Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.03.2013 в 09:41:28

BigHarry написал : Как это? УЗО+автомат - три места, дифф-автомат - два места.

Solovey написал : Кроме того связка УЗО+автоматы будет дешевле и места в щитке обычно меньше займет.

Имел ввиду что если одно УЗО на несколько автоматов ставить, например 1 УЗО + 5 автоматов = 7 модулей 5 дифавтоматов = 10 модулей

это частный случай, но и такое бывает :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

02.03.2013 в 10:48:17

ВадимТТ написал : что на вводе у себя поставить?

Оставьте УЗО - оно вполне справится с функцией коммутационного аппарата. Номинал УЗО по току утечки вполне можно уменьшить до 100мА. Отдельное УЗО для плиты не требуется, но автомат в этом случае стоит заменить на двухполюсный. Если после УЗО один автомат, то их лучше поменять местами или заменить на диф.автомат.

На мой вкус: на входе УЗО 63А/100мА АС; УЗО на плиту упразднить, автомат В32 2P или 1P+N; два УЗО на розетки объединить 63А/30мА А, автоматы В16, освещение сан.узлов В6; на розетку СМ автомат B10 + УЗО25A/10мА А; на освещение автоматы В6 - при условии отказа от ламп накаливания, С10 с ЛН.

Линии на балкон/лоджию не планируются? Заземление и ДСУП просто не нарисовали?

0
ВадимТТ
ВадимТТ
Новичок

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 21

04.03.2013 в 15:30:51

ВТБ! написал : Оставьте УЗО - оно вполне справится с функцией коммутационного аппарата. Номинал УЗО по току утечки вполне можно уменьшить до 100мА. Отдельное УЗО для плиты не требуется, но автомат в этом случае стоит заменить на двухполюсный. Если после УЗО один автомат, то их лучше поменять местами или заменить на диф.автомат.

На мой вкус: на входе УЗО 63А/100мА АС; УЗО на плиту упразднить, автомат В32 2P или 1P+N; два УЗО на розетки объединить 63А/30мА А, автоматы В16, освещение сан.узлов В6; на розетку СМ автомат B10 + УЗО25A/10мА А; на освещение автоматы В6 - при условии отказа от ламп накаливания, С10 с ЛН.

Линии на балкон/лоджию не планируются? Заземление и ДСУП просто не нарисовали?

лоджию пока даже и в планах нет делать... а что на счет заземления не понял слегка чего вы имеете ввиду (там есть схематично планка внизу нарисована)? Заземление будет к водопроводным трубам подключено....

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9124

05.03.2013 в 01:18:53

ВадимТТ написал : лоджию пока даже и в планах нет делать...

А линию надо заложить,иначе потом "кулибничать "придётся

0

И это пройдёт ...

ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

05.03.2013 в 09:26:41

serj12 написал : линию надо заложить

И запас места в щитке оставить.

ВадимТТ написал : Заземление будет к водопроводным трубам подключено

К устройству ДСУП подойдите с особой аккуратностью - эта мера одна из самых главных для обеспечения безопасности.

0
BigHarry
BigHarry
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

05.03.2013 в 13:27:07

ВадимТТ написал : Заземление будет к водопроводным трубам подключено....

В качестве заземлителя водопроводные трубы? Ни в коем случае!

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.03.2013 в 14:01:17

Metall написал : нулевые шины тут не нужны , если под одним УЗО один/два автомата.

имеется в виду, что групповые кабели подключать непосредственно в УЗО, не через промежуточные шинки , а как вы в одну нулевую шину объединили - так у вас ни одно УЗО работать не будет!!! неправильная схема: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=371742&d=1362085714

0
ПРОСВЕТ
ПРОСВЕТ
Новичок

Регистрация: 04.03.2013

Липецк

Сообщений: 27

05.03.2013 в 23:15:28

Alexiy написал : http://www.mastercity.ru/attachment....2&d=1362085714

Как то не логично свет с эл. плитой объединять под одно узо. Поставте диф на плиту

Alexiy написал : а как вы в одну нулевую шину объединили - так у вас ни одно УЗО работать не будет!!!

просто не корректно нарисовано. Ноль приходит на нулевую шину, а с нее идет шлейфом на ввода узо, хотя можно сразу на узо, без шины

0
Metall
Metall
Эксперт

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

06.03.2013 в 00:27:45

ПРОСВЕТ написал : просто не корректно нарисовано. Ноль приходит на нулевую шину, а с нее идет шлейфом на ввода узо, хотя можно сразу на узо, без шины

нет , ноль и фаза приходит на вводное узо , с него идет шлейфом(удобней делать гребенкой 2-х полюсной) на все групповые УЗО . и ни одна нулевая шина тут не понадобиться . только одна земляная

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9124

06.03.2013 в 00:59:54

ВадимТТ, Это кстати точно подмечено

ПРОСВЕТ написал : Как то не логично свет с эл. плитой объединять под одно узо.

И номинал по утечке не пришей к чему рукав .

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу