sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

05.04.2013 в 23:22:39

касимов, мало того если DK 22 то они не годятся для производственых помещений,Вы правы лучще регистры:)

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.04.2013 в 23:30:00

actai, Трубу 86 в два ряда,или 100ку.В автосервисах это очень хорошо работает.Тепло в смысле .Люди работают.Фотки честно сворованые,но такие мне регистры делать нравится!

0
Вложение
actai
actai
Новичок

Регистрация: 05.04.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

05.04.2013 в 23:32:27

касимов, информацию принял!

0
actai
actai
Новичок

Регистрация: 05.04.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

08.04.2013 в 11:13:48

Некоторое понимание, конечно, появилось, но вопрос с необходимой мощность котла и его маркой остался открытым, также как и необходимая мощность отопления для каждого помещения. Кто-нибудь может подсказать?

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

08.04.2013 в 13:23:46

Мамамия, как же так получается, что бизнес-план не содержит хотя бы приблизительных данных об одной из самых затратных статей расходов в средней полосе России? Если помещение хреново утеплено - прогорите... Как рассчитываются теплопотери - да ничего сложного, берёте тепловые проводимости пола, потолка, стен и окон (!!) и считаете теплопотери... Гугл в помощь... Для окон берёте табличные данные, для стены - тепловая проводимость равна удельная тепловая проводимость (Вт/(К*м)) умножить на площадь стены (кв.м.) разделить на толщину стены (м), пол и потолок - для первого приближения примерно так же, потребная мощность (в Ваттах) = разность внутренней и внешней температур, умноженная на суммарную проводимость.

Если стена (пол, потолок) состоит из двух и более слоёв, то тепловая проводимость стены считается как 1/(1/тепловая_проводимость_1 + 1/тепловая_проводимость_2 + ...) = 1/(толщина_слоя_1/удельная_тепловая_проводимость_1 + толщина_слоя_2/удельная_тепловая_проводимость_2 + ...)/площадь.

0
actai
actai
Новичок

Регистрация: 05.04.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

08.04.2013 в 13:25:56

К сожалению, эта статья расходов ушла на непомерные аппетиты чиновников в сфере электроэнергии.

0
troyniks
troyniks
Местный

Регистрация: 02.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

08.04.2013 в 17:56:15

В отопление соглашусь, что регистры по пром. помещениям - однозначно лучше, диаметр труб - ради экономии можно и не завышать, может хватит и 2х50 ???, по мощности - если так, пальцем в небо - даже не видя глазами объекта - себе бы поставил 2х21 кВт, одинаковых, или даже например - один длительного горения на дровах, а второй под сильные морозы и уголек :) - просто как вариант, ... ! на утеплении лучше не экономить - если еще только планируете утеплять.... Затраты сил + облицовка на утепление 50 мм ваты, такие же как и на 100 мм, а эффективность в разы выше.! Интересная тема....

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

08.04.2013 в 18:10:13

troyniks написал : может хватит и 2х50

Высота потолка! 50 ки не хватит,при любом утеплении.Господа есть ведь расчет регистров.

0
actai
actai
Новичок

Регистрация: 05.04.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

08.04.2013 в 18:42:05

Так а как в итоге рассчитать необходимые длину и количество регистров на каждое помещение?

0
troyniks
troyniks
Местный

Регистрация: 02.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

08.04.2013 в 18:51:16

Стоит поставить, хотя бы "корешок" от термоголовки, без самой термоголовки, или вентиль регулировочный, вручную подрегулируете, т.к. все равно точно не попадете, а расчет - видимо по поиску "расчет регистра" - не занимался, не знаю.

0
actai
actai
Новичок

Регистрация: 05.04.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

08.04.2013 в 18:57:35

Просто все расчеты - идеальные условия, под мои индивидуальные не подходят. Вот если бы добрый человек, сказал - для помещения 1 - столько-то вт, для 2 - столько-то. Регистры я сам посчитаю и даже сварю сам. И по котлу так и нет ясности - самая большая проблема - марка и модель.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.