masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

10.03.2013 в 08:04:00

посмотрел внимательно еще одно фото. мдааа. люминь в виде соединения медной жилы.:)

masol666 написал : жэковские электрики конечно на многое способны.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.03.2013 в 08:24:42

Люминь справа внизу под болтом ниже нулевой рейки. А там где прижата медная жила похоже просто снята изоляция и провод облужен...

0
krakozyabra
krakozyabra
Новичок

Регистрация: 05.03.2013

Екатеринбург

Сообщений: 32

10.03.2013 в 16:46:43

SVKan, да, так и есть, медная жила целая, просто она облуженая. Что порекомендуете сделать?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

10.03.2013 в 20:26:19

masol666 написал : люминь в виде соединения медной жилы.

Да не Ал ,а

SVKan написал : Люминь справа внизу под болтом ниже нулевой рейки. А там где прижата медная жила похоже просто снята изоляция и провод облужен...

krakozyabra написал : Что порекомендуете сделать?

masol666 написал : перемычку поменяйте от стояка к себе.

krakozyabra написал : ввод в квартиру кабелем с сечением 3х6

0

И это пройдёт ...

krakozyabra
krakozyabra
Новичок

Регистрация: 05.03.2013

Екатеринбург

Сообщений: 32

10.03.2013 в 20:30:06

serj12 написал : перемычку поменяйте от стояка к себе.

что за перемычка? где ее смотреть? А автомат необходимо заменить 25А? и еще один вопросик, я так понимаю заземления в доме нет

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

10.03.2013 в 20:32:46

krakozyabra написал : предлагаете поставить на 25А?

У вас изначально скорее всего это проектная мощность на квартиру,так и оставьте ,что бы вопросов не возникло не нужных.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

10.03.2013 в 20:38:03

krakozyabra написал : что за перемычка?

Ну правильнее - отвод от магистрального провода,ПВ-1 6-ка или 10-ка очень хорошо подходит для этих случаев через "орех".

krakozyabra написал : где ее смотреть?

как где?в щите...

krakozyabra написал : А автомат необходимо заменить 25А?

Я стараюсь двухполюсный ставить...Да ,25 А.

krakozyabra написал : я так понимаю заземления в доме нет

В современном понимании- нет.

0

И это пройдёт ...

krakozyabra
krakozyabra
Новичок

Регистрация: 05.03.2013

Екатеринбург

Сообщений: 32

11.03.2013 в 08:17:32

И так, переделал немного схему. Изменил вводный автомат с 32 на 25А, упростил пару групп потребителей, заменил нижнее УЗО с 30мА на 10мА и повесил на него свет С\У, свет спальня, ПММ и Стиралку с Водогреем

0
Вложение
krakozyabra
krakozyabra
Новичок

Регистрация: 05.03.2013

Екатеринбург

Сообщений: 32

11.03.2013 в 12:24:06

serj12 написал : В современном понимании- нет.

т.е. это схема TN-C-S?

0
krakozyabra
krakozyabra
Новичок

Регистрация: 05.03.2013

Екатеринбург

Сообщений: 32

14.03.2013 в 15:16:49

И для того чтобы УЗО работало правильно необходимо будет РЕN не делить на PE и N. Следовательно я прокладываю 3 провода (L, N и PE) до розетки, но к розетке подключаю только фазу и ноль, а РЕ оставляю заизолированной. Я все правильно понимаю? или что то не так?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.03.2013 в 15:27:14

krakozyabra написал : И для того чтобы УЗО работало правильно необходимо будет РЕN не делить на PE и N. Следовательно я прокладываю 3 провода (L, N и PE) до розетки, но к розетке подключаю только фазу и ноль, а РЕ оставляю заизолированной. Я все правильно понимаю? или что то не так?

Для того чтобы УЗО работало "правильно" РЕ проводник необходим. Если он есть, УЗО будет срабатывать сразу как только появится утечка на корпус. В случае его отсутствия УЗО будет срабатывать только когда кто возьмется за этот корпус и получит удар током.

0