28.02.2013 в 22:28:31
Решил первый раз попробовать нагреть теплый пол, до этого грели только радиаторы. Сейчас перекрыл краны на радиаторах , а на термоголовках к полу выставил минимум 1-2. Работал нормально минут 10-15 потом, начало
расти давление , котел начинает шуметь-гудеть, я его выключаю, не хочу чтобы срабатывал предохранительный клапан при 3 бар.
При работающих радиаторах с выключенным теплым полом, такого не происходит.
В чем может быть проблема ?
28.02.2013 в 22:47:11
Сколько лет системе?
28.02.2013 в 23:07:32
maxilor написал : Сейчас перекрыл краны на радиаторах , а на термоголовках к полу выставил минимум 1-
Что за термоголовка к полу? Не стравленный воздух (водород) в алюминиевых радиаторах может работать как расширительный бак. При работе котла на нагрев водопроводной воды давление в системе сильно снижается?
28.02.2013 в 23:28:53
cineman написал : Что за термоголовка к полу? Не стравленный воздух (водород) в алюминиевых радиаторах может работать как расширительный бак. При работе котла на нагрев водопроводной воды давление в системе сильно снижается?
Котлу еще нет и года , Fondital tahiti dual.
Обычная , наверное , термоголовка , выставляешь теплого пола на ней от 1 до 5.
Воздух стравливали в радиаторах когда запускали котел.
За пол года давление снизилось на пол атмосферы, где -то так. Но грел и сантехн. воду и 4 радиатора.
28.02.2013 в 23:50:57
maxilor написал : Обычная , наверное , термоголовка , выставляешь теплого пола на ней от 1 до 5.
Это либо колхоз, либо телефон испорченный.
01.03.2013 в 00:36:24
cineman написал : Это либо колхоз, либо телефон испорченный.
...или то и другое..)))
maxilor, а не могло так получиться, что при отключении радиаторов расширительный бак оказался отсечён?
01.03.2013 в 00:55:06
разобрался вроде
дело в чем, когда я перекрыл радиаторы , то контур отопления оказался слишком маленьким , только теплый пол -12 кв м , да еще на минимальной температуре был ( так как советовали протапливать первый раз с минималки), модуляция горелки котла не настолько точная и чуткая, за счет инерции котел начинал закипать и росло давление .
Для исправления ситуации надо было дополнительно открыть один или два радиатора.
тогда нормально вроде стало.
спасибо всем за участие
01.03.2013 в 01:33:23
maxilor, с полового воздух выгнали? нормальные котлы не закипают в них вмонтирован байпас для обеспечения минимального протока через котел
04.03.2013 в 16:36:30
sirius1206 написал : maxilor, с полового воздух выгнали? нормальные котлы не закипают в них вмонтирован байпас для обеспечения минимального протока через котел
да выгоняли
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу