Аватар пользователя
Romych

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 55

08.09.2006 в 10:15:43

Уважаемые форумчане помогите разобраться в следуещей проблеме: 5.09 уже второй раз в квартиру каким то чудесным образом попали 2 разные фазы (некоторым соседям повезло им вместо нуля пришла своя фаза). Накрылся холодильник. Вопрос стандартный - что делать и кто во всём виноват? Спасло бы УЗО (наверное нет)? Что сделать что бы подобное не повторилось? Дом кирпичный 5 этажей. В щитке на квартиру 2 автомата по 16А. Весь дом несколько лет эксплуатируется с 2 фазами на вводе. Этот случай 2 за 1,5 года, в прошлый раз сгорел блок питания компьютера и телевизора. Произошло вечером приехала аварийная бригада, два дедка с лампочкой на проводах (весь инструмент). Дал им свой пробник на всех корпусах щитков в подъезде фаза. Пожали плечами и уехали.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24595

08.09.2006 в 12:40:55

Romych написал : Спасло бы УЗО (наверное нет)?

Нет.

Что сделать что бы подобное не повторилось?

Поставить защиту от перенапряжения.

0
Аватар пользователя
Ослик Иа

Местный

Регистрация: 24.11.2005

Чебоксары

Сообщений: 221

08.09.2006 в 13:03:22

  1. Взять инициативу на себя, обойти соседей, отсортировать их по отмороженности, заручиться их согласием придти в суд, составить список сгоревших вещей, самому составить за каждого пострадавшего соседа отдельное исковое заявление, обойти снова и подписать заявления, отнести заявления в суд.
  2. Но ещё до того сдать электроприборы в ремонт и получить от ремонта заключение о причине неисправности. Заключение и кассовый чек приложить к исковому заявлению. И так для каждого иского заявления. А ты думал, что это легко?
  3. Пока ждешь назначенного заседания снова обойти всех соседей и провести с ними занятия, чтобы они не забыли точное дату и время перегорания их предметов. Их об этом на суде спросят.
  4. Чуть не забыл. Иск к тому, кто присылает вам квитанции на оплату. Кого они там привлекут в свою очередь, вас не касается.

Если всё получится, то поверь мне на слово, больше такое не повторится.

0
Аватар пользователя
Navy65

Местный

Регистрация: 13.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 288

08.09.2006 в 13:14:29

Romych написал : Уважаемые форумчане помогите разобраться в следуещей проблеме: 5.09 уже второй раз в квартиру каким то чудесным образом попали 2 разные фазы (некоторым соседям повезло им вместо нуля пришла своя фаза).

дело в чистом виде подсудное

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111676

08.09.2006 в 13:19:51

Romych написал : Вопрос стандартный - что делать и кто во всём виноват?

Читайте, ваш случай здесь: http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1002137.shtml

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111676

08.09.2006 в 13:21:37

Romych написал : Весь дом несколько лет эксплуатируется с 2 фазами на вводе.

Это как это? Подробнее....

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

08.09.2006 в 13:25:25

2Romych

А ты можешь более конкретно рассказать?

Вот ты говоришь, что пришло 2 фазы - а относительно чего ты их замерял и чем? Как вообще запитан дом - 3 фазы(по 220) и ноль или это тот случай, когда район очень старый и в квартиры подается 2 фазы по 110? Что из себя представляет проводка стояков?

Что значит ?

Romych написал : некоторым соседям повезло им вместо нуля пришла своя фаза

Что ты понимаешь под "своя" или "чужая" фаза? Как ты определяешь свою или чужую?

0
Аватар пользователя
Romych

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 55

08.09.2006 в 15:18:52

В дом заходит с подстанции или от куда там, три магистральных фазы и один ноль. Одна фаза накрылась ещё лет 5 тому назад. Соответственно примерно треть квартир подключили к одной из двух рабочих. Перекос фаз такой что к вечеру у одних 170 в у других 240 в. Проводка стояков 4 алюм жилы, подключение на каждом этаже орехами. Кстати у некоторых соседей на автомате ноль, фаза не отключается и всегда дома. Нули 4 квартир у меня на этаже собраны вскрутку! Ура нашему "электрику". Замерял так: пробником в розетке фаза-фаза, тестером триста с лищнем. У соседа фаза-фаза, тестером 0 И это в ближнем подмосковье Ильинское ПТО КХ кому интересно.

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

08.09.2006 в 15:43:14

2Romych

А относительно земли сколько? Как организован ввод? Ноль изолированым прводом или голыш? Как распределяются по итогам замеров квартиры(допустим до определенного этажа все нормально, а потом черти что начинается)? Что из себя представляют этажные щиты, как они подключены? Ты ведь должен понимать что фаза на ноль самостоятельно попасть не может, и даже пьяный электрик практически не в состоянии поменять фазу и ноль на вводе... Опять же - запрос в обслуживающую организацию на предмет "проводились ли какие работы на вводе и по электрике вообще?"...

0
Аватар пользователя
Romych

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 55

09.09.2006 в 00:11:34

А относительно земли сколько? А где землю взять? Корпуса щитков занулены. Во время аварии на корпусах фаза (пробник светится ого-го. Как организован ввод? Хз. В сосднем подъезде в железный ящик метра полтора высотой на шесть ступенек ниже уровня пола первого этажа. Ноль изолированым прводом или голыш? Стояк в подъезде идет изолированным алюминиевым проводом сечением как и фазные. Как распределяются по итогам замеров квартиры(допустим до определенного этажа все нормально, а потом черти что начинается)? Надо проверить. А в первую аварию фазы на щитке первого этажа не было. Мож он не занулён правда? На первом этаже 2 квартиры (на других 4). Ты ведь должен понимать что фаза на ноль самостоятельно попасть не может, и даже пьяный электрик практически не в состоянии поменять фазу и ноль на вводе... Это факт. Но наш что трезвый что пьяный в электрике дуб-дубом. Когда первый раз аварийщики уехали, в 12 ночи всё как бы само-сабой нормализовалось и было так больше года. Опять же - запрос в обслуживающую организацию на предмет "проводились ли какие работы на вводе и по электрике вообще?"... Ага дураки они что бы признаться... По слухам, кто то, что то себе подключал в подъезде, и якобы с нашим "электриком", но за руку пойман не был.

0
Аватар пользователя
ал99екс

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Харьков

Сообщений: 570

09.09.2006 в 03:09:17

Всего лишь где-то потерялся ноль, так же, как раньше потерялась фаза, что и не удивительно, при таком перекосе. Ноль - то тоньше. > Как распределяются по итогам замеров квартиры(допустим до определенного этажа все нормально, а потом черти что начинается)?

Другой вариант этого вопроса: Так как щитки занулены, поищите фазу на корпусах щитков, начиная с первого этажа. В этом или предыдущем щитке обнаружте симпатичную скрутку нулей, задокументируйте её. Если начало с первого этажа, то ищите в водном шкафу или на подстанции. Виноват тот, кто это дело обслуживает. Если электрик баран, то виноват тот, кто этого барана принял на работу и доверил такое ответственное дело. Отговорка, что другого на такую зарплату не найти не катит. Представьте, что вы нажрались водки, и надо садиться за руль по неотложному делу. Докажете ли что-то гаишнику?
Так как до суда дожить надо, окультурьте это хозяйство силами стороннего специалиста, правомочного составить акт на это безобразие, желательно в присутствии адвоката - если думаете судиться, нанимать его всё равно придётся. > Как распределяются по итогам замеров квартиры(допустим до определенного этажа все нормально, а потом черти что начинается)?

Третий вариант вопроса: В случае, если сейчас всё в относительном порядке, с какого этажа начинались проблемы? Ищите в щитке этого или предыдущего этажа и т.д., выше описано. > Стояк в подъезде идет изолированным алюминиевым проводом сечением как и фазные.

Где тонко, там и рвётся. Тоньшая нулевая жила в кабеле от подстанции до вашего дома. Или в кабеле от ввода в весь дом до стояка вашего подъезда (в других подъездах, как я понял, проблем нет)

Не было ли в обозримом прошлом порывов кабеля от подстанции до дома? Трубы, например, меняли, экскаватором порвали, потом срастили... Ввод явно не воздушка, за 5 лет как-нибудь нашли бы и устранили. А если воздушка, значит, в жеке одни орангутанги, за 5 лет не найти, когда всё открыто взору, не надо ничего рыть...

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

11.09.2006 в 09:59:28

2Romych

Romych написал : А где землю взять? Корпуса щитков занулены. Во время аварии на корпусах фаза (пробник светится ого-го.

Землю? В братской могиле... Млин, ты что в космосе что ли? Выгляни в окно - вот тебе и земля. А дом твой из бумаги или кирпича?

Romych написал : Хз. В сосднем подъезде в железный ящик метра полтора высотой на шесть ступенек ниже уровня пола первого этажа.

Да не важно какой ящик, важно что в нем и как...

Romych написал : Надо проверить.

Дык... С проверки и надо начинать, тем более что приборы есть... Хотя лучше сделать так, как посоветовали выше - нанять стороннего специалиста для составления акта и в суд. Правда перед этим надо несколько жалоб нга состояние прводки подать в вашу обслуживающую организацию. И вот если они ничего делать не будут - тогда в суд.

Romych написал : га дураки они что бы признаться... По слухам, кто то, что то себе подключал в подъезде, и якобы с нашим "электриком", но за руку пойман не был.

Правильно, они не дураки, поэтому зарегистрированные жалобы и отказ от исправления, им быстренько мозги вправит. Ведь если судиться, то у них заведомо проигрышная ситуация, и они это знают.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111676

11.09.2006 в 14:09:32

DMC написал : Ты ведь должен понимать что фаза на ноль самостоятельно попасть не может, и даже пьяный электрик практически не в состоянии поменять фазу и ноль на вводе...

Элементарно может. Через малое сопротивление нагрузки между фазой и нулем при отгорании PEN, при условии что на другой фазе сопротивление нагрузки в данный момент большое.

Romych написал : Перекос фаз такой что к вечеру у одних 170 в у других 240 в.

Явный признак неисправности в цепи нуля...

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

12.09.2006 в 10:08:15

ВТБ! написал : Нет.

Поставить защиту от перенапряжения.

Логика требует: контроль обеих параметров - тока и напряжения - оба одинаково важны и + УЗО или дифавтомат ИМХО.

0
Аватар пользователя
Romych

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 55

15.09.2006 в 13:33:26

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ Вот так выглядит ВРУ на моём этаже. Специалисты прокомментируйте пожалуйста

0