Аватар пользователя
ВадимТТ

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 21

01.03.2013 в 14:12:10

Solovey написал : Нет, по вашей ссылке обычный автоматический выключатель.

ВН (выключатель нагрузки), он же рубильник. Он же разъединитель.

Вот тут посмотрите http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel25.html

Вы этот имели ввиду http://www.electro-mpo.ru/card7836.html#.UTB6WXfzvKw ? Ставлю шнэйдера, так как АВ уже несколько есть этой фирмы

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.03.2013 в 15:35:53

Посититель написал : дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ!

ПУЭ думает наоборот.

ПУЭ 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

Я тоже за диффавтоматы. Кто против нас (против меня и ПУЭ)? :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.03.2013 в 16:18:39

Alexiy написал : Я тоже за диффавтоматы. Кто против нас (против меня и ПУЭ)?

Не то чтобы против дифавтоматов... Так, пища для размышления выводы делайте сами.

УЗО тип А купить достаточно легко. Даже неделя под заказ можно считать легко и быстро. Автоматы с характеристиками В - аналогично.

А теперь соместим это и попробуем найти подобный дифавтомат? (А ведь квартира в старом фонде или частный дом в деревне это те самые места где необходимо использовать автоматы с характеристикой В). Про УЗО типа А настаивать не буду - это ваша личная безопасность, а вот неотключившийся из-за недостаточного ТКЗ автомат с характеристикой С мот стать причиной пожара...

Кроме того связка УЗО+автоматы будет дешевле и места в щитке обычно меньше займет.

Но, любой щиток индивидуален. Однозначно лучшего общего решения нет!

0
Аватар пользователя
ВадимТТ

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 21

01.03.2013 в 22:29:29

вот схема от моего застройщика... теперь вопрос, почему на схеме в квартирном щитке предусматривается УЗО 63А 100мА (противопожарное) никаких ВН ни автоматов... ? Это вообще корректная схема?:)

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.03.2013 в 22:37:55

ВадимТТ написал : вот схема от моего застройщика... теперь вопрос, почему на схеме в квартирном щитке предусматривается УЗО 63А 100мА (противопожарное) никаких ВН ни автоматов... ? Это вообще корректная схема?:)

Вводной автомат установлен в этажном щите. Там же должно стоять и противопожарное УЗО. Неужели они проложили ПВ3 по всей квартире? :eek:

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

01.03.2013 в 22:58:01

Solovey написал : Кроме того связка УЗО+автоматы будет дешевле и места в щитке обычно меньше займет.

Как это? УЗО+автомат - три места, дифф-автомат - два места. В остальном согласен - дифы будут дороже и с характеристиками особо не разгуляешься...

0
Аватар пользователя
ВадимТТ

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 21

01.03.2013 в 23:39:19

в квартире разводки нет. получается надо просить чтоб запихнули туда это узо. а у себя в квартирном щитке на вводе поставлю С50 2 П как советовали выше. Это я думаю правильный вариант будет... а на счет кабеля на схеме... я не знаю зачем такой написан

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.03.2013 в 09:41:28

BigHarry написал : Как это? УЗО+автомат - три места, дифф-автомат - два места.

Solovey написал : Кроме того связка УЗО+автоматы будет дешевле и места в щитке обычно меньше займет.

Имел ввиду что если одно УЗО на несколько автоматов ставить, например 1 УЗО + 5 автоматов = 7 модулей 5 дифавтоматов = 10 модулей

это частный случай, но и такое бывает :)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24595

02.03.2013 в 10:48:17

ВадимТТ написал : что на вводе у себя поставить?

Оставьте УЗО - оно вполне справится с функцией коммутационного аппарата. Номинал УЗО по току утечки вполне можно уменьшить до 100мА. Отдельное УЗО для плиты не требуется, но автомат в этом случае стоит заменить на двухполюсный. Если после УЗО один автомат, то их лучше поменять местами или заменить на диф.автомат.

На мой вкус: на входе УЗО 63А/100мА АС; УЗО на плиту упразднить, автомат В32 2P или 1P+N; два УЗО на розетки объединить 63А/30мА А, автоматы В16, освещение сан.узлов В6; на розетку СМ автомат B10 + УЗО25A/10мА А; на освещение автоматы В6 - при условии отказа от ламп накаливания, С10 с ЛН.

Линии на балкон/лоджию не планируются? Заземление и ДСУП просто не нарисовали?

0
Аватар пользователя
ВадимТТ

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 21

04.03.2013 в 15:30:51

ВТБ! написал : Оставьте УЗО - оно вполне справится с функцией коммутационного аппарата. Номинал УЗО по току утечки вполне можно уменьшить до 100мА. Отдельное УЗО для плиты не требуется, но автомат в этом случае стоит заменить на двухполюсный. Если после УЗО один автомат, то их лучше поменять местами или заменить на диф.автомат.

На мой вкус: на входе УЗО 63А/100мА АС; УЗО на плиту упразднить, автомат В32 2P или 1P+N; два УЗО на розетки объединить 63А/30мА А, автоматы В16, освещение сан.узлов В6; на розетку СМ автомат B10 + УЗО25A/10мА А; на освещение автоматы В6 - при условии отказа от ламп накаливания, С10 с ЛН.

Линии на балкон/лоджию не планируются? Заземление и ДСУП просто не нарисовали?

лоджию пока даже и в планах нет делать... а что на счет заземления не понял слегка чего вы имеете ввиду (там есть схематично планка внизу нарисована)? Заземление будет к водопроводным трубам подключено....

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

05.03.2013 в 01:18:53

ВадимТТ написал : лоджию пока даже и в планах нет делать...

А линию надо заложить,иначе потом "кулибничать "придётся

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24595

05.03.2013 в 09:26:41

serj12 написал : линию надо заложить

И запас места в щитке оставить.

ВадимТТ написал : Заземление будет к водопроводным трубам подключено

К устройству ДСУП подойдите с особой аккуратностью - эта мера одна из самых главных для обеспечения безопасности.

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

05.03.2013 в 13:27:07

ВадимТТ написал : Заземление будет к водопроводным трубам подключено....

В качестве заземлителя водопроводные трубы? Ни в коем случае!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.03.2013 в 14:01:17

Metall написал : нулевые шины тут не нужны , если под одним УЗО один/два автомата.

имеется в виду, что групповые кабели подключать непосредственно в УЗО, не через промежуточные шинки , а как вы в одну нулевую шину объединили - так у вас ни одно УЗО работать не будет!!! неправильная схема: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=371742&d=1362085714

0
Аватар пользователя
ПРОСВЕТ

Местный

Регистрация: 04.03.2013

Липецк

Сообщений: 27

05.03.2013 в 23:15:28

Alexiy написал : http://www.mastercity.ru/attachment....2&d=1362085714

Как то не логично свет с эл. плитой объединять под одно узо. Поставте диф на плиту

Alexiy написал : а как вы в одну нулевую шину объединили - так у вас ни одно УЗО работать не будет!!!

просто не корректно нарисовано. Ноль приходит на нулевую шину, а с нее идет шлейфом на ввода узо, хотя можно сразу на узо, без шины

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу