06.04.2013 в 23:10:15
ничего в этом не понимаю , электрик прислал вот это
06.04.2013 в 23:14:00
Молодец электрик, что прислал. А чего в техзадании написано было?
06.04.2013 в 23:43:41
это мне для дачи разводка нужна. Просто написала пожелания по кол-ву разеток приборов и т.п. на плане дома отметила их крестиками и все.
07.04.2013 в 00:35:45
Давайте больше информации. 1) Что за ввод: однофазный или трёхфазный? 2) Выделенная мощность? 3) Как сделан ввод на участок и в дом: кабель в земле, воздушная линия, иное?
07.04.2013 в 09:56:22
мощность? 3) Как сделан ввод на участок и в дом: кабель в земле, воздушная линия, иное?[/QUOTE]
пока 1 фаза, но в ближайшем будущем 3 фазы,15 кВт ввод медным бронированным кабелем под землей сечение 4х10
07.04.2013 в 10:19:17
Решили: годный щиток.
07.04.2013 в 10:40:32
Спасибо. Подскажите , на что при монтаже, нужно обратить особое внимание ( будет прокладка кабеля Нюм в гофре ( скрытая), дом каркасный). и по времени , вот это сколько занимает Монтаж щитка 1шт. Монтаж розеток и выключателей 52 шт. Монтаж кабеля 330 метров. Монтаж распред коробок 15 шт. Монтаж стабилизатора 1 шт
07.04.2013 в 10:51:30
В гофре? А что может сразу спичечными коробками обложить? Это Вас не спасёт от пожара.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу