masol666 написал : сечение ввода на ваши провода на 16А от подъездного стояка?
а как узнать на глаз сечение провода?
06.03.2013 в 19:57:17
masol666 написал : сечение ввода на ваши провода на 16А от подъездного стояка?
а как узнать на глаз сечение провода?
06.03.2013 в 19:57:46
если вы не спец то никак:) с металлическим штангелем в щиток лезть не советую. на фото на автоматах справа подходит или 2.5 или 4. вашего ввода не видно.:confused:
06.03.2013 в 20:02:17
пяпа написал : не забудьте про распред. коробки над розетками и выключателями. Дабы все соединения не были замурованы в стену а были доступны.
обсуждалось мильен раз уже. что вы собираетесь искать в этих соединениях, вскрыв обои?
06.03.2013 в 20:04:40
masol666 на глаз жила примерно 2,5 мм
06.03.2013 в 20:07:31
krakozyabra написал : на глаз жила примерно 2,5 мм
32А многовато на ввод. откуда идет эта жила, на глаз определить сможете?
06.03.2013 в 20:09:51
в смысле откуда? откуда то из недр подъездного щитка, за ним тяжело проследить
06.03.2013 в 20:13:34
krakozyabra написал : предлагаете поставить на 25А?
пока вводной провод не замените, не больше.
06.03.2013 в 20:17:05
masol666 написал : пока вводной провод не замените, не больше.
Ну я как раз сомневался на счет 32А, спасибо за помощь. А ввод в квартиру кабелем с сечением 3х6 нормально будет? и еще маленький вопросик:o как можно поменять вводной кабель, или эта прерогатива ЖКХ?
06.03.2013 в 21:27:03
Кабель 3*6 и автомат 32А в самый раз.
krakozyabra написал : как можно поменять вводной кабель
Не надо его менять, просто прокладываете новый. Вводной автомат+счетчик=ЖЭК, все что после счетчика Ваше.
07.03.2013 в 06:30:04
Добавил реле напряжения
А кабель от подъездного щитка до квартиры буду менять на медь 3*6
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу