Аватар пользователя
WWW_51

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

07.04.2013 в 19:59:56

Есть такая подводка на первом этаже в новом 25 этажном доме.

Во время мытья при (незначительном) сливе воды в туалете, заборе воды при работе стиральной машины, из душевой головки (нового смесителя с 2 м шлангом) идет кипяток, по этому поводу и по поводу слабого набора в кювету стиральной машины приглашали местного сантехника, который: неисправностей не выявил, в течении часа морочил голову, открутил всё что можно, прикрутил "старый" смеситель и демонстрационно показывал как из него течет вода, как горячая так и холодная, после чего заявил что всё кроется в новом смесителе, который по его мнению бракованный, про редукторы он сказал что всё настроенно правильно и ни чего в них менять он не должен. Мнение о возможном сужении при пайке он полностью игнорировал. Про стиралку вообще сказал: " как вы можете знать что там напор слабый" ведь ни чего не видно, зато слышно мне как владельцу аналогичного аппарата в другом месте на протяжении последних 7 лет. Сказал что это водоканал дает слабое давление. Ушел оставив старый смеситель, сорвав одну пломбу с холодного счетчика. После его ухода мы своими силами поставили новый смеситель на место, покрутили регулятор, давление значительно увеличилось, но при его дальнейшем открытии начинала подкапывать вода, а через некоторое время давление уменьшалось словно пружина подседает. Сделали повторную заявку с претензией о повреждении пломбировки, пришел другой мастер, поставил пломбу, о давлении с ним разговор не стоял, из конторы сообщили что первый мастер отсчитался о выполненной работе и установке смесителя.
Как поступить мне в этой ситуации, что поменять в этой схеме, сам с сантехникой не связан, но представление имею.

0
Вложение
Аватар пользователя
lob

Местный

Регистрация: 27.08.2011

Москва

Сообщений: 301

07.04.2013 в 20:10:15

разберите редуктор почистите или замените не должен он так работать

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11165

07.04.2013 в 20:23:58

lob написал : разберите редуктор почистите

лучше выкинуть этот поршневой и поставить мембранный, потому как чистить их оч. быстро надоест

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

07.04.2013 в 20:26:36

Возможных вариантов может быть 9000... Продолжайте терзать местных сантехников.

0
Аватар пользователя
lob

Местный

Регистрация: 27.08.2011

Москва

Сообщений: 301

07.04.2013 в 20:34:27

Tehnik-san написал : лучше выкинуть этот поршневой и поставить мембранный, потому как чистить их оч. быстро надоест

ну у меня икма маленькие стоят на 2стояках есть не просят а были от застройщика стк так потекли через пол года и перебирай не перебирай все равно текли

0
Аватар пользователя
Alexzil

Местный

Регистрация: 24.12.2011

Владимир

Сообщений: 422

07.04.2013 в 20:42:22

Этот редуктор, что на вашем фото КР....-вот настоящий виновник Ваших бед, у меня у самого новострой, этот клапан не прожил и года, пружина там ржавеет при отключении воды,она там быстро залипает, прикипает и остается в промежуточном каком то положении, местный санта сразу посоветовал снимать, говорит в доме у всех проблема с напором из_за этого клапана..... ...Удачи вам.

0
Аватар пользователя
lob

Местный

Регистрация: 27.08.2011

Москва

Сообщений: 301

07.04.2013 в 20:49:41

вот норм тогда http://www.vestatrade.ru/cat/304/1035/

0
Аватар пользователя
WWW_51

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

07.04.2013 в 22:53:01

Или поставить при наличии денег такие мембранные http://www.vestatrade.ru/cat/295/6592/ ? Завтра постараюсь узнать как процесс этот происходит, там ведь пломбировка стоит рядом, чтоб её не свернуть. За ответы премногоблагодарен_)

0
Аватар пользователя
lob

Местный

Регистрация: 27.08.2011

Москва

Сообщений: 301

07.04.2013 в 23:37:44

если пп трубы двигаются я не вижу проблем отвинтить счетчики, на грязевики они не пломбированы вроде

lob написал : если пп трубы двигаются я не вижу проблем отвинтить счетчики, на грязевики они не пломбированы вроде

посмотрел фиг там открутиш

0
Аватар пользователя
lob

Местный

Регистрация: 27.08.2011

Москва

Сообщений: 301

07.04.2013 в 23:50:01

lob написал : если пп трубы двигаются я не вижу проблем отвинтить счетчики, на грязевики они не пломбированы вроде

посмотрел фиг там открутиш там и краны на стояке фигня вроде:)

0
Аватар пользователя
WWW_51

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

09.04.2013 в 00:18:39

Ну вообщем решили взять два мембранных, стоит ли к ним брать манометр(ы) для точной регулировки? Если да то какие? http://www.vestatrade.ru/cat/188/ Узнал в УК: смена редуктора стоит 500 рупий, опломбирование по 150 за каждый счетчик, надежды на то что человек производящий установку будет стремиться к тому же что и я не особо, поэтому может попросить сразу пусть с манометром(рами) установят, чтоб видно было какие параметры в системе, или же там только на момент регулировки давление видно? И тогда есть смысл просто взять один манометр с возможностью его подключения, сомневаюсь что этот факт слесарь учитывать будет для дальнейшей возможности подключения, поэтому вопросы возникают подобные.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.04.2013 в 00:29:34

WWW_51 написал : только на момент

Манометр не спит круглые сутки.

0
Аватар пользователя
WWW_51

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

09.04.2013 в 22:37:36

задал вопрос в магазин : "я озадачен выбором редуктора домой, хотелось бы установить его с манометром, если я закажу два http://www.vestatrade.ru/cat/295/6592/ таких редуктора, какие мне к ним манометры заказывать? Будет ли возможность монтировать эти редукторы с установленными на них манометрами в подводку описанную в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183853 1\\2\" такой ведь размер мне нужен?" и мне ответили, что:

  1. Как правило в квартиру достаточно манометра до 6 бар. Для данного редуктора нужен манометр с задним подключением.
  2. Манометры мешать в монтаже редуктора не будут, так как они устанавливаются позже.
  3. Диаметр редуктора зависит от расхода и диаметра подающей трубы. Привожу ссылку на паспорт редуктора:http://www.vestatrade.ru/files/VT87.pdf
    исходя из этого прихожу к выводу что мне нужен вот такой манометр http://www.vestatrade.ru/cat/188/4932/ Трубы у меня пол дюйма, 1\2"? Подскажите в какую сторону будет развернут манометр при установке на редуктор в моем случае. Что следует учесть при установке?
0
Аватар пользователя
WWW_51

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

14.04.2013 в 13:56:39

Всем спасибо, тема закрыта.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу