prvlad
prvlad
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 256

07.09.2006 в 20:22:57

Недавно сделали ремонт, перезавели электрику. Вроде все нормально. Но.. Пользовались сегодня элплитой. Старой еще, советских времен. Подключена сейчас по-человечески, с заземлением (раньше не было!), на аббэшном диффавтомате на 25 (раньше тоже был на 25 но просто автомат). Провод плиты - 3х6 ВВг НГ. АвтоматПолдня было все ок , при _выключении_ выбило автомат не только самой плиты но и общий "вводной". Что это могло бы быть ? После включали - проблем нет....

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

07.09.2006 в 20:31:26

Просто была перегрузка. Наверное в старой плитке где-то что-то замыкало (ржавчиной заросло или насекомые гнездо устоили) и при первом включении отгорело.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.