ZV
ZV
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Калуга

Сообщений: 231

19.03.2013 в 10:47:16

Сосед сверху не дает скучать - у него лопнул смеситель и он залил мне туалет и ванную комнату. После залива прошла неделя, вроде бы все просохло. Туалет и ванная на одном выключателе. Проводка медь. Свет в ванной - ОК.
В туалете сначала выбивало УЗО, затем выбивало автомат. Теперь просто не горит. 2 дня назад отвертка-пробник показывала фазу на обоих концах провода, приходящего в туалет. Вчера фаза на одном конце. Мультиметр : при выключенном выключателе 30-40 В, при включенном ~140 В. Понимаю, что выключатель установлен в разрыв "0", но ... Что дальше думать ? Откуда берутся 140 В ? На что грешить : выключатель, распред. коробка, провод ( они находятся на стене, которую заливало ) ? Подскажите алгоритм дальнейших действий, как локализовать проблему :cool:?

P.S. Извиняюсь за дилетантское описание проблемы ...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.03.2013 в 10:58:04

ZV написал : В туалете сначала выбивало УЗО, затем выбивало автомат. Теперь просто не горит.

первым отгорел нулевой проводник. грешите на него. бедное узо изо всех сил старалось, но против настойчивости хозяина не устояло... похожие темы: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=165905 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154711

алгоритм - искать распайки, прозванивать кусками линии до туалета

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.03.2013 в 11:34:13

ZV написал : Понимаю, что выключатель установлен в разрыв "0", но ... Что дальше думать ? Откуда берутся 140 В ? На что грешить : выключатель, распред. коробка, провод ( они находятся на стене, которую заливало ) ? Подскажите алгоритм дальнейших действий, как локализовать проблему ?

140В думаю это или наводка от фазы, или какое-то обрубленое напряжение через светильник. Как сказали выше - верооятнее всего обрыв нуля.

Начинать надо с самого простого и легкодоступного:

  • сам светильник (добраться до контактов, посмотреть, просушить, протянуть контакты)
  • выключатель (демонтировать , посмотреть, просушить, пртянуть контакты)

если эти действия не помогут - дальше лесть в распаечные коробки...

0
ZV
ZV
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Калуга

Сообщений: 231

19.03.2013 в 12:41:17

Solovey написал : Начинать надо с самого простого и легкодоступного:

  • сам светильник (добраться до контактов, посмотреть, просушить, протянуть контакты)
  • выключатель (демонтировать , посмотреть, просушить, пртянуть контакты)

если эти действия не помогут - дальше лесть в распаечные коробки...

Светильник демонтирован. В туалете просто 2 конца провода. Выключатель - стоит 2-х клавишный туалет-ванна. С ванной проблем нет. Выключатель "не виноват" ?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.03.2013 в 12:52:29

ZV, уже теплее. надо прозванивать линию от выключателя до распайки и светильника в туалете

0
ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

19.03.2013 в 13:47:54

ZV написал : Выключатель - стоит 2-х клавишный туалет-ванна. С ванной проблем нет. Выключатель "не виноват" ?

у вас схема подключения есть? скорее всего кабель на потолке под светильник с нарушенной изоляцией или плохо сделанная распайка. попала вода с солями и образовалась утечка. отключаете его от нуля в щитке и от выключателя и прозваниваете мегаомметром. может и обычный мультиметр уже покажет.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.03.2013 в 14:13:13

ZV написал : Выключатель - стоит 2-х клавишный туалет-ванна. С ванной проблем нет. Выключатель "не виноват" ?

Не факт. Пусть у вас выключатель ноль рвет. Из выключателя 2 провода выходят: один на ванну , другой на туалет. Не факт что если один работает с другим тоже все нормально.

прежде чем лесть в распайку - загляните под механизм выключателя, это проще.

0
ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

19.03.2013 в 14:35:29

Solovey написал : загляните под механизм выключателя, это проще

да, особенно, если он был тоже в зоне затопления. как вариант - поменять местами ванну и туалет и посмотреть что получится. если ситуация не меняется - значит не выключатель.

0
ZV
ZV
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Калуга

Сообщений: 231

10.04.2013 в 11:30:19

"Вторая часть Марлезонского балета ..." Наконец-то нашлось свободное время, чтобы разобраться с проблемой. Экспериментальным путем выяснил, что оборван "0". Нашел подходящий провод и пробросил "0" от ближайшей розетки. Уррра ! Заработало ! Но ... "щастье" было недолгим :-( Два дня все функционировало без проблем. Теперь раз день при включении ( или через 5-10 сек.) выбивает сразу автомат и УЗО. Помогите с причинами : 1.Фаза и "0" сидят на разных автоматах. Фаза на 16А-ном вместе с выключателями, "0" на 25А-ном вместе с розетками. Это может влиять ? 2.Фаза и "0" подведены проводами ( медь ) немного разного диаметра, фаза провод чуть потолще. Это может влиять ? 3.Потолочный светильник ( cпот R50 ) плотно упирается в потолок. Сухая плита перекрытия может быть проводником? 4."Старый" провод был сделан со сращением ( скрутка скорее всего ). Посмотреть не могу - место соединения находится под плиткой. На месте скрутки нарушена изоляция ???

Спецы, отсеките - что может быть , а что не влияет точно, а то замучаюсь на площадку бегать автомат включать... :-)

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.04.2013 в 13:48:52

ZV написал : После залива прошла неделя, вроде бы все просохло.

Плохо. Нужно сразу обесточить полностью группу освещения (да с настольными лампами жить) и подавать на нее напряжение только после проверки мегомметром. Очень хорошо, когда в многоквартирном доме все линии защищены под УЗО, ДИФ. Срабатывание это уже повод для работы мегера.

ZV написал : выключатель установлен в разрыв "0",

Плохо.

ZV написал : Нашел подходящий провод и пробросил "0" от ближайшей розетки.

Это называется бросить соплю. Подключили напрямую в светильник, исключив из работы ноль от выключателя до светильника? Чревато тем, что не найдено место повреждения и не исключен из работы поврежденный участок.

ZV написал : выбивает сразу автомат и УЗО

Если шьет АВ это уже серьезно, КЗ.

ZV написал : Фаза и "0" сидят на разных автоматах. Фаза на 16А-ном вместе с выключателями, "0" на 25А-ном вместе с розетками.

Под одним УЗО эти 2 линии?

ZV написал : Старый" провод был сделан со сращением ( скрутка скорее всего )

Возможно, и есть проблемное место.

0
ZV
ZV
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Калуга

Сообщений: 231

10.04.2013 в 14:24:20

Да, УЗО один на все автоматы.

Я так понимаю, причины 1-3 исключаем ???

Скорее проблема в сращении ( скрутке ), которая находится под плиткой ? Там нарушена изоляция и из-за этого утечка ?

0