22.02.2013 в 13:49:16
Добрый день, уважаемые.
Вводная: однокомнатная квартира в панельном доме. Этаж 6 из 7. Перпендикулярно наружной стене имеется стена, протяжённостью 2/3 длины квартиры. Материал бетон, скорее всего с арматурой. Толщина 12см.
Можно ли в данной стене организовать дверной проем размерами 2040х860 без усиления? Не ясно, является ли она несущей или нет, выписка из поэтажного плана в тех. паспорте помещения ответа на этот вопрос не даёт. Там и гипрочные перегородки и бетонные стены нарисованы линиями одной толщины. Может быть, кто-нибудь сталкивался с подобными конструкциями.
Прилагаю план помещения. Выделения: красный цвет-бетонная стена, зелёный-гипрок, синий-место предполагаемого дверного проема
22.02.2013 в 16:44:21
Конструкция из ГКЛ были при сдачи дома? Хм. А несущая или не несущая можно определить просто. По швам на потолке. Так как стена или перегородка не доходит до противоположной окну стене, стык плит (шов) должен быть виден. В большинстве серий панельных домов комната перекрывается одной плитой. Смущает одно. От торца перегородки (стены) до другой почти 2 метра. Что то много для несущей стены. Видел не более 1,5 метра. Если стена окажется несущей, вмешиваться в изменение конструкций не стоит. Себе дороже будет.
22.02.2013 в 16:59:30
За Байкалом написал : По швам на потолке
Да рустов может и не быть ) Если перекрытия монолит
russiabdzen написал : Можно ли в данной стене организовать дверной проем размерами 2040х860 без усиления?
Я б лучше усилил. Для надежности. Кстати :
russiabdzen написал : Материал бетон, скорее всего с арматурой. Толщина 12см.
Вряд ли она несущая. Несущая 18 - 22 см толщиной
Труд без искусства - Варварство!
22.02.2013 в 17:03:38
Труженик написал : Да рустов может и не быть ) Если перекрытия монолит
В крупно-панельном доме???
Труженик написал : Вряд ли она несущая. Несущая 18 - 22 см толщиной
Да что вы говорите?! В некоторых сериях внутренняя несущая стена 12-16 см.
Труженик написал : Я б лучше усилил. Для надежности
Не говори оп, пока не........
22.02.2013 в 18:31:01
russiabdzen написал : Можно ли в данной стене организовать дверной проем размерами 2040х860 без усиления?
Вот с таким вопросом надо идти к районному архитектору. Он же даст (если это возможно) и технические рекомендации (эскиз), а вот с ним уже за разрешением на перепланировку.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу