24.02.2013 в 10:49:49
serj12 написал : Верно,только желательно вводной кабель подключать двухполюсным АВ,но не обязательно.
Тогда такой вариант
24.02.2013 в 11:19:11
E_Z написал : Тогда такой вариант
На освещение 25 А УЗО избыточно,достаточно и 16 А
И это пройдёт ...
24.02.2013 в 11:27:36
serj12 написал : На освещение 25 А УЗО избыточно,достаточно и 16 А
Это понятно, просто я не нашел УЗО от абб или легранда на 16A/30мA.
24.02.2013 в 11:48:20
E_Z написал : леграна на 16A/30мA.
серия DX или LR?В Саратове или Самаре должны быть или далеко?
И это пройдёт ...
24.02.2013 в 12:13:27
serj12 написал : серия DX или LR?В Саратове или Самаре должны быть или далеко?
Далековато и туда, и туда, но это не суть. Квартира вообще в Серпухове Моск. обл., работы по электрике планируются на лето. Чего-то даже по этим сериям не нахожу на 16A/30мA. Если можно, ссылку бы.
24.02.2013 в 12:50:02
E_Z написал : Чего-то даже по этим сериям не нахожу на 16A/30мA.
Извините что ввёл вас в заблуждение и не уточнил что УЗО 25А 30мА+АВ С16А целесообразно заменить на дифф С16 30мА ,по цене почти тоже самое,а соединений меньше.А УЗО 16А 30мА у китайцев есть - ИЕК,Деркрафт...
И это пройдёт ...
24.02.2013 в 13:38:35
serj12 написал : Извините что ввёл вас в заблуждение и не уточнил что УЗО 25А 30мА+АВ С16А целесообразно заменить на дифф С16 30мА ,по цене почти тоже самое,а соединений меньше.А УЗО 16А 30мА у китайцев есть - ИЕК,Деркрафт...
Не могу определиться на счет использования ИЕК в домашнем щитке. Мнения на форуме прямо противоположные... По цене конечно заманчиво.