Аватар пользователя
valker.rus

Местный

Регистрация: 03.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

04.04.2013 в 21:12:09

Здравствуйте! Ситуация такая: загородный дом, в доме водяное отопление. ТЭН подключён к вилке, которая втыкается в розетку. Недавно был заменён ТЭН на более мощный (предположительно прежний был 3500Вт, а теперешний - 5000Вт). Замена была произведена в мае 2012. Недавно, во время, когда нагреватель работал, а жилец был в комнате, послышался звук щелчков. Когда жилец прибежал к ТЭНу, розетка горела. Жилец выдернул вилку за шнур и погасил пламя. Вопросы:

  1. Какова причина перегрева? Почему он начался только сейчас, а не в момент установки? Почему нагревается в розетке?
  2. Что делать, какие есть варианты дальнейших действий?

Заранее спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

04.04.2013 в 21:16:26

  1. что за розетка?
  2. почему такой колхозный способ подключения тэна?
  3. есть ли терморегулятор?
  4. Каким кабелем запитана розетка?
  5. Каким кабелем запитан ТЭН от розетки? Ответы на ваши вопросы только после ответов на мои
0
Аватар пользователя
alexey_fil

Местный

Регистрация: 07.10.2012

Ставрополь

Сообщений: 11

04.04.2013 в 21:34:28

Видимо причина в розетке которая скорей всего была на 16 А. Что делать? Протягивать отдельный кабель от щита, сечением мининум 4 кв. и подключать ТЭН напрямую, или через розетку 25-32 А

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

04.04.2013 в 21:39:38

Повторюсь, пока не будет ответов на мои вопросы, будет только гадание на кофейной гуще

0
Аватар пользователя
alexey_fil

Местный

Регистрация: 07.10.2012

Ставрополь

Сообщений: 11

04.04.2013 в 22:03:00

По моему тут и так все понятно

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

04.04.2013 в 22:16:30

valker.rus написал : Какова причина перегрева

Используемое штекерное соединение не было рассчитано на потребляемую нагрузку.(23А многовато для бытовой розетки)

valker.rus написал : Что делать, какие есть варианты дальнейших действий?

Установить автоматические выключатели в соответствие с номиналом, правильно подобрав ток отсечки и сечение кабеля.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

04.04.2013 в 23:05:27

alexey_fil написал : По моему тут и так все понятно

Вот когда автор ответит на мои вопросы, он сам себе ответит на свои.

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

05.04.2013 в 00:18:40

Автоматику в щите тоже неплохо бы сфотографировать, если она, канечно, имеется...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

05.04.2013 в 01:25:22

valker.rus написал :

  1. Какова причина перегрева?

прогулы школьных уроков физики

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

05.04.2013 в 08:58:14

valker.rus написал : Какова причина перегрева?

Превышение номинального тока+плохой контакт

valker.rus написал : Почему он начался только сейчас, а не в момент установки?

Он и начался при установке, дальше просто прогрессировал (нагрев приводил к ухудшению контакта и росту переходного сопротивления, это, в свою очередь, приводило к увеличению нагрева и так далее), пока не привел к возгоранию.

valker.rus написал : Почему нагревается в розетке?

Потому, что контактные группы сосредоточены в розетке

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.04.2013 в 09:25:49

Костян челяб написал :

  1. что за розетка?

наверняка стандартная 16 А

Костян челяб написал :

  1. почему такой колхозный способ подключения тэна?

штатный способ... Например, http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1623050&hid=90575 - 6,5 кВт (почти 30 А) производителем рекомендуется вешать на автомат 25 А и имеет обычную вилку на 16 А...

Костян челяб написал :

  1. есть ли терморегулятор?

есть тупо защита от перегрева и больше ничего.

Веселуха?

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

05.04.2013 в 09:37:46

Alexiy написал : Веселуха?

Скорее естественный отбор. Потребителей от хватателей того, что "выбросили". Ещё лет 30 будет непонимание простой вещи: Если ты что-то не считаешь - значит, кто-то считает за тебя. И не в твою пользу.

(Теперешних продаванов надо пороть пулемётными шомполами...)

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

05.04.2013 в 10:13:08

valker.rus написал : Здравствуйте! Вопросы:

  1. Какова причина перегрева? Почему он начался только сейчас, а не в момент установки? Почему нагревается в розетке?
  2. Что делать, какие есть варианты дальнейших действий?
  1. Согласен с юра Т.
  2. Полное описание проводки на форум, почитать что тут понапишут. Потом обратится к грамотному электрику, который сделает нормальное подключение похожее на то, что здесь посоветуют.

Тема названа неправильно. Вам очень повезло что вы пишете по этой проблеме на форум, а не читаете в протоколе пожарных.

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

05.04.2013 в 10:16:31

Одинец написал : Теперешних продаванов надо пороть пулемётными шомполами...

Наверное все- таки производителей. хотя не факт, все было оговорено в инструкции

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

05.04.2013 в 10:48:38

А розетка то - зиму продержалась!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу