Деревня. Новый трансформатор - ВЛИ - линейный отвод ВЛ на улицу. Старая деревянная опора на ж/б пасынках. Станция катодной защиты у основания опоры. Там же забит уголок повторного заземления: к торчащему над поверхностью концу уголка под болт закреплён медный провод 4 кв.мм в изоляции красного :) цвета - другой конец под болт заземления ящика, закреплённого на той-же опоре. К одной фазе и нулю ВЛ зажимами подключены две медные жилы 6 кв.мм четырёхжильного кабеля. Кабель заведён в ящик без сальника (и зафига тогда Ip?), эти две жилы подключены к автомату 1+n в боксе под опечатывание, к нулевому входу автомата дополнительно подключен провод 4 кв.мм от того же самого болта заземления, но уже внутри ящика. Далее счётчик и снова две жилы того же самого кабеля, переход зажимами на СИП-2А 2*16, отвод, переход на ВВГ 2*10, ВУ.
Пару месяцев назад звоню проектировщице:
- Какая система по проекту?
- ??
- Tn-c-s или Tt?
- ??! Переключила на инженера:
- ?? А-а, ну конечно Tn-c-s!
И что я буду делать? Конечно Tt.