Профан27 написал :
Очень грустно. Проложили их щедрой рукой, не экономя пространство. Очень большое подозрение, что эта пожарка нерабочая. Узнать бы про это в УК, а вдруг разрешили бы их того... чик-чик?
BigHarry написал :
Сгоревший провод похож на АППВ, т.е. это не телефон, не радио и не пожарка.
Да, по новым фото - очень похоже на то. Про телефонную лапшу - беру слова обратно.
Balda написал :
это конечно очень грустно, т.к. они очень сильно возвышаются над полом и за счет этого пол очень сильно поднимется при укладки стяжки
Ну, если делать стяжку - ее все равно надо не меньше 35-40мм толщиной делать. По уму. Так что - все равно должно потонуть.
Balda написал :
Скорее всего обугленный провод "розеточный" (надеюсь наш)
Тоже вероятно, но, как уже сказали - проверить просто - у вас должна не работать одна из розеток. И 3 жилы на розетки раньше не вели. Есть вероятность, что это может быть и соседским светом - там в лапше 3 жилы, одна из них пережженая. Возможно у соседей из 2х режимов работает 1 но они на это забили давно.
Полагаю, призваный электрик на месте вполне сможет разобраться.