Добрый день. Делаю ремонт в 2-х комнатной квартире, добрался до электрики и хочу спросить правильно ли я все делаю.
И так, дом панельный 10 этажей 1995 года постройки с газовой плитой. Переехали совсем не давно, но ремонт в спальне уже сделал, поменял там проводку на медь и добавил розеток, в других помещениях только планирую как все сделать. Накидал схемку и планировку квартиры, прошу помочь мне в этом не легком деле.
УЗО 40А/300мА можно убрать, поскольку все линии защищены УЗО с меньшим номиналом.
А по схемке совершенно непонятно, марка кабеля? сечения? что будет включаться в розетки? плита (газовая) с электроподжигом?
Rumato написал :
УЗО 40А/300мА можно убрать, поскольку все линии защищены УЗО с меньшим номиналом.
А по схемке совершенно непонятно, марка кабеля? сечения? что будет включаться в розетки? плита (газовая) с электроподжигом?
кабель будет ВВГ нг -ls 3х2,5 (розетки) и 3х1,5 (Освещение). На плане квартиры указаны потребители в таблице. плита газовая с электроподжигом, но планируем ее заменить на духовой шкаф и варочную поверхность
Shturman1 А для чего это делать? Нагрузка большая? или просто разделить мокрое с сухим?
krakozyabra, вот в спальне где кабели объединяются коробку ставить будете?
Я решил что у себя из каждой комнаты притащу в щиток по 1 кабелю с одной стены. При этом оба кабеля посажу на 1 автомат.
Считаю что так удобнее выполнить монтаж - а лишние затраты на кабель - несущественные
Rumato написал :
Духовка это примерно 3.5 кВт, т. е предел для автомата С16. Включите духовку и посудомойку одновременно может выбить.
Духовка и посудомойка не работают непрерывно. Ну разве что гриль включить, или первые 10 минут разогрева... я бы не стал переживать - у меня вся кухня на автомате 16А висит (стиралка и духовка есть+ холодильник) - за 6 лет ни разу его не выбивало
Solovey написал : krakozyabra, вот в спальне где кабели объединяются коробку ставить будете?
Я решил что у себя из каждой комнаты притащу в щиток по 1 кабелю с одной стены. При этом оба кабеля посажу на 1 автомат.
Считаю что так удобнее выполнить монтаж - а лишние затраты на кабель - несущественные
Спальню я уже сделал, так что там стоит на входе одна коробка в которую приходят все розетки
krakozyabra написал :
А где его установить? перед счетчиком? или после?
после счетчика - чтобы не было вопросов при пломбировке.
пяпа написал :
не забудьте про распред. коробки над розетками и выключателями.
Или все соединения выполнить за розетками и за выключателями - чтобы никаких лишних распаечных коробок на стенах не было и все соединения были легко доступны.
Вы лучше для начала стояк покажите. И что в этажном щитке творится.
А то старый дом с газом и 32А на квартиру, да еще и РЕ в большинстве случаев не совместимые понятия...
пяпа написал :
krakozyabra, не забудьте про распред. коробки над розетками и выключателями. Дабы все соединения не были замурованы в стену а были доступны.
Распред.коробки не нужны. Все коммутации можно сделать в уст.коробке за механизмом выключателя.....
если вы не спец то никак с металлическим штангелем в щиток лезть не советую. на фото на автоматах справа подходит или 2.5 или 4. вашего ввода не видно.
masol666 написал :
пока вводной провод не замените, не больше.
Ну я как раз сомневался на счет 32А, спасибо за помощь.
А ввод в квартиру кабелем с сечением 3х6 нормально будет?
и еще маленький вопросик как можно поменять вводной кабель, или эта прерогатива ЖКХ?
krakozyabra написал :
ну вот и фото стояка
Извините, но фото с телефона, фотика под рукой нету. мои автоматы сверху слева.
И стояк это надо понимать два тоненьких проводочка справа. Один белый, второй синий. Болтами к щитку прикручены. Синий к нулевой шинке с правой стороны щитка. И белый - фазный, чуть левее и глубже. Ну потолще правда остальных. И кажется даже медные.
Но сечение на глаз никак не больше шестерки, а скорее меньше.
Коаксиал идущий неподалеку имеет диаметр где-нибудь 6-7мм. Он правда поближе и выглядит толще. Но есть и подальше в глубине. Значит проводники стояка в изоляции имеют диаметр миллиметра четыре-пять. Минус изоляция - получается где-то четверка-шестерка.
И это на весь подъезд или как минимум на несколько этажей. У Вас какой этаж то?
И Вы хотите на это все навешать 32-40А? Да еще и заземлиться от такого?
Ню-ню...
Мне это только кажется, или изоляция на фазе стояка около места их присоединения в щитке уже погорела? Рядом с нижней частью нулевой рейки. Под нулевыми проводниками...
Это я к тому, что я не вижу проводников других фаз...
krakozyabra написал :
точно не могу сказать, вечером гляну
Гляньте следующее:
сечение этих проводников
откуда и куда они идут. Слева щитка видно еще два толстых черных провода. Вдруг все таки они являются стояками, а эти провода это отводы от них для конкретного этажа.
ну и проводки посмотреть перед счетчиком и за ним. Материал, сечение, наличие порнографии (целостность проводов, состояние изоляции, наличие скруток и т.п.).
В общем изучить все поподробнее. А далее, в зависимости от результата, уже думать что делать...
SVKan,
Слева щитка идет один черный провод (просто он свернут) это провод подключения соседской квартиры. по поводу всего остального, выкладываю более подробные фото
Белый и синий провод я так понимаю и есть стояк. т.к. других проводов подходящих нету
SVKan написал :
И стояк это надо понимать два тоненьких проводочка справа. Один белый, второй синий. Болтами к щитку прикручены. Синий к нулевой шинке с правой стороны щитка. И белый - фазный, чуть левее и глубже. Ну потолще правда остальных. И кажется даже медные.
Но сечение на глаз никак не больше шестерки, а скорее меньше.
serj12 написал :
А люминь вижу под винтом - просто кусок торчит
зачем пихать кусок люминя в соединение медной жилы? жэковские электрики конечно на многое способны. krakozyabra, автомат ставьте на 25А , только перемычку поменяйте от стояка к себе.
И так, переделал немного схему. Изменил вводный автомат с 32 на 25А, упростил пару групп потребителей, заменил нижнее УЗО с 30мА на 10мА и повесил на него свет С\У, свет спальня, ПММ и Стиралку с Водогреем
И для того чтобы УЗО работало правильно необходимо будет РЕN не делить на PE и N. Следовательно я прокладываю 3 провода (L, N и PE) до розетки, но к розетке подключаю только фазу и ноль, а РЕ оставляю заизолированной. Я все правильно понимаю? или что то не так?
krakozyabra написал :
И для того чтобы УЗО работало правильно необходимо будет РЕN не делить на PE и N. Следовательно я прокладываю 3 провода (L, N и PE) до розетки, но к розетке подключаю только фазу и ноль, а РЕ оставляю заизолированной. Я все правильно понимаю? или что то не так?
Для того чтобы УЗО работало "правильно" РЕ проводник необходим.
Если он есть, УЗО будет срабатывать сразу как только появится утечка на корпус. В случае его отсутствия УЗО будет срабатывать только когда кто возьмется за этот корпус и получит удар током.
SVKan,
ну как я понял в подъездном щите "нулевой" стояк разделен на N и РЕ, правильно? и если я подключу УЗО не будет ли оно срабатывать из за замкнутого N и РЕ? т.е. "Правильно" не получиться придется на себе испытывать удары тока и ждать когда узо выключиться.
krakozyabra написал : SVKan,
ну как я понял в подъездном щите "нулевой" стояк разделен на N и РЕ, правильно? и если я подключу УЗО не будет ли оно срабатывать из за замкнутого N и РЕ? т.е.
Если провода разделены до УЗО, то оно срабатывать не будет. Будет срабатывать только при замыкании N и PE после УЗО.