Bladiclab написал :
Эт. электрощит это намного серьезнее, чем кажется.
Рассмотрим один из вариантов, дом 1992г. 16 этажка с электроплитами. На этаже 2 эт. щита по 3 квартиры. В работе 3 фазы. На вводе до счетчиков пакетник 100А рвет фазы. Рабочие нули с корпуса эт. щита с планки вверху, зануление только для электроплиты оттуда же. АВ 16А розетки, АВ16А освещение.
Через эт. щит № 1 идет:
1 - квартирные стояки с 1 по 16 эт.
2 – сила на лифт грузовой
3 – освещение у эт. щита предбанников
4 – освещение маш. отделений рабочие
5 – освещение маш. отделений аварийное
6 – освещение тех этажа
Для того чтобы заменить АВ, счетчик и тд. одной из квартир. Достаточно отключить пакетник. Работы проводятся в электроустановке частично находящийся под напряжением. Остальное не отключаем. Если надо заменить пакетник тушим стояк в ВРУ. Но лифты не отключаем и тех. нужды.
И поэтому просто так ковыряться в эт. щитах опасно. Из вышеперечисленного видно, что не достаточно знать как заменить только свои АВ. Вот этот момент и упускается. Только комплексный подход с предварительным визуальным осмотром позволит грамотно провести восстановительные работы и апгрейд.
Так, но не совсем.Согласно ПТБЭЭП -89(новое один в один с ним) п.п. Б2.1.22 - допускает проводить работы без снятия напряжения.
Согласно п.п. Б2.1.24 работу должны выполнять не менее 2 человек!!!
Работы должны выполняться согласно требований п.п. Б2.1.27, но невозможность выполнить первый пункт требований в подъезде(ходят люди, возможны толчки и т.д.), автоматически обязывает произвести полное снятие напряжения в подъезде!!!!!
Так что с ПТБЭЭП надо осторожно и не нарушать, тем более в свете п.п. Б2.1.38 !!!! Раньше за нарушения ПТБЭЭП си...льно наказывали..... .