Inch1964 написал : Действительно ли можно использовать Ваш результат подсчетов? Не пролечу ли я?

Никого пролечивать :a не нужно, всё так и есть, как написано. :) Но сие для режима 90/70, для менее высокотемпературных проектная отдача того же самого радиатора, который отдавал 1 кВт в режиме 90/70 - уменьшится. Но методика расчёта будет та же самая, просто нужна истинная мощность радиатора в данном режиме.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119258

Римович
Римович
Новичок

Регистрация: 22.03.2010

Москва

Сообщений: 36

09.12.2020 в 13:25:29

Inch1964 написал: из практики для радиатора достаточно от 0,5 до 5 литров воды в минуту (от 4 до 20 секций).

Здравствуйте! Как определить расход воды у радиатора? В паспорте есть размеры, тепловой поток (кВт), мощность теплоотдачи (Вт), рабочее давление (атм), диаметр подключения (").

0
Римович
Римович
Новичок

Регистрация: 22.03.2010

Москва

Сообщений: 36

09.12.2020 в 17:27:17

Римович написал:

Inch1964 написал: из практики для радиатора достаточно от 0,5 до 5 литров воды в минуту (от 4 до 20 секций).

Здравствуйте! Как определить расход воды у радиатора? В паспорте есть размеры, тепловой поток (кВт), мощность теплоотдачи (Вт), рабочее давление (атм), диаметр подключения (").

Римович, Подсчитал по методикам psnsergey: при заявленной мощности радиатора 2.5 кВт, его температурном режиме входа/выхода 75-65, расход получился 214,8 и 214,3 кг/ч. Это на порядок выше величины, приведённой в примере. Я где-то ошибся, да?)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119258

09.12.2020 в 17:47:43

Римович, грубо - там дельта Т в два раза больше, и мощность в 2.5 раза меньше

0