camper, ну так не зря они сразу сказали (притом не только нам) выбивает, приезжаем, включаем и оплачиваем, думаю было бы странно, если бесплатно. Только на нашей улице таких ящиков пара десятков, а в целом может и 100 наберется, а то и больше ... Правда у кого раньше переделывали то таких ящиков не ставили, просто отводы и все и те же 3,5 но автоматов то нет. А нас после делали (несколько улиц), денег не хватило (уж не знаю кто там и как считает и куда они деваются =)) ... И делают теперь вот так.

ВТБ! КТП около 60м от нас, кирпичная будка. Кто с ней рядом, лампочки через 2 недели меняют, а у тех кто подальше несколько сот метров и 193В было пару раз ... ну это в качестве оффтопа.

Нашел пару открытых настежь ... AlexMax,ВТБ! вот что внутри

С16 на первой видно точно (размер фотографии пришлось уменьшить чтобы залить), да и на остальных также думаю. ps: На улице -25

0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.03.2013 в 09:59:45

Народные ИЭК и TDM. Будут срабатывать от перегоревших лампочек. Зимой на морозе C16 станет C20, а летом на солнцепёке C16 превратиться в C13 :(

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

03.03.2013 в 10:12:23

The Saw написал : КТП около 60м от нас

Может и вправду какой-нибудь EasyPact воткнуть? На описание по ссылке не смотрите - там ошибка. http://electro-mpo.ru/card6817.html#.UTLpA32omv8

0
The Saw
The Saw
Новичок

Регистрация: 10.05.2008

Иваново

Сообщений: 20

03.03.2013 в 10:23:07

ВТБ!, он трехполюсный ... а двух полюсных у них нет ? (я что то не нашел).

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

03.03.2013 в 11:24:03

The Saw написал : он трехполюсный

Зато можно пустить фазу через два полюса. :)

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.03.2013 в 12:22:13

The Saw написал : ВТБ!, он трехполюсный ... а двух полюсных у них нет ? (я что то не нашел).

есть, но в 3-полюсном корпусе и только на заказ Вообще тема - бред. Если есть техническая возможность всем установить автоматы по 32 А, то совершенно непонятно за что требуют дополнительно 1000 руб., если технической возможности установить автоматы свыше 16 А нет, то совершенно непонятно на каком основании предлагают ставить 32 А... Нае...лово чистой воды.

Правильный вариант - заключать новые индивидуальные договора со снабжающей организацией с получением разрешения на 15 кВт за 550 руб. и платить по тарифам для сельской местности 2,51 руб/кВт ч. отказать не имеют права.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

03.03.2013 в 13:05:51

Alexiy написал : Вообще тема - бред.

Автору темы: Пишите сразу два письма - в МЧС и в Прокуратуру. Укажите, что монтаж сетей производится в нарушение проектной документации и создает угрозу безопасности. Т.н. "Предоставление услуг, не отвечающее требованиям безопасности". В проекте точно такой ахинеи не нарисуют. Вводной автомат должен быть доступен при пожаре БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ в виде лестниц и т.п. Не поможет районный прокурор - пишите сразу областному. Это не просто беспредел - это ОПАСНО для проживания!

Alexiy написал : и платить по тарифам для сельской местности 2,51 руб/кВт ч. отказать не имеют права.

Насчет тарифов сложнее - зависит от административно-территориальной принадлежности. Я хотя и живу в лесу, но поселок считается территорией района г.Воронежа - поэтому плачу по 3 рубля.

0
The Saw
The Saw
Новичок

Регистрация: 10.05.2008

Иваново

Сообщений: 20

03.03.2013 в 15:50:38

Alexiy, для может быть и бред ... на 1000 а что тут не понятного ? В щитах стоят по умолчанию 16А = 3,5 кВт, мало ? поставим 32А но пожалуйста доплатите нам тогда, а контракт так и останется на 3,5 зато автоматики уже больше выдержат ...

0
The Saw
The Saw
Новичок

Регистрация: 10.05.2008

Иваново

Сообщений: 20

03.03.2013 в 15:58:39

Vladimir_Vas, думаю начать сначала вот с каких документов:

  1. На основании какого документа идет ограничение
  2. На основании какого документа идет установка ВА в ящиках на столбах
0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

03.03.2013 в 22:16:45

The Saw написал :

  1. На основании какого документа идет установка ВА в ящиках на столбах

На 99,9% такого документа быть не может - ибо это - подсудное дело. Кто-то сгорит в доме - а инженера сетей посадят на пару лет. Какой идиот подпишет себе приговор? ВА может быть на столбе - но на высоте головы человека, стоящего на земле. По правилам пожарной безопасности - приехавший на пожар наряд сначала обесточивает дом и только потом начинает лить воду.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.03.2013 в 09:44:01

The Saw написал : поставим 32А ... а контракт так и останется на 3,5 кВт...