20.02.2013 в 22:17:54
crazyadmin написал : а нормально будет с 10мА УЗО дружить? у меня получается суммарная нагрузка на этой ветке 20А возможна (C10 на свет, C10 на джакузи) + протяженность всех проводов ветки ~25 м
Нормально.
20.02.2013 в 22:49:55
crazyadmin написал : Возможно еще холодильник вытащу в отдельную ветку, если вытащу то обязательно ли его УЗО защищать или можно автоматом ограничиться на 16А?
Если вытащите, то ставьте просто под Дифф С16А/0,01 или 0,03А.
13.03.2013 в 19:53:34
а еще подскажите, вот УЗО...какие ставить в моем случае? AC или А. Будет ли критично если я все 4 УЗО поставлю типа AC?
13.03.2013 в 20:37:24
crazyadmin написал : а еще подскажите, вот УЗО...какие ставить в моем случае? AC или А. Будет ли критично если я все 4 УЗО поставлю типа AC?
Ну все относительно. Вот раньще мы вообще без УЗО жили - и вроде нормально все было. УЗО типа А дороже, но может однажды оно вас спасет, а может и не будет случая для его работы...
Хватает денег - ставьте "А" от приличного производителя. Если совсем туго с деньгами и с выбором то АС
13.03.2013 в 21:44:13
если есть деньги ставьте А , нету АС .. вот цитата хорошего спеца с этого форума
Kamikaze написал : Понятно, что на приборы, имеющие в своем составе импульсные блоки питания, выпрямители, тиристорные регуляторы, а это современные стиральные машины, микроволновки, телевизоры, компьютеры, кондиционеры и т.д., предпочтительно устанавливать УЗО типа А. Но все же прирост уровня безопасности от установки УЗО типа А по сравнению с УЗО типа АС заметно ниже, чем прирост безопасности от установки УЗО типа АС по сравнению с отсутствием УЗО. Поэтому при ограниченности в финансах можно считать приемлемой установку УЗО типа АС на приборы, по-хорошему требующие УЗО типа А.