Или у Вас будет в этом случае запускаться автономный источник и Вам необходимо автоматически отключить внешний ввод ????? Или хотите слышать и видеть как "отваливается" ввод ???? Смысл всего этого ??? Можно было бы понять установку приборов. По крайней мере можно было бы понять насколько сильное отклонение от норм.... А все остальное - баловство. Особенно реле чередования фаз, когда кроме сауны, с ее 3-х фазной нагрузкой, нет.....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
15.02.2013 в 03:33:19
Pash, я Вам личное сообщение оставил. На то есть причины.
15.02.2013 в 04:31:06
Pash, поставьте 3 штуки УЗМ/GigiTop V-Protector, смотря что удастся купить - это был бы очень хороший вариант. Реле контроля чередования фаз и прочие 3-фазные приблуды не нужны! "Пускатели" и прочие гудящие промштуки вам тоже не нужны, на крайняк смотрите в сторону модульных контакторов ABB, например, хотя лучше совсем без контакторов, особенно 3-4 полюсных
15.02.2013 в 07:13:53
andrewkhv написал : на крайняк смотрите в сторону модульных контакторов ABB
Есть один модульный контактор ABB на 20, кажется, ампер. Гудит, притом временами очень даже громко. А вот в щитке 2 модульных двухполюсных EKF на 63А, которые не издают ни звука...
15.02.2013 в 08:19:10
Pash написал : В доме будет все однофазное, кроме электрокаменки на 8-10 квт.
Одно реле защиты техники, а с каменкой ничего не случится.
16.02.2013 в 00:36:07
Реле лучше вот это
17.02.2013 в 01:20:00
Потребители однофазные,при трех фазном реле это минус, если одной фазы не будет,реле просто две остальные "не пропустит".