Добрый день. Делаю ремонт в 2-х комнатной квартире, добрался до электрики и хочу спросить правильно ли я все делаю.
И так, дом панельный 10 этажей 1995 года постройки с газовой плитой. Переехали совсем не давно, но ремонт в спальне уже сделал, поменял там проводку на медь и добавил розеток, в других помещениях только планирую как все сделать. Накидал схемку и планировку квартиры, прошу помочь мне в этом не легком деле.

УЗО 40А/300мА можно убрать, поскольку все линии защищены УЗО с меньшим номиналом.
А по схемке совершенно непонятно, марка кабеля? сечения? что будет включаться в розетки? плита (газовая) с электроподжигом?

Я бы на посудомойку и духовой шкаф установил отдельные автоматы и соответсвенно отдельные кабеля от щитка.

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

Rumato написал :
УЗО 40А/300мА можно убрать, поскольку все линии защищены УЗО с меньшим номиналом.
А по схемке совершенно непонятно, марка кабеля? сечения? что будет включаться в розетки? плита (газовая) с электроподжигом?

кабель будет ВВГ нг -ls 3х2,5 (розетки) и 3х1,5 (Освещение). На плане квартиры указаны потребители в таблице. плита газовая с электроподжигом, но планируем ее заменить на духовой шкаф и варочную поверхность

Shturman1 А для чего это делать? Нагрузка большая? или просто разделить мокрое с сухим?

Shturman1 написал :
Я бы на посудомойку и духовой шкаф установил отдельные автоматы и соответсвенно отдельные кабеля от щитка.

Духовка это примерно 3.5 кВт, т. е предел для автомата С16. Включите духовку и посудомойку одновременно может выбить.

krakozyabra, вот в спальне где кабели объединяются коробку ставить будете?
Я решил что у себя из каждой комнаты притащу в щиток по 1 кабелю с одной стены. При этом оба кабеля посажу на 1 автомат.

Считаю что так удобнее выполнить монтаж - а лишние затраты на кабель - несущественные

Rumato написал :
Духовка это примерно 3.5 кВт, т. е предел для автомата С16. Включите духовку и посудомойку одновременно может выбить.

Духовка и посудомойка не работают непрерывно. Ну разве что гриль включить, или первые 10 минут разогрева... я бы не стал переживать - у меня вся кухня на автомате 16А висит (стиралка и духовка есть+ холодильник) - за 6 лет ни разу его не выбивало

krakozyabra написал :
А для чего это делать? Нагрузка большая?

Rumato, вам уже ответил.

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

Solovey написал :
krakozyabra, вот в спальне где кабели объединяются коробку ставить будете?
Я решил что у себя из каждой комнаты притащу в щиток по 1 кабелю с одной стены. При этом оба кабеля посажу на 1 автомат.

Считаю что так удобнее выполнить монтаж - а лишние затраты на кабель - несущественные

Спальню я уже сделал, так что там стоит на входе одна коробка в которую приходят все розетки

Shturman1 написал :
Rumato, вам уже ответил.

Хорошо, рассмотрю такой вариант. а в остальном есть замечания?

krakozyabra, я бы 3 группы света на 3 УЗО разных повесил. Чтобы случись что меньше света вырубилось.

Это мое личное мнение. Но свет на 2 УЗО тоже хорошо.

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

Shturman1 а как развести ДШ и ПММ? отдельно под них ставить УЗО или просто вывести их из групп и посадить на отдельные автоматы?

Переделал Схемы

Еще есть вопросик, какой щиток взять? Чтоб в него поместился счетчик и все составляющие

Вы уверены, что счетчик разрешат перенести в квартиру?
Берите на 36 модулей, не прогадаете.

krakozyabra написал :
а как развести ДШ и ПММ? отдельно под них ставить УЗО или просто вывести их из групп и посадить на отдельные автоматы?

Можно отдельные узо или на дифах

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

Rumato написал :
Вы уверены, что счетчик разрешат перенести в квартиру?
Берите на 36 модулей, не прогадаете.

Да, разрешат, старый хозяин квартиры зачем то перенес и разместил его над входной дверью, что мало удобно для снятия показаний.

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

ПРОСВЕТ написал :
Можно отдельные узо или на дифах

Ну т.е. в исправленной схеме все нормально?

krakozyabra написал :
Ну т.е. в исправленной схеме все нормально?

Я думаю, что нормально.

krakozyabra, не забудьте про распред. коробки над розетками и выключателями. Дабы все соединения не были замурованы в стену а были доступны.

Я бы еще поставил реле напряжения на ввод. Отличная защита от пере- недо- напряжения, скачков, отгораний нуля в щитке.

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

пяпа написал :
Я бы еще поставил реле напряжения на ввод.

Я так понял его устанавливают после основного автомата. Как выбрать это реле? с какими характеристиками?

после счетчика, так как реле напряжения имеет свое потребление электроенергии.

krakozyabra написал :
Как выбрать это реле? с какими характеристиками?

Например УЗМ-51М
У него номинальный ток 63 А

krakozyabra написал :
А где его установить? перед счетчиком? или после?

после счетчика - чтобы не было вопросов при пломбировке.

пяпа написал :
не забудьте про распред. коробки над розетками и выключателями.

Или все соединения выполнить за розетками и за выключателями - чтобы никаких лишних распаечных коробок на стенах не было и все соединения были легко доступны.

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

Shturman1 написал :
У него номинальный ток 63 А

а не много ли будет?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

krakozyabra написал :
а не много ли будет?

40+16+16 = ?

krakozyabra написал :
а не много ли будет?

не много. Главное, что бы не мало.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Вы лучше для начала стояк покажите. И что в этажном щитке творится.
А то старый дом с газом и 32А на квартиру, да еще и РЕ в большинстве случаев не совместимые понятия...

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

SVKan написал :
Вы лучше для начала стояк покажите

Хорошо, постараюсь сегодня сделать фото

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

ну вот и фото стояка
Извините, но фото с телефона, фотика под рукой нету. мои автоматы сверху слева.

пяпа написал :
krakozyabra, не забудьте про распред. коробки над розетками и выключателями. Дабы все соединения не были замурованы в стену а были доступны.

Распред.коробки не нужны. Все коммутации можно сделать в уст.коробке за механизмом выключателя.....

на вводе 16А или ошибаюсь?

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

masol666 написал :
на вводе 16А или ошибаюсь?

стоит два автомата С16

в вашей схеме вводной автомат на 32А в своем щитке или подъездном?

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

Alexiy написал :
40+16+16 = ?

А можно пояснить? я не профи в этом деле, только учусь

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

masol666 написал :
в вашей схеме вводной автомат на 32А в своем щитке или подъездном?

в подъездном щитке на данный момент стоит два автомата на 16А, планирую поставить на 32А, а все остальное разместить в квартирном щитке

сечение ввода на ваши провода на 16А от подъездного стояка?

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

masol666 написал :
сечение ввода на ваши провода на 16А от подъездного стояка?

а как узнать на глаз сечение провода?

если вы не спец то никак с металлическим штангелем в щиток лезть не советую. на фото на автоматах справа подходит или 2.5 или 4. вашего ввода не видно.

пяпа написал :
не забудьте про распред. коробки над розетками и выключателями. Дабы все соединения не были замурованы в стену а были доступны.

обсуждалось мильен раз уже. что вы собираетесь искать в этих соединениях, вскрыв обои?

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

masol666
на глаз жила примерно 2,5 мм

krakozyabra написал :
на глаз жила примерно 2,5 мм

32А многовато на ввод. откуда идет эта жила, на глаз определить сможете?

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

в смысле откуда? откуда то из недр подъездного щитка, за ним тяжело проследить

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

masol666 написал :
32А многовато на ввод

предлагаете поставить на 25А?

krakozyabra написал :
предлагаете поставить на 25А?

пока вводной провод не замените, не больше.

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

masol666 написал :
пока вводной провод не замените, не больше.

Ну я как раз сомневался на счет 32А, спасибо за помощь.
А ввод в квартиру кабелем с сечением 3х6 нормально будет?
и еще маленький вопросик как можно поменять вводной кабель, или эта прерогатива ЖКХ?

Кабель 3*6 и автомат 32А в самый раз.

krakozyabra написал :
как можно поменять вводной кабель

Не надо его менять, просто прокладываете новый. Вводной автомат+счетчик=ЖЭК, все что после счетчика Ваше.

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

Добавил реле напряжения
А кабель от подъездного щитка до квартиры буду менять на медь 3*6

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

krakozyabra написал :
ну вот и фото стояка
Извините, но фото с телефона, фотика под рукой нету. мои автоматы сверху слева.

И стояк это надо понимать два тоненьких проводочка справа. Один белый, второй синий. Болтами к щитку прикручены. Синий к нулевой шинке с правой стороны щитка. И белый - фазный, чуть левее и глубже. Ну потолще правда остальных. И кажется даже медные.
Но сечение на глаз никак не больше шестерки, а скорее меньше.
Коаксиал идущий неподалеку имеет диаметр где-нибудь 6-7мм. Он правда поближе и выглядит толще. Но есть и подальше в глубине. Значит проводники стояка в изоляции имеют диаметр миллиметра четыре-пять. Минус изоляция - получается где-то четверка-шестерка.
И это на весь подъезд или как минимум на несколько этажей. У Вас какой этаж то?

И Вы хотите на это все навешать 32-40А? Да еще и заземлиться от такого?
Ню-ню...

Мне это только кажется, или изоляция на фазе стояка около места их присоединения в щитке уже погорела? Рядом с нижней частью нулевой рейки. Под нулевыми проводниками...

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

SVKan написал :
У Вас какой этаж то?

7 этаж из 10

SVKan написал :
Мне это только кажется, или изоляция на фазе стояка около места их присоединения в щитке уже погорела?

точно не могу сказать, вечером гляну

SVKan написал :
И Вы хотите на это все навешать 32-40А? Да еще и заземлиться от такого?

а что вы предлагаете? поставить 25А без заземления? или есть еще варианты?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

krakozyabra написал :
7 этаж из 10

Это я к тому, что я не вижу проводников других фаз...

krakozyabra написал :
точно не могу сказать, вечером гляну

Гляньте следующее:

  • сечение этих проводников
  • откуда и куда они идут. Слева щитка видно еще два толстых черных провода. Вдруг все таки они являются стояками, а эти провода это отводы от них для конкретного этажа.
  • ну и проводки посмотреть перед счетчиком и за ним. Материал, сечение, наличие порнографии (целостность проводов, состояние изоляции, наличие скруток и т.п.).
    В общем изучить все поподробнее. А далее, в зависимости от результата, уже думать что делать...

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

SVKan,
Слева щитка идет один черный провод (просто он свернут) это провод подключения соседской квартиры. по поводу всего остального, выкладываю более подробные фото

Белый и синий провод я так понимаю и есть стояк. т.к. других проводов подходящих нету

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

если возникнут еще вопросы по щитку, спрашивайте, постараюсь ответить

полщита разобрали для фото стояк 16кв. не люминь. вот на фотке № 3 перемычка какая то настораживает.

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

masol666,
какая такая перемычка? и ничего я не разбирал, открыл и сфотал

krakozyabra написал :
какая такая перемычка?

показалось. фото увеличил, рассмотрел. стояк 16кв. люминь. по хорошему, договориться бы с соседями, сходить в жэк и поменять все потроха вашем щите.

masol666 написал :
стояк 16кв. люминь.

Где он там?Вот это вижу

SVKan написал :
И стояк это надо понимать два тоненьких проводочка справа. Один белый, второй синий. Болтами к щитку прикручены. Синий к нулевой шинке с правой стороны щитка. И белый - фазный, чуть левее и глубже. Ну потолще правда остальных. И кажется даже медные.
Но сечение на глаз никак не больше шестерки, а скорее меньше.

А люминь вижу под винтом - просто кусок торчит .

И это пройдёт ...

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

Ребят, да что делать то? ставить вводной на 25А? или переезжать в новый дом?

serj12 написал :
А люминь вижу под винтом - просто кусок торчит

зачем пихать кусок люминя в соединение медной жилы? жэковские электрики конечно на многое способны.
krakozyabra, автомат ставьте на 25А , только перемычку поменяйте от стояка к себе.

посмотрел внимательно еще одно фото. мдааа. люминь в виде соединения медной жилы.

masol666 написал :
жэковские электрики конечно на многое способны.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Люминь справа внизу под болтом ниже нулевой рейки.
А там где прижата медная жила похоже просто снята изоляция и провод облужен...

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

SVKan,
да, так и есть, медная жила целая, просто она облуженая. Что порекомендуете сделать?

masol666 написал :
люминь в виде соединения медной жилы.

Да не Ал ,а

SVKan написал :
Люминь справа внизу под болтом ниже нулевой рейки.
А там где прижата медная жила похоже просто снята изоляция и провод облужен...

krakozyabra написал :
Что порекомендуете сделать?

masol666 написал :
перемычку поменяйте от стояка к себе.

krakozyabra написал :
ввод в квартиру кабелем с сечением 3х6

И это пройдёт ...

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

serj12 написал :
перемычку поменяйте от стояка к себе.

что за перемычка? где ее смотреть? А автомат необходимо заменить 25А? и еще один вопросик, я так понимаю заземления в доме нет

krakozyabra написал :
предлагаете поставить на 25А?

У вас изначально скорее всего это проектная мощность на квартиру,так и оставьте ,что бы вопросов не возникло не нужных.

И это пройдёт ...

krakozyabra написал :
что за перемычка?

Ну правильнее - отвод от магистрального провода,ПВ-1 6-ка или 10-ка очень хорошо подходит для этих случаев через "орех".

krakozyabra написал :
где ее смотреть?

как где?в щите...

krakozyabra написал :
А автомат необходимо заменить 25А?

Я стараюсь двухполюсный ставить...Да ,25 А.

krakozyabra написал :
я так понимаю заземления в доме нет

В современном понимании- нет.

И это пройдёт ...

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

И так, переделал немного схему. Изменил вводный автомат с 32 на 25А, упростил пару групп потребителей, заменил нижнее УЗО с 30мА на 10мА и повесил на него свет С\У, свет спальня, ПММ и Стиралку с Водогреем

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

serj12 написал :
В современном понимании- нет.

т.е. это схема TN-C-S?

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

И для того чтобы УЗО работало правильно необходимо будет РЕN не делить на PE и N. Следовательно я прокладываю 3 провода (L, N и PE) до розетки, но к розетке подключаю только фазу и ноль, а РЕ оставляю заизолированной. Я все правильно понимаю? или что то не так?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

krakozyabra написал :
И для того чтобы УЗО работало правильно необходимо будет РЕN не делить на PE и N. Следовательно я прокладываю 3 провода (L, N и PE) до розетки, но к розетке подключаю только фазу и ноль, а РЕ оставляю заизолированной. Я все правильно понимаю? или что то не так?

Для того чтобы УЗО работало "правильно" РЕ проводник необходим.
Если он есть, УЗО будет срабатывать сразу как только появится утечка на корпус. В случае его отсутствия УЗО будет срабатывать только когда кто возьмется за этот корпус и получит удар током.

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

SVKan,
ну как я понял в подъездном щите "нулевой" стояк разделен на N и РЕ, правильно? и если я подключу УЗО не будет ли оно срабатывать из за замкнутого N и РЕ? т.е. "Правильно" не получиться придется на себе испытывать удары тока и ждать когда узо выключиться.

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

Ребят, подскажите будет ли УЗО работать, если я РЕ возьму с N? не будет ли его вышибать?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

krakozyabra написал :
SVKan,
ну как я понял в подъездном щите "нулевой" стояк разделен на N и РЕ, правильно? и если я подключу УЗО не будет ли оно срабатывать из за замкнутого N и РЕ? т.е.

Если провода разделены до УЗО, то оно срабатывать не будет. Будет срабатывать только при замыкании N и PE после УЗО.

Регистрация: 05.03.2013 Екатеринбург Сообщений: 32

т.е. если есть пробой на корпус, то узо не отключится. Сработает оно только в случае прикосновения к корпусу?