Уважаемые, господа-профессионалы! Посидел я у вас тут на форуме в связи с предстоящим ремонтом почти своим рукамии понял, что половину электрики сам смогу сделать. Посмотрите, пожалуйста, схему щитка, правильно ли я "выучил уроки" или надо еще посидеть "за учебниками". Спасибо (чего то мне кажется, что я сильно все упростил)

Вложение не существует или не указан идентификатор

..

Регистрация: 18.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 101

Совсем упростили,на комнаты по линии на розетки,освещение можно 3 комнаты под один АВ10А,коридор+кухня под другой АВ10А.Ввод 10мм2.

УЗО бы добавить, а то скучно будет в обесточенной квартире..

Дима питерск написал :
я сильно все упростил

Очень,но работать будет

И это пройдёт ...

Регистрация: 18.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 101

Да мне главное, чтобы работало, а что нерентабельно? Ваша подпись на розетках, а как без них? Привет-Волгограду!!!! Я там на Ленина каждые 2 года по неделе обитаю, классный городок!

Дима питерск написал :
а что нерентабельно?

Одна штука,хоть две поставьте

Дима питерск написал :
Привет-Волгограду!

Питеру - привет!

Дима питерск написал :
классный городок!

Взаимно .

И это пройдёт ...

Регистрация: 18.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 101

в смысле 2 розетки в корридоре?

Дима питерск написал :
в смысле 2 розетки в коридоре?

Нет,не одиночная розетка,а две,три в рамке

И это пройдёт ...

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

одно узо впритык получается. в случае срабатывания будет очень не комфортно , да и ложно может срабатывать - если длинна линий не маленькая , и техники в доме не мало.
я бы оставил возможность для подключения второго узо в будущем. на второе узо садить всю мокрую зону (ванная + СМ )

Регистрация: 18.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 101

Правильно ли я понял: 1. ввод в квартиру 3Х10

  1. Добавляем 1 АВ10 ( делим освещение на 2 АВ10: 1АВ10 на комнаты, 2-ой АВ10-кухня, корридор, ванная, туалет
  2. Добавляем 2 АВ16: на каждую комнату-своя линия розеток.

Дима питерск написал :
Правильно ли я понял: 1. ввод в квартиру 3Х10

При газовых плитах 3*6мм2,при электро 3*10мм2.

Дима питерск написал :
Добавляем 1 АВ10 ( делим освещение на 2 АВ10: 1АВ10 на комнаты, 2-ой АВ10-кухня, корридор, ванная, туалет

10АВ-освещ 3 комнат.
10АВ-освещ.корид+кухня.
Дифф10А30мА-освещение ванна+туалет.
Или Узо 40А30мА-под ним АВ-6А,освещение ванна туалет.АВ-16А-розетка ванна.

Регистрация: 18.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 101

Спасибо огромное.