В ванной комнате есть КУП,
стоит ли КУП связывать с РЕ-проводником щитка который будет установлен в квартире...
Схема оборудования щитка прилагается.
Metall написал :
во первых проивопожарное УЗО не защищено автоматами .
т.е. вместо ВН -63 IEK установить iC60N 2П 63A C (A9F79263) ?
во вторых кабель на - дух.шкаф и кухню вести 3*2,5
поздно,уже заложили 3*4...(((хуже уже не будет ?
зависит от того какой стояк . есть ли в доме СУП.
похоже есть,потому как от КУП(ванной) уходит РЕ,вот только куда я не могу сказать,
потому как уходит в монолит....
Спасибо,если найду лишний РЕ,то попробую прозвонить его.