Серега1966 написал :
То есть, на внешней оболочке искать "ВВГнг(А)-LS 3х16 ож(N,PE)-0,66"? Производитель тоже пишется? На стендах в магазинах представлены короткие отрезки, не обращал внимание на наличие надписей.
Кольчугино производит кабель строго в соответствии с последним ГОСТом, пусть и по своему ТУ, но маркировка строго по ГОСТ. Существует ряд производителей заслуживающих внимание, но основная масса, без должной политкорректности, не выдерживают критики. У вменяемого продавца всегда имеется сертификат соответствия кабельной продукции, если имеются сомнение, то ваше право его заполучить для ознакомления.
Только сейчас обратил внимание, что от СИП можно кабелем и двухжильным идти 2х16.
Серега1966 написал :
Прошу знатоков оценить схему ввода в деревенский дом.
Одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ!
Почему, писал в теме .
На освещение тоже нужна дифзащита!
СП 31-110-2003 написал :Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
А.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.
А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.
По уму нужно добавить ВДТ после атомата освещения, чтоб при неисправностях в электроприборах включаемых в розетки, которые бывают на много чаще чем в электроприборах освещения, не выключалось освещение. В этом случае автомат освещения лучше 1Р, так как на линию освещения будет применен лучший способ применения дифзащиты.
ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …
СП 31-110-2003 написал :Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
А.1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. …
Серега1966 написал :
В понедельник пойду за техусловиями в РЭС, хочу быть во всеоружии.
Вам самое главное оформить только ЩУ, так чтоб опломбированые были только автомат перед счетчиком и счетчик, а сам ЩУ не был опломбирован. Для этого вводной автомат ставится в пломбируемый бокс, желательно ≥IP44.
Навязывать проекты домовой электрики, которые по сути являются разводом на деньги, ни кто не имеет права.
Почему в аналогичных схемах применяют не двухполюсные, а однополюсные автоматы? Исходя из разумной достаточности или есть какие-то причины?
Групповые однополюсные автоматы после ВДТ применяют из-за безграмотности, по сути для экономии на удобстве эксплуатации и собственной безопасности.
Двухполюсные автоматы ставят чтоб без вскрытия щита быстро локализовать, отключить неисправные линии, востановить питание исправных линий, если применен худший способ применения дифзащиты, и заодно для минимизации вероятности выкидывания из схемы безграмотным пользователем или таким же безграмотным электриком дифзащиты из-за чего не будет вообще ни какой защиты от не устраненной аварии.
ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …
7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …
Внутри щитков каким проводом делать монтаж - ПВ-1*10?
Да, лучше однопроволочным, класс гибкости 1. Ещё лучше кабелем ВВГнгнд-1 10 мм2. Делаете же для себя, зачем лишние переходные контакты при использовании многопроволочных проводов, в которых каждую проволку сложно очистить от окислов, с обжимом в наконечниках. Если и использовать многопроволочные провода с обжимом в наконечниках, то после обжима с торца лучше пропаять.
Серега1966 написал :
Техусловия выдадут на 15кВт, поэтому ВН и УЗО выбрал на 63А.
При 1-ной фазе 15 кВт выдать и согласится на это могут только безграмотные!
При мощности более 11 кВт, для минимизации вероятности пожара из-за больших токов, ввод должен быть 3-х фазным!
МГСН 2.01-99 написал :7.3.11. Для квартир и одноквартирных домов (коттеджей) с электроводонагревателем или полностью электрифицированных (III и IV уровень электрификации быта) следует, как правило применять трехфазные вводы.
МГСН 3.01-01 написал :ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
5.70. … Трехфазные вводы следует выполнять при наличии трехфазных электроприемников, а также при нагрузке на вводе более 11 кВт. …
Перед счетчиком в ЩУ не ВН, а автомат максимум С50.
Серега1966 написал :
В новом доме заземление сделаю, а тут не хочу заморачиваться.
Тогда после счетчика нужно поставить ВДТ G(S) 100 мА ≥63А, тоже в бокс, но не пломбировать.
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Посититель написал :
Одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ!
Так у меня же в доме нет заземления!
Почитал многочисленные темы по разделению ПЕН проводников, систем заземления - голова кругом. Причем все ссылаются на ПУЭ! Такой важный документ а полно мест, допускающих двойное толкование... В том же Налоговом кодексе по непонятным местам регулярно выходят разъяснения Минфина, можно обратится и с индивидуальным вопросом. А ПУЭ официальные инстанции не разъясняют, только на форумах комментируют?
Посититель написал :
При 1-ной фазе 15 кВт выдать и согласится на это могут только безграмотные!
Когда в РЭСе писал заявление на ТУ и мне продиктовали 15 кВт, я такой радостный: "Ух ты, мне на 15кВт приборов можно включать!" тётенька ответила "Конечно же нет!", строго так посмотрела и продолжила диктовать... Думаю вводным автоматом меня ограничат и всё.
AP написал :
Единственное, что стоит добавить, не стоит забывать и про установку УЗИПа.
УЗИП защищает электронику, а у меня такой нет - чайник да циркулярка - вот и все мои приборы. Тем более для узипа нужна земля. Вот как построю новый дом, тогда и ...
Серега1966 написал :
Когда в РЭСе писал заявление на ТУ и мне продиктовали 15 кВт
Зря отказываетесь от 3-х фаз. Будете потом жалеть. Свой дом - это не квартира. А трех-фазный мотор - это Мотор! А не однофазное убожество.
У меня всего 8 кВт - но на трех фазах. Очень пользительно для компрессора и циркулярки.
Vladimir_Vas написал :
Зря отказываетесь от 3-х фаз. Будете потом жалеть.
Три фазы - уже другой уровень согласования (намного дольше), безопасности и сложности.
Это же не окончательный выбор. Через пару лет в новый дом по новой надо согласовывать, тогда и подумаю.
Наконец получил техусловия. Никакого перехода на медь снаружи дома - СИП через металлогофру вводится в дом и входит в АВ. АВ опечатываемый. Никакой двухпроводки в доме - только трехпроводка. Поэтому надо делать заземление. Требования к заземлению простые - три штыря не менее 2-х метров на расстоянии не менее 1 метра, сварка между собою, под болт медный провод не менее 6 мм2.
Остался один вопрос: СИП многожильный, вводится в автомат. Рекомендуют на форуме спустя некоторое время подтягивать винты на автомате, но он опечатан, не подлезешь. Надо бы загильзовать СИП, да как это сделать? Наконечники только медные, алюминиевых не видел. Что подскажете?