Аватар пользователя
Dimmon

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Кемерово

Сообщений: 28

02.04.2013 в 13:37:52

Добрый день, тема уже не раз поднималась, но все же решил создать новую. Есть комната 3950 на 4915, в ней дизайнерский потолок с нишей из ГКЛ, монтажный план потолка прилогаю

Думаю БП и контроллер установить в шкаф, а до ленты довести только проводку: Есть вопросы:

  1. Какую ленту использовать? 60 sid/метр использовать или 30 sid/метр при таких размерах ниши
  2. Какую схему подключения выбрать?
  3. Можно ли закрепить ленту на кромке ГКЛ в 15 мм?
  4. нужен ли какой - либо профиль для крепления ленты?
  5. Как сделать поворот ленты на углах ниши, чтоб не сломать ленту?

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.04.2013 в 14:31:18

  1. Всё зависит от требуемого уровня подсветки. Основной свет всё равно не заменит
  2. Кольцевую 3,4. Только на профиль, размещённый на этой кромке
  3. Лента неплохо гнётся по малому радиусу

0
Аватар пользователя
Dimmon

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Кемерово

Сообщений: 28

02.04.2013 в 17:59:16

ksiman написал :

  1. Всё зависит от требуемого уровня подсветки. Основной свет всё равно не заменит
  2. Кольцевую 3,4. Только на профиль, размещённый на этой кромке
  3. Лента неплохо гнётся по малому радиусу
  1. основной свет будет люстра, нужна красивая и равномерная подсветка, думаю если взять 30 диодную ленту будет видна неравномерность подсветки...
  2. Если кольцевая схема, значит усилитель РГБ не нужен? только БП и контроллер соответствующей мощности?
  3. Дайте ссылку на профиль, какой лучше использовать

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.04.2013 в 18:52:53

  1. Неравномерность будет видна и на 60sid/m
  2. Усилитель нужен в основном если контроллер слабенький
  3. Можно использовать обычный уголок

Можно сделать вот так

При этом сами светодиоды скрыты уголком и освещают в основном потолок над нишей

0
Вложение
Аватар пользователя
varera

Местный

Регистрация: 04.08.2008

Москва

Сообщений: 749

04.04.2013 в 01:14:44

лучше канеш 60светодиодов на метр, уголок то не очень-лишняя деталь на потолке ленту лучше поставить на торец -так лучше ее согнуть на 90град и равномернее освещение.

0
Вложение
Аватар пользователя
Dimmon

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Кемерово

Сообщений: 28

04.04.2013 в 13:47:22

Вот накидал схему подключения подсветки ниши. Жизинспособна такая схема или есть ошибки?

0
Вложение
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

09.04.2013 в 13:03:41

С такой длиной я бы вообще не стал концы лент запитывать

0
Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

18.07.2018 в 11:56:32

подскажите плиз В отшпаклеванные ниши ГКЛ (есть 2 варианта ниш у меня)

варианты I

вариант II

оба варианта

надо уложить ленту Вопросы 1) для варианта I:

  • на горизонтальную или вертикальную стенку ниши ленту крепить?
  • на самоклеящийся слой крепить или доп. подклеить (каким клеем)?
  • может еще какой уголок-плинтус уложить на горизонтальную часть ниши (ближе к внешнему углу), чтобы свет "красивее" рассеивался ? 2) для варианта II:
  • на потолок клеить ленту (но тогда она снизу будет очевидно видна, если голову поднять) или на вертикальный участок ниши из ГКЛ
  • как клеить?
  • может оптимальнее здесь не просто клеить ленту на ГКЛ, а сначала крепить к ГКЛ некие пластиковые или алюминиевые плинтуса L-образные (1х1 см) и уже к его вертикальной части крепить ленту, которая будет скрыта от глаз за выступающий горизонтальный участок 1 см этого уголка ...? Типа так будут уголки и ленты

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий