20.03.2013 в 12:02:00

ksiman, за ссылку спасибо, такое ощущение что все документы , там указанные, писали юристы, читать оч тяжело.

0
serg32
serg32
Новичок

Регистрация: 09.09.2011

Москва

Сообщений: 94

20.03.2013 в 12:07:28

Итак, сечение входного провода должно быть не менее 16мм. Каким быть должно сечение проводов , идущих 1)к розеткам для обычных потребителей, 2) к освещению,3) к розетке , куда включен водяной насос подающий воду из колодцка, 4) к силовой розетке-тройнику куда будут включены электродуховой шкаф и посудомойка?

0
redcat07
redcat07
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Самара

Сообщений: 650

20.03.2013 в 12:13:15

  1. 2,5мм2
  2. 1,5мм2
  3. 2,5мм2
  4. 6мм2. никаких тройников.
0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

20.03.2013 в 12:48:59

redcat07 написал :

  1. 6мм2. никаких тройников.

Шкафчик - духовка. Мощность 3,5 кВт, подключается вилочкой 16А. Накой шесть квадратов? Посудомойке обязательно отдельную линию.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

20.03.2013 в 12:51:38

serg32 написал : такое ощущение - что все документы , там указанные, писали юристы, читать оч тяжело.

удивительно,учитывая

serg32 написал : В электричестве профан я

Самое грамотное в этом случае - искать специалиста и не забивать себе голову ерундой.А для себя можно по вечерам почитать что-то на форуме и в интернете.Без обид.

0

И это пройдёт ...

serg32
serg32
Новичок

Регистрация: 09.09.2011

Москва

Сообщений: 94

20.03.2013 в 13:00:36

"Самое грамотное в этом случае - искать специалиста и не забивать себе голову ерундой" - это понятно. На осмотр каждого дома специалиста не вызовешь. Просто при первичном осмотре не мешает самому видеть что правильно и что не праивльно. И уж если сам явных и вопиющих косяков не увидел, то тогда звать специалиста

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

20.03.2013 в 13:32:41

serg32, еще раз, без обид, но такие вещи должны делать профессионалы. Электрика от стоимости дома занимает не более 10% Это как смотреть состояние сидения автомобиля и не обращать внимание на состояние кузова и двигателя. Берите тот, который понравится в архитектурной и общестроительной части, а электрику потом с Божьей и нашей помощью доделаете. Единственное, что в этом случае надо спрашивать продавца, на сколько кВт выдато ТУ. Чем больше, тем лучше. Для дома ок. 100 м2 при НЕэлектрическом отоплении 5 кВт - более менее нормально, при газовой плите - вообще можно не ограничивать себя.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

21.03.2013 в 00:47:11

serg32 написал : На осмотр каждого дома специалиста не вызовешь.

Так вызовите сантехника,спеца по фундаментам и т.д.

serg32 написал : при первичном осмотре не мешает самому видеть что правильно и что не правильно.

А вы в этом разбираетесь?Сечение и протяжённость воздушной линии,наличие повторных заземлителей на линии,сечение питающего ваш дом провода и его марка,способ его крепления и какой именно тип прокладки для ввода в дом выбрать,наличие или возможность создать повторное заземление для разделения PEN на PE и N(тип почвы,необходимая глубина заземлителей,месторасположение),необходимость использования УЗИП,выделенная мощность,сопротивление "петли фаза-ноль",размещение вводного щита и распределения линий по дому и т.д. и т.п. Если вы хотите охватить этот объём знаний спрашивая на форуме - я пас,мне такого точно не достичь.А вот сфотографировать и выложить здесь фото и спросить мнение - это да.Но по мне так проще считать

Костян челяб написал : Берите тот, который понравится в архитектурной и общестроительной части, а электрику потом с Божьей и нашей помощью доделаете.

И он прав.

0

И это пройдёт ...

serg32
serg32
Новичок

Регистрация: 09.09.2011

Москва

Сообщений: 94

21.03.2013 в 09:17:05

Костян челяб, обид никаких. Лучше много раз спросить , чем потом поиметь проблемы. serj12, во всем этом, что вы перечислили не разбираюсь естественно.

Уважаемые форумчане благодаря вам понял, что лучше вызвать спеца и дать ему денег за обследование проводки, чем потом получить проблемы

И еще пара может быть идиотских вопросов.1) Мой дальний родич показал как в реальности выглядит трехфазное электричество, от столба к счетчику идет 4 провода L1, L2, L3, PEN. Но в доме вся проводка сделана на 2х проводах. Это правильно или должно быть как-то иначе сделано?

2) У многих людей в частном секторе висят счетчики на столбах, за пределами домовладений. Поговорив с владельцами, выяснил , что все новые подключения к электросети, производимые после 2012, должны иметь счетчик за пределами домовладений, чтоб энергосбытовая компания могла сама следить за расходом энергии. Есть ли какое-то постановление требующее вешать счетчик за пределами домовладения?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

21.03.2013 в 10:59:22

serg32 написал : от столба к счетчику идет 4 провода L1, L2, L3, PEN. Но в доме вся проводка сделана на 2х проводах.

Вот для этого и нужно

serj12 написал : наличие или возможность создать повторное заземление для разделения PEN на PE и N

serg32 написал : Но в доме вся проводка сделана на 2х проводах. Это правильно или должно быть как-то иначе сделано?

По новострою - нет,а в старом доме - может возможности нет поменять проводку.

serg32 написал : Есть ли какое-то постановление требующее вешать счетчик за пределами домовладения?

Энергосбыт юродствует,хочешь электричество - делай как сказали,а на нет - пользуйся старьём.

0

И это пройдёт ...

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.03.2013 в 11:02:15

  1. Неправильно. Проводка должна быть трёхпроводной: L - N - PE
  2. Предписание есть, но оно конфликтует с правилами установки счётчиков
0