Mazayac написал:Дядька Глюк, FAR быстро начинают травить, в статике давление растёт.
так что Far в этом случае похуже будет чем Honeywel FK06? Просто к Valtec доверия что-то нет.. дохловаты у них железки.. Caleffi возможно, в руках не было их редукторов.
Crecker написал:
Повёлся на том что фирма на слуху, потом Германия, ну и само по себе устройство симпатичное, с фильтром опять же.
Дядька Глюк написал:
это Вы только на горячую поставили?
Ставил только на горячую, холодная исправно трудится с момента первоначальной установки (тьфу три раза).
Дядька Глюк написал: не переживайте, не Вы один такой
Это я уже понял... Потому я тут и отписался, мало ли кому поможет сэкономить 6-7 тысяч рублей.
Дядька Глюк написал: Думаю не долго резина проживет..
Жизнь покажет как долго простоит, варианты для замены есть, держу руку на пульсе.
Дядька Глюк написал:а на холодную я бы сам не ставил, все таки не пищевая это вещь.
Я бы не стал на этот счёт переживать, во первых время контакта с водой там никакое, а потом кто сказал что та резина что стоит изначально - пищевая? Это вопрос индивидуальный, но если задуматься сколько всего вредного дотрагивается вода прежде чем вылиться из крана в вашем доме - можно случайно дойти до паранойи :)
Добрый день. Прошел ещё год с момента последней публикации в этой ветке. Старожилы, подскажите, решились ли проблемы с этими редукторами с фильтром в настоящий момент?
Отчасти понимаю, что у некоторых пользователей проблемы в статике возникали из-за отсутствия компенсатора гидроудара? (холодная вода нагревалась, поднимая давление, теплая остывала, разряжая среду) - а может и не в этом было дело.
Как сейчас поступают профессионалы? ставят отдельно редуктор, отдельно фильтр? Какие производители пользуются популярностью?
Или все же honyewell нормально функционируют эти 2 в 1&
Всем доброго здравия! Заранее прошу прощения за много букв. Хочу описать, как удалось победить редуктор. Вновь по температуре воды понял, что какой то из редукторов начал сбоить. Действительно, установленный на ХВС стояке редуктор показывал давление на выходе равное давлению в стояке. Разобрал, начал проверять - всё на вид было цело. Как в том анекдоте - по колесу постучал, фары протёр - Всё промазал, промыл, протёр и прочистил - собрал - не держит. Как бы мне не хотелось этого делать, а пришлось разбираться с устройством и с принципом его работы. Шутка ли, взять и полностью переделать ввод воды в квартире - ведь вряд ли я в здравом смысле купил бы Honeywell, а другие производители имеют иные установочные размеры - по этому просто поменять на другое в моем случае не получится, да и новые редукторы выйдут в копеечку.
Значит так:
Имеем капризную деталь - сам клапан (№1), но как оказалось в самом клапане ломаться буквально нечему. Как то всё время мимо внимания проходила деталь №2, эдакая прокладка, которая обжимает шток клапана под действием тела фильтра тонкой очистки при затягивании колбы. Путём нехитрых экспериментов удалось установить, что проблема состоит именно в ней. После того как установлен виновник неисправности и детального рассмотрения устройства - стала понятна схема того, почему редуктор не работает.
Как это задумывалось изготовителем: Ручка регулировки выкручена в ноль. Вода поступая в фильтр, после очистки поднимается в корпус редуктора по траектории 2 на втором рисунке(Помечено голубым маркером)через внутреннюю часть запорного клапана, давит на мембрану, которая поднимается вверх и увлекает за собой запорный шток который перекрывает выходное отверстие - вода на выходе перекрывается. После того как мы отрегулировали давление (Регулятором до необходимого значения) пружина натягивается и начинает давить мембрану оказывая сопротивление давлению воды, благодаря чему шток опускается приоткрывая выходное отверстие. Чем больше открыто отверстие - тем выше давление на выходе.
На деле что то происходит с прокладкой (на рисунке отмечена жёлтым цветом), что она перестает плотно прилегать к телу запорного штока и через эту щель в обход мембраны и самого штока гонит прямым напором к нам в краны по траектории 1 (помечено красным).
Казалось бы - пора покупать ремкомплект, но это стоит 1500 рублей, за что? По сути нужна одна прокладка.
Выяснилось, что эта деталь называется - Манжета гидравлическая снял размеры: Внутренний диаметр = 17мм. Внешний диаметр = 25мм. Высота = 4мм. Хоть сам из Москвы - в Москве деталь не гуглилась. Нашёл в Питерском магазине, который отправил мне колечки почтой. Ссылки можно? Модератор, прошу прощения если нарушил правила не рекламы ради, просто реально их фиг где найдёшь - http://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&path=4_18649&product_id=9600 , а людям реально поможет - тем куча с одной и той же проблемой, или гуглить по словам: Манжета гидр. 17х25х4 тип UN NBR Установил - держит уже месяц, давление стабильно.
P/S Кстати мембрана из колёсной камеры, установку которой я описывал выше до сих пор в строю и живее всех живых.
Буду очень рад, если кому то помог.
Crecker написал:morrison, Не вопрос! Пользуясь случаем докладаю - всё нормально держит с той поры как поставил. Можно считать, что проблема с ханивэлл побеждена.
Crecker,
Вчера последний раз купил ханиивэлловский ремонтный клапан и только из-за того что не было манжет в наличии , а родная просто рассыпалась от времени . Надеюсь это последние деньги , которые я заплатил ханивэллу. Мембраны по Вашему совету буду вырезать из резины и вырезать точно в размер , а не как в ремкоплектах ханивэлла :)