Аватар пользователя
maxilor

Местный

Регистрация: 11.06.2011

Киев

Сообщений: 67

28.02.2013 в 22:28:31

Решил первый раз попробовать нагреть теплый пол, до этого грели только радиаторы. Сейчас перекрыл краны на радиаторах , а на термоголовках к полу выставил минимум 1-2. Работал нормально минут 10-15 потом, начало
расти давление , котел начинает шуметь-гудеть, я его выключаю, не хочу чтобы срабатывал предохранительный клапан при 3 бар. При работающих радиаторах с выключенным теплым полом, такого не происходит.
В чем может быть проблема ?

0
Аватар пользователя
SANTA IF

Местный

Регистрация: 06.01.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 554

28.02.2013 в 22:47:11

Сколько лет системе?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.02.2013 в 23:07:32

maxilor написал : Сейчас перекрыл краны на радиаторах , а на термоголовках к полу выставил минимум 1-

Что за термоголовка к полу? Не стравленный воздух (водород) в алюминиевых радиаторах может работать как расширительный бак. При работе котла на нагрев водопроводной воды давление в системе сильно снижается?

0
Аватар пользователя
maxilor

Местный

Регистрация: 11.06.2011

Киев

Сообщений: 67

28.02.2013 в 23:28:53

cineman написал : Что за термоголовка к полу? Не стравленный воздух (водород) в алюминиевых радиаторах может работать как расширительный бак. При работе котла на нагрев водопроводной воды давление в системе сильно снижается?

Котлу еще нет и года , Fondital tahiti dual. Обычная , наверное , термоголовка , выставляешь теплого пола на ней от 1 до 5.
Воздух стравливали в радиаторах когда запускали котел.
За пол года давление снизилось на пол атмосферы, где -то так. Но грел и сантехн. воду и 4 радиатора.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.02.2013 в 23:50:57

maxilor написал : Обычная , наверное , термоголовка , выставляешь теплого пола на ней от 1 до 5.

Это либо колхоз, либо телефон испорченный.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

01.03.2013 в 00:36:24

cineman написал : Это либо колхоз, либо телефон испорченный.

...или то и другое..)))

maxilor, а не могло так получиться, что при отключении радиаторов расширительный бак оказался отсечён?

0
Аватар пользователя
maxilor

Местный

Регистрация: 11.06.2011

Киев

Сообщений: 67

01.03.2013 в 00:55:06

разобрался вроде дело в чем, когда я перекрыл радиаторы , то контур отопления оказался слишком маленьким , только теплый пол -12 кв м , да еще на минимальной температуре был ( так как советовали протапливать первый раз с минималки), модуляция горелки котла не настолько точная и чуткая, за счет инерции котел начинал закипать и росло давление .
Для исправления ситуации надо было дополнительно открыть один или два радиатора. тогда нормально вроде стало.
спасибо всем за участие

0
Аватар пользователя
sirius1206

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

01.03.2013 в 01:33:23

maxilor, с полового воздух выгнали? нормальные котлы не закипают в них вмонтирован байпас для обеспечения минимального протока через котел

0
Аватар пользователя
maxilor

Местный

Регистрация: 11.06.2011

Киев

Сообщений: 67

04.03.2013 в 16:36:30

sirius1206 написал : maxilor, с полового воздух выгнали? нормальные котлы не закипают в них вмонтирован байпас для обеспечения минимального протока через котел

да выгоняли

0
Аватар пользователя
zakir111197vng@gmail.com

Местный

Регистрация: 31.10.2024

Владикавказ

Сообщений: 3

31.10.2024 в 19:13:38

Здравствуйте. Включил новое отопление (водяной тёплый пол). Все контуры были залиты по отдельности каждая. При включении котла почти сразу падает давление воды, при увеличении температуры котла на 90° давление поднимается при уменьшении на 60-70° опять падает до нуля. Дом мансардный у каждого этажа свой насос, видимых протечек нет, уровень жидкости не падает, но иногда выпускаю очень малых количествах воздух через клапан сброса воздуха, уровень воды сохраняется проверял через аварийный сброс, жидкость там есть

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу