Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3739502

Добрый вечер!

Столкнулся со следующей проблемой.
В квартире идет ремонт и рабочие выровняли пол смесью Основит Т41, а поверх нее - Основит Т45. Толщина Т41 - от 1,5 до 4,5 см. Т45 - 1-1,5 см.
В одной из комнат пол потрескался - разделился на куски примерно 1мх1м. Причем трещины в наливном полу (Т45) - тонкие, а когда сняли его - то в стяжке (Т41) - уже шире. Также стяжка не прилипла к основанию (бетонная плита) и "задышала". Когда ее снимали, то просто порезали штроборезом на квадраты и эти квадраты легко поднимались.
Анализируя эту ситуацию пришел к тому, что плохо очистили основание - бетонконтакт остался на стяжке, оторвав грязь с основания.
Но вот не могу понять причину того, что стяжка потрескалась - т.е. по сути сжалась. Из-за чего это могло возникнуть - слишком много воды? Или потому, что ее не накрыли? Какие еще могут быть причины?

Теперь самый большой вопрос - как правильно все переделать?

Пока видится такая картина:
1) Очистить основание от всех загрязнений - пройтись болгаркой с алмазной чашкой.
2) Пропылесосить основание.
3) Протереть основание влажной тряпкой.
4) После полного высыхания нанести бетоноконтакт.
5) После полного высыхания бетоноконтакта установить маяки и залить стяжку.
6) Накрыть стяжку пленкой, как минимум, на 3 суток.

Это даст хороший результат - хорошую адгезию к основанию или нужно сделать что-то еще?

Есть тема "Всё о стяжке". там всё это уже написано. Ищите.

Совершенно не понимаю, куда у людей делось логическое мышление. Ну прочитаем же инструкцию, написанную по-русски!
”Бетоноконтакт“ — грунт для адгезии ПОД ШТУКАТУРКУ. Что ему делать на полу? Стяжку эта полимерная плёнка от её движений физически никак удержать не может. Ну а проблемы со стяжкой решать в общем порядке.

На лоджии оштукатурил чуть ли не лучшую свою стену в плане плоскости. А она, сволочь, взяла и потрескалась. И забухтела До этого ничего подобного не было. Штукатурка Ветонит ТТ 40 и Facade Grey. 2 слоя по ~ 3 см. Первый слой тоже потрескался, но не бухтел. Поэтому нанёс второй слой. Площадь бедствия чуть меньше квадратного метра. Чем лучше сбить этот участок? Перфоратор снимет штукатурку со всей стены, скорее всего Есть болгарка, реноватор, перфоратор с лопаткой, зубило+молоток...

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

еще не вечер толя не спеши
через полгодика может вся стена отойти ...
она так ... не сразу
поэтому ложные успехи могут быть
время все расставит на места

fhntv, Да у кого-то и через 7 лет начинает бухтеть. Мне что делать в данной ситуации? Стяжку хотелось бы залить до холодов. да и окна фасадные будут менять через 40 дней. Хочется если уж не ошпаклевать, то хотя бы оштукатурить всё на балконе.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

ты мешки по частям мешал раствор ? или сразу мешок ?
приглаживал или срезал правилом ?
ровнял после подсхвата или на сырую ?

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

и да зальешь ты стяжку до холодов
щас будет 7 град по цельсию - твой раствор потеряет марочность и не отдаст воду
а зимой она там замерзнет
весной постучить оттуда и скажет - дратути толя
забудь до тепла все работы с ЦПС вообще
если не хочешь переделывать

fhntv, Обычно мешаю по пол мешка - 10-12 кг за раз.
Протягиваю снизу вверх.
ровнял после подсхвата или на сырую ? - когда-как. Я любитель протягивать несколько раз. Перфекционист.