alexandr89
alexandr89
Новичок

Регистрация: 17.02.2013

Люберцы

Сообщений: 39

21.02.2013 в 22:17:22

Подскажите пожалуйста. На участке стоит дом на него идет 5х16 с расчетом 10кв. баня к ней тоже подходит 5х16 с расчетом до 20кв. ввод 4х25 до 30 кв. на участке стоит капитальная постройка под генератор(20кв) в этой постройке будет АВР и распределительный щит на дом и баню. Вопрос вот какой контур заземления на одном участке если их больше двух должны же быть обеденные ,тк на не должно быть двух или более отдельных контуров .Может лучше сделать один контур возле постройки с генератором на дом и баню,или все таки на каждый свой.при постройке этих дома и бани были заложены стальные ленты с расчетом на каждую постройку свой контур. и кто может подскажет примерные размеры контура если его делать один на все.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.02.2013 в 22:22:10

С такими мощностями можно было и проектик заказать... ;) Программа "Электрик" Вам в помощь. Лежит в инете в свободном доступе.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

alexandr89
alexandr89
Новичок

Регистрация: 17.02.2013

Люберцы

Сообщений: 39

21.02.2013 в 22:54:12

Проект есть.Знаю этого проектировщика и сомневаюсь в нем.контур заземления в бане в однолинейной схеме стоит, в доме контура нет на однолинейной схеме.в однолинейной схеме на АВР тоже контура нет. он закладывал 5Х10 на баню,по моим подсчетам оборудования которого там будет использоваться пик под 20 кВ.а программу как нибудь гляну.спасибо

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.02.2013 в 00:01:13

alexandr89 написал : на участке стоит капитальная постройка под генератор(20кв)

4 Ома в обязательном порядке.

alexandr89 написал : Вопрос вот какой контур заземления на одном участке если их больше двух должны же быть обеденные ,тк на не должно быть двух или более отдельных контуров .

Таких требований нет. Все зависит от расстояния между контурами.

0
alexandr89
alexandr89
Новичок

Регистрация: 17.02.2013

Люберцы

Сообщений: 39

22.02.2013 в 00:12:59

так и знал что про 4 ома напишут)))ну я их вычитал когда в одном месте планировалось сделать контур под молниезащиту . ну расстояние в моей ситуации будет примерно по 30-60 метров примерно если делать разные контуры.поэтому я считаю логичнее делать один контур возле Авр и развести его в дом и баню. Кстати есть смысл объединять ноль и землю(PEN) в распред щите ?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.02.2013 в 00:30:24

alexandr89 написал : )ну я их вычитал когда в одном месте планировалось сделать контур под молниезащиту

Для грозозащиты достаточно и 10 Ом.

alexandr89 написал : ну расстояние в моей ситуации будет примерно по 30-60 метров примерно

Зона растекания не превышает семи метров. Объединение контуров не требуется. Но они будут соединены РЕ проводниками питающего кабеля.

alexandr89 написал : поэтому я считаю логичнее делать один контур возле Авр и развести его в дом и баню.

Наличие ЗУ в 4 Ома у гены обязательно. Наличие ЗУ 30 Ом у каждой постройки желательно.

alexandr89 написал : Кстати есть смысл объединять ноль и землю(PEN) в распред щите ?

PEN- и есть объединенные ноль и земля. Вам же нужно их разделить.

0
alexandr89
alexandr89
Новичок

Регистрация: 17.02.2013

Люберцы

Сообщений: 39

22.02.2013 в 00:36:43

Ко мне со столба приходи 4х25, и будет контур заземления, есть ли смысл обьеденить ноль со столба с контуром который будет?я просто имел введу чтобы сделать PEN

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.02.2013 в 00:47:03

alexandr89 написал : я просто имел введу чтобы сделать PEN

Он и есть PEN. Так как это TN-C.

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

22.02.2013 в 01:06:18

ПPOPAБ написал : Для грозозащиты достаточно и 10 Ом.

При наличии грозозащиты контур делается по периметру здания и только потом уже , при недостаточно малом сопротивлении, добавляются вертикальные электроды.

ПPOPAБ написал : Зона растекания не превышает семи метров. Объединение контуров не требуется. Но они будут соединены РЕ проводниками питающего кабеля.

Если кабели будут проложены в земле, а это наиболее вероятный вариант, значит он будет проложен кабелем ВБбШв, броня которого должна быть заземлена с обоих концов, а значит и заземлитель на втором конце должен быть.

ПPOPAБ написал : Наличие ЗУ 30 Ом у каждой постройки желательно.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.02.2013 в 01:16:11

Михаил 53 написал : броня которого должна быть заземлена с обоих концов

НЕ обязательно.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

22.02.2013 в 02:06:43

alexandr89 написал : поэтому я считаю логичнее делать один контур возле Авр и развести его в дом и баню.

Контура должны быть раздельными, особенно у АВР. На дом свой контур, на баню свой желательно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу