SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.03.2013 в 06:40:30

krakozyabra написал : ну вот и фото стояка Извините, но фото с телефона, фотика под рукой нету. мои автоматы сверху слева.

И стояк это надо понимать два тоненьких проводочка справа. Один белый, второй синий. Болтами к щитку прикручены. Синий к нулевой шинке с правой стороны щитка. И белый - фазный, чуть левее и глубже. Ну потолще правда остальных. И кажется даже медные. Но сечение на глаз никак не больше шестерки, а скорее меньше. Коаксиал идущий неподалеку имеет диаметр где-нибудь 6-7мм. Он правда поближе и выглядит толще. Но есть и подальше в глубине. Значит проводники стояка в изоляции имеют диаметр миллиметра четыре-пять. Минус изоляция - получается где-то четверка-шестерка. И это на весь подъезд или как минимум на несколько этажей. У Вас какой этаж то?

И Вы хотите на это все навешать 32-40А? Да еще и заземлиться от такого? Ню-ню...

Мне это только кажется, или изоляция на фазе стояка около места их присоединения в щитке уже погорела? Рядом с нижней частью нулевой рейки. Под нулевыми проводниками...

0
krakozyabra
krakozyabra
Новичок

Регистрация: 05.03.2013

Екатеринбург

Сообщений: 32

07.03.2013 в 08:05:02

SVKan написал : У Вас какой этаж то?

7 этаж из 10

SVKan написал : Мне это только кажется, или изоляция на фазе стояка около места их присоединения в щитке уже погорела?

точно не могу сказать, вечером гляну

SVKan написал : И Вы хотите на это все навешать 32-40А? Да еще и заземлиться от такого?

а что вы предлагаете? поставить 25А без заземления? или есть еще варианты?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.03.2013 в 08:19:46

krakozyabra написал : 7 этаж из 10

Это я к тому, что я не вижу проводников других фаз...

krakozyabra написал : точно не могу сказать, вечером гляну

Гляньте следующее:

  • сечение этих проводников
  • откуда и куда они идут. Слева щитка видно еще два толстых черных провода. Вдруг все таки они являются стояками, а эти провода это отводы от них для конкретного этажа.
  • ну и проводки посмотреть перед счетчиком и за ним. Материал, сечение, наличие порнографии (целостность проводов, состояние изоляции, наличие скруток и т.п.). В общем изучить все поподробнее. А далее, в зависимости от результата, уже думать что делать...
0
krakozyabra
krakozyabra
Новичок

Регистрация: 05.03.2013

Екатеринбург

Сообщений: 32

07.03.2013 в 21:10:39

SVKan, Слева щитка идет один черный провод (просто он свернут) это провод подключения соседской квартиры. по поводу всего остального, выкладываю более подробные фото

Белый и синий провод я так понимаю и есть стояк. т.к. других проводов подходящих нету

0
Вложение
krakozyabra
krakozyabra
Новичок

Регистрация: 05.03.2013

Екатеринбург

Сообщений: 32

07.03.2013 в 21:29:57

если возникнут еще вопросы по щитку, спрашивайте, постараюсь ответить

0
Вложение
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

08.03.2013 в 00:17:09

полщита разобрали для фото;) стояк 16кв. не люминь. вот на фотке № 3 перемычка какая то настораживает.

0
krakozyabra
krakozyabra
Новичок

Регистрация: 05.03.2013

Екатеринбург

Сообщений: 32

08.03.2013 в 18:59:05

masol666, какая такая перемычка? и ничего я не разбирал, открыл и сфотал

0
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

08.03.2013 в 19:36:44

krakozyabra написал : какая такая перемычка?

показалось. фото увеличил, рассмотрел. стояк 16кв. люминь. по хорошему, договориться бы с соседями, сходить в жэк и поменять все потроха вашем щите.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

08.03.2013 в 20:13:43

masol666 написал : стояк 16кв. люминь.

Где он там?Вот это вижу

SVKan написал : И стояк это надо понимать два тоненьких проводочка справа. Один белый, второй синий. Болтами к щитку прикручены. Синий к нулевой шинке с правой стороны щитка. И белый - фазный, чуть левее и глубже. Ну потолще правда остальных. И кажется даже медные. Но сечение на глаз никак не больше шестерки, а скорее меньше.

А люминь вижу под винтом - просто кусок торчит .

0

И это пройдёт ...

krakozyabra
krakozyabra
Новичок

Регистрация: 05.03.2013

Екатеринбург

Сообщений: 32

09.03.2013 в 19:55:52

Ребят, да что делать то? ставить вводной на 25А? или переезжать в новый дом?;)

0
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

10.03.2013 в 08:02:10

serj12 написал : А люминь вижу под винтом - просто кусок торчит

зачем пихать кусок люминя в соединение медной жилы? жэковские электрики конечно на многое способны.
krakozyabra, автомат ставьте на 25А , только перемычку поменяйте от стояка к себе.

0