Дмитрий S написал :
- Нет газа, нет электричества - используем эл. котел по 1 фазной схеме с питанием от МАП "Энергия.
Запитать электрокотёл от ДГУ через бесперебойник - "Это просто праздник какой-то!"
18.03.2013 в 15:42:32
Дмитрий S написал :
- Нет газа, нет электричества - используем эл. котел по 1 фазной схеме с питанием от МАП "Энергия.
Запитать электрокотёл от ДГУ через бесперебойник - "Это просто праздник какой-то!"
Следование моим советам вредит кошельку
18.03.2013 в 16:08:08
Дмитрий S написал : Пока для меня остались не ясными следующие вопросы:
- Нужно ли делать местное зануление для МАП "Энергия"? С одной стороны на сайте производителя написано, что нужно, с другой стороны ПУЭ в системе TN-C-S допускает соединение N с PE только один раз (в моем случае - в щитке ДНП на столбе).
В конференции на сайте производителя нашел ответ на этот вопрос: "Доброго дня. В схеме типового подключения коттеджа у вас имеется местное зануление и рекомендуется использовать автомат на 16А. Вопроса по этому поводу.
У меня по факту в доме схема TN-C-S, планировал прикупить у вас все рекомендованные защиты, но вот при проектировании изменений внутренней схемы проводки (и подключения ИБП и генератора) обнаружил такое не соответствие... Я сам не электрик, поэтому и вопросы. Надеюсь что вы разъясните данную ситуацию. : :В России много чего регламентируется. Если бы на практике все нормы соблюдались - не нужно было бы делать и местного зануления. Но очень часто или понижающие трансформаторы не справляются с нагрузкой, и/или сечение подводящих проводов недостаточное, или их соединеня на скрутках не качественное, или потребители подключают недопустимую нагрузку, или очень большую нагрузку на одну из 3-х фаз. :Вышеперечисленные нарушения приводят к перекосу фаз, выбросам напряжений на фазе, гуляющему потенциалу на нейтрале. А это может привести к не работе или порче оборудования. Потому что зануление, которое сделано на подстанции находится далеко, и сопротивление очень длинного нейтрального провода отделяет потребителя от качественного заземления и соответственно от качественного зануления. :Поэтому надо жёстко привязать нейтраль к своему заземлению, обеспечив на ней 0 В напряжения. Тогда будет исключена бОльшая часть проблем. Однако появляется риск в случае редкой но самой опасной аварии в электросетях (обрыв только нейтрального провода, что приводит к появлению на каких-то фазах напряжения до 380В), что все соседи запитаются через вашу занулённую нейтраль. Вот на этот случай и надо поставить автомат. 16А потому что обычно проводка 2,5 мм кв. Но можно поставить и 10 А и менее. От 380 В срабатывание автомата вас не защитит. На этот случай ставятся отдельные защиты (реле контроля фаз, или контроля напряжения). :В инструкция к зарубежным дорогим инверторным системам, по умолчанию рекомендуется соединение нейтрали с заземлением. :В общем, наш многолетний опыт говорит о необходимости зануления (на своё заземление). Так же поступают и иные российские компании, профессионально занимающиеся монтажом инверторных систем."
Но все равно сомневаюсь....
18.03.2013 в 16:14:44
ВТБ! написал : Запитать электрокотёл от ДГУ через бесперебойник - "Это просто праздник какой-то!"
ВТБ!, я смотрю вы никак не можете с этим смириться. Что вы предлагаете? Исключить из схемы бесперебойник? Пренебречь вероятностью отсутствия электричества и газа зимой при -30?
18.03.2013 в 16:29:26
Дмитрий S написал : никак не можете с этим смириться
Никак не могу - ибо нелепо.
Дмитрий S написал : Что вы предлагаете?
Использовать бесперебойник для тех потребителей, которые действительно нуждаются в гарантированном питании. Между генератором и электрокотлом он не нужен совершенно. Другой вариант - комбинированный котёл на газ и жидкое топливо в качестве резерва.
Следование моим советам вредит кошельку
18.03.2013 в 17:22:13
ВТБ! написал : Между генератором и электрокотлом он не нужен совершенно.
МАП между генератором и котлом используется для: 1) распределения мощности потребителям; 2) выбора источника питания (внешняя сеть/генератор - от САП) или АКБ. В случае работы работы только электрокотла МАП транслирует всю мощность от генератора на электрокотел. Сломался генератор - подключает АКБ.
ВТБ! написал : Другой вариант - комбинированный котёл на газ и жидкое топливо в качестве резерва.
Рассматривал, дорого.
18.03.2013 в 18:58:43
Дмитрий S написал : 2) выбора источника питания (внешняя сеть/генератор - от САП)
Я не в курсе схемы МАП: Вы планируете заряжать АКБ от генератора?
P/S/ а схема - нравится. Спасибо. Посмотрю, чем закончится обсуждение. Глядишь, и возьму себе за основу. Если ТС не против:)
18.03.2013 в 19:14:19
rkon написал : Я не в курсе схемы МАП: Вы планируете заряжать АКБ от генератора?
АКБ могут заряжаться от внешней сети, генератора, солнечных панелей и ветрогенератора.
rkon написал : P/S/ а схема - нравится. Спасибо. Посмотрю, чем закончится обсуждение. Глядишь, и возьму себе за основу. Если ТС не против:)
Не против. Сам жду чем закончится обсуждение. Да вот только обсуждения нет. Пока есть только спор с ВТБ24! Никто не хочет уступать)))
18.03.2013 в 21:54:44
Дмитрий S написал : Дом будет хорошо утеплен, думаю 4 кВт вполне должно хватить.
Вот программа, посчитайте теплопотери. "" С вашим подходом - думаю, Вам понравится. Это к тому, что 4кВт мало, ИМХО.
А если так, то и электроотопление от генератора.... Незнаю.
Не сочтите за совет: если встанет задача жить в доме без электричества и газа несколько дней, я-бы поставил ТТ-котел, и запасся дровишками. Опять-же, баню чем топить?
Пару лет назад катались на лыжах в Буковели. Жили в деревянном доме, дополнительно утепленном. Отопление - ТТ-котел с ЕЦ. Хозяин топил котел два раза в сутки. Правда, разводка была сделана медью.
18.03.2013 в 22:21:53
Дмитрий S написал : Но все равно сомневаюсь....
Указание ПУЭ, приведенное Вами в начале сообщения, относится к основной, первой линии питания. А у Вас - две линии питания. Когда первая линия отключена по фазе и рабочему нулю, ее можно не учитывать, ИМХО. Зануление генератора опасно тем, что изоляция генератора, видимо, хуже изоляции ВЛИ. Именно поэтому генераторы имеют схему заземления IT, и устройство контроля исправности изоляции. При занулении одной клеммы генератора контроль изоляции не работает. Другое дело - ИБП. Тут надо знать, есть-ли гальваническая связь входа с выходом. Если ИБП - честный Line-Interactive, двойного преобразования - можно занулить. Иначе - только IT.
18.03.2013 в 22:31:07
Следование моим советам вредит кошельку
18.03.2013 в 22:42:37
rkon написал : Указание ПУЭ, приведенное Вами в начале сообщения, относится к основной, первой линии питания. А у Вас - две линии питания. Когда первая линия отключена по фазе и рабочему нулю, ее можно не учитывать, ИМХО. Зануление генератора опасно тем, что изоляция генератора, видимо, хуже изоляции ВЛИ. Именно поэтому генераторы имеют схему заземления IT, и устройство контроля исправности изоляции. При занулении одной клеммы генератора контроль изоляции не работает. Другое дело - ИБП. Тут надо знать, есть-ли гальваническая связь входа с выходом. Если ИБП - честный Line-Interactive, двойного преобразования - можно занулить. Иначе - только IT.
Спасибо!