Оставьте УЗО - оно вполне справится с функцией коммутационного аппарата.
Номинал УЗО по току утечки вполне можно уменьшить до 100мА.
Отдельное УЗО для плиты не требуется, но автомат в этом случае стоит заменить на двухполюсный.
Если после УЗО один автомат, то их лучше поменять местами или заменить на диф.автомат.
На мой вкус:
на входе УЗО 63А/100мА АС;
УЗО на плиту упразднить, автомат В32 2P или 1P+N;
два УЗО на розетки объединить 63А/30мА А, автоматы В16, освещение сан.узлов В6;
на розетку СМ автомат B10 + УЗО25A/10мА А;
на освещение автоматы В6 - при условии отказа от ламп накаливания, С10 с ЛН.
Линии на балкон/лоджию не планируются?
Заземление и ДСУП просто не нарисовали?
ВТБ! написал :
Оставьте УЗО - оно вполне справится с функцией коммутационного аппарата.
Номинал УЗО по току утечки вполне можно уменьшить до 100мА.
Отдельное УЗО для плиты не требуется, но автомат в этом случае стоит заменить на двухполюсный.
Если после УЗО один автомат, то их лучше поменять местами или заменить на диф.автомат.
На мой вкус:
на входе УЗО 63А/100мА АС;
УЗО на плиту упразднить, автомат В32 2P или 1P+N;
два УЗО на розетки объединить 63А/30мА А, автоматы В16, освещение сан.узлов В6;
на розетку СМ автомат B10 + УЗО25A/10мА А;
на освещение автоматы В6 - при условии отказа от ламп накаливания, С10 с ЛН.
Линии на балкон/лоджию не планируются?
Заземление и ДСУП просто не нарисовали?
лоджию пока даже и в планах нет делать...
а что на счет заземления не понял слегка чего вы имеете ввиду (там есть схематично планка внизу нарисована)? Заземление будет к водопроводным трубам подключено....
ПРОСВЕТ написал :
просто не корректно нарисовано. Ноль приходит на нулевую шину, а с нее идет шлейфом на ввода узо, хотя можно сразу на узо, без шины
нет , ноль и фаза приходит на вводное узо , с него идет шлейфом(удобней делать гребенкой 2-х полюсной) на все групповые УЗО .
и ни одна нулевая шина тут не понадобиться . только одна земляная