serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

22.02.2013 в 12:36:05

E_Z написал : Убирать как-то хм... страшно.

Это актуально когда на объекте есть линии не под УЗО или проводка древняя.

E_Z написал : имеет ли смысл в новом доме использовать реле напряжения?

Если новая КТП стоит во дворе дома и ввод кабеля сделан правильно - смысла особого нет,а оставить место под него в щите или если уж сразу хотите поставить - хуже точно не будет,сделали и забыли .

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

22.02.2013 в 12:37:36

E_Z написал : Планируется использование в щитке ABB или Легранда (они есть в окрестных магазинах).

Вы только внимательно смотрите - подделок везде хватает.

0

И это пройдёт ...

E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 822

22.02.2013 в 13:13:15

serj12 написал : Это актуально когда на объекте есть линии не под УЗО или проводка древняя.

Если новая КТП стоит во дворе дома и ввод кабеля сделан правильно - смысла особого нет,а оставить место под него в щите или если уж сразу хотите поставить - хуже точно не будет,сделали и забыли .

Я так понимаю, противопожарное УЗО защищает также входной провод от площадочного щитка до квартирного.

КТП рядом с домом, новая.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

22.02.2013 в 13:26:56

E_Z написал : Я так понимаю, противопожарное УЗО защищает также входной провод от площадочного щитка до квартирного.

Верно,только желательно вводной кабель подключать двухполюсным АВ,но не обязательно.

0

И это пройдёт ...

E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 822

24.02.2013 в 10:49:49

serj12 написал : Верно,только желательно вводной кабель подключать двухполюсным АВ,но не обязательно.

Тогда такой вариант

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

24.02.2013 в 11:19:11

E_Z написал : Тогда такой вариант

На освещение 25 А УЗО избыточно,достаточно и 16 А

0

И это пройдёт ...

E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 822

24.02.2013 в 11:27:36

serj12 написал : На освещение 25 А УЗО избыточно,достаточно и 16 А

Это понятно, просто я не нашел УЗО от абб или легранда на 16A/30мA.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

24.02.2013 в 11:48:20

E_Z написал : леграна на 16A/30мA.

серия DX или LR?В Саратове или Самаре должны быть или далеко?

0

И это пройдёт ...

E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 822

24.02.2013 в 12:13:27

serj12 написал : серия DX или LR?В Саратове или Самаре должны быть или далеко?

Далековато и туда, и туда, но это не суть. Квартира вообще в Серпухове Моск. обл., работы по электрике планируются на лето. Чего-то даже по этим сериям не нахожу на 16A/30мA. Если можно, ссылку бы.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

24.02.2013 в 12:50:02

E_Z написал : Чего-то даже по этим сериям не нахожу на 16A/30мA.

Извините что ввёл вас в заблуждение и не уточнил что УЗО 25А 30мА+АВ С16А целесообразно заменить на дифф С16 30мА ,по цене почти тоже самое,а соединений меньше.А УЗО 16А 30мА у китайцев есть - ИЕК,Деркрафт...

0

И это пройдёт ...

E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 822

24.02.2013 в 13:38:35

serj12 написал : Извините что ввёл вас в заблуждение и не уточнил что УЗО 25А 30мА+АВ С16А целесообразно заменить на дифф С16 30мА ,по цене почти тоже самое,а соединений меньше.А УЗО 16А 30мА у китайцев есть - ИЕК,Деркрафт...

Не могу определиться на счет использования ИЕК в домашнем щитке. Мнения на форуме прямо противоположные... По цене конечно заманчиво.

0