посмотрел внимательно еще одно фото. мдааа. люминь в виде соединения медной жилы.:)
masol666 написал : жэковские электрики конечно на многое способны.
10.03.2013 в 08:04:00
посмотрел внимательно еще одно фото. мдааа. люминь в виде соединения медной жилы.:)
masol666 написал : жэковские электрики конечно на многое способны.
10.03.2013 в 08:24:42
Люминь справа внизу под болтом ниже нулевой рейки. А там где прижата медная жила похоже просто снята изоляция и провод облужен...
10.03.2013 в 16:46:43
SVKan, да, так и есть, медная жила целая, просто она облуженая. Что порекомендуете сделать?
10.03.2013 в 20:26:19
masol666 написал : люминь в виде соединения медной жилы.
Да не Ал ,а
SVKan написал : Люминь справа внизу под болтом ниже нулевой рейки. А там где прижата медная жила похоже просто снята изоляция и провод облужен...
krakozyabra написал : Что порекомендуете сделать?
masol666 написал : перемычку поменяйте от стояка к себе.
krakozyabra написал : ввод в квартиру кабелем с сечением 3х6
И это пройдёт ...
10.03.2013 в 20:30:06
serj12 написал : перемычку поменяйте от стояка к себе.
что за перемычка? где ее смотреть? А автомат необходимо заменить 25А? и еще один вопросик, я так понимаю заземления в доме нет
10.03.2013 в 20:32:46
krakozyabra написал : предлагаете поставить на 25А?
У вас изначально скорее всего это проектная мощность на квартиру,так и оставьте ,что бы вопросов не возникло не нужных.
И это пройдёт ...
10.03.2013 в 20:38:03
krakozyabra написал : что за перемычка?
Ну правильнее - отвод от магистрального провода,ПВ-1 6-ка или 10-ка очень хорошо подходит для этих случаев через "орех".
krakozyabra написал : где ее смотреть?
как где?в щите...
krakozyabra написал : А автомат необходимо заменить 25А?
Я стараюсь двухполюсный ставить...Да ,25 А.
krakozyabra написал : я так понимаю заземления в доме нет
В современном понимании- нет.
И это пройдёт ...
11.03.2013 в 08:17:32
И так, переделал немного схему. Изменил вводный автомат с 32 на 25А, упростил пару групп потребителей, заменил нижнее УЗО с 30мА на 10мА и повесил на него свет С\У, свет спальня, ПММ и Стиралку с Водогреем
14.03.2013 в 15:16:49
И для того чтобы УЗО работало правильно необходимо будет РЕN не делить на PE и N. Следовательно я прокладываю 3 провода (L, N и PE) до розетки, но к розетке подключаю только фазу и ноль, а РЕ оставляю заизолированной. Я все правильно понимаю? или что то не так?
14.03.2013 в 15:27:14
krakozyabra написал : И для того чтобы УЗО работало правильно необходимо будет РЕN не делить на PE и N. Следовательно я прокладываю 3 провода (L, N и PE) до розетки, но к розетке подключаю только фазу и ноль, а РЕ оставляю заизолированной. Я все правильно понимаю? или что то не так?
Для того чтобы УЗО работало "правильно" РЕ проводник необходим. Если он есть, УЗО будет срабатывать сразу как только появится утечка на корпус. В случае его отсутствия УЗО будет срабатывать только когда кто возьмется за этот корпус и получит удар током.