28.02.2013 в 22:28:31
Решил первый раз попробовать нагреть теплый пол, до этого грели только радиаторы. Сейчас перекрыл краны на радиаторах , а на термоголовках к полу выставил минимум 1-2. Работал нормально минут 10-15 потом, начало
расти давление , котел начинает шуметь-гудеть, я его выключаю, не хочу чтобы срабатывал предохранительный клапан при 3 бар.
При работающих радиаторах с выключенным теплым полом, такого не происходит.
В чем может быть проблема ?
28.02.2013 в 22:47:11
Сколько лет системе?
28.02.2013 в 23:07:32
maxilor написал : Сейчас перекрыл краны на радиаторах , а на термоголовках к полу выставил минимум 1-
Что за термоголовка к полу? Не стравленный воздух (водород) в алюминиевых радиаторах может работать как расширительный бак. При работе котла на нагрев водопроводной воды давление в системе сильно снижается?
28.02.2013 в 23:28:53
cineman написал : Что за термоголовка к полу? Не стравленный воздух (водород) в алюминиевых радиаторах может работать как расширительный бак. При работе котла на нагрев водопроводной воды давление в системе сильно снижается?
Котлу еще нет и года , Fondital tahiti dual.
Обычная , наверное , термоголовка , выставляешь теплого пола на ней от 1 до 5.
Воздух стравливали в радиаторах когда запускали котел.
За пол года давление снизилось на пол атмосферы, где -то так. Но грел и сантехн. воду и 4 радиатора.
28.02.2013 в 23:50:57
maxilor написал : Обычная , наверное , термоголовка , выставляешь теплого пола на ней от 1 до 5.
Это либо колхоз, либо телефон испорченный.
01.03.2013 в 00:36:24
cineman написал : Это либо колхоз, либо телефон испорченный.
...или то и другое..)))
maxilor, а не могло так получиться, что при отключении радиаторов расширительный бак оказался отсечён?
01.03.2013 в 00:55:06
разобрался вроде
дело в чем, когда я перекрыл радиаторы , то контур отопления оказался слишком маленьким , только теплый пол -12 кв м , да еще на минимальной температуре был ( так как советовали протапливать первый раз с минималки), модуляция горелки котла не настолько точная и чуткая, за счет инерции котел начинал закипать и росло давление .
Для исправления ситуации надо было дополнительно открыть один или два радиатора.
тогда нормально вроде стало.
спасибо всем за участие
01.03.2013 в 01:33:23
maxilor, с полового воздух выгнали? нормальные котлы не закипают в них вмонтирован байпас для обеспечения минимального протока через котел
04.03.2013 в 16:36:30
sirius1206 написал : maxilor, с полового воздух выгнали? нормальные котлы не закипают в них вмонтирован байпас для обеспечения минимального протока через котел
да выгоняли
31.10.2024 в 19:13:38
Здравствуйте. Включил новое отопление (водяной тёплый пол). Все контуры были залиты по отдельности каждая. При включении котла почти сразу падает давление воды, при увеличении температуры котла на 90° давление поднимается при уменьшении на 60-70° опять падает до нуля. Дом мансардный у каждого этажа свой насос, видимых протечек нет, уровень жидкости не падает, но иногда выпускаю очень малых количествах воздух через клапан сброса воздуха, уровень воды сохраняется проверял через аварийный сброс, жидкость там есть