09.04.2013 в 23:03:57
Уважаемые форумчане, прошу совета!
Нашел в интернете такое соединение стропил над коньком, как показано на рисунке - внахлест и стянуть одним толстым болтом.
В то же время в СНиП II-25-80 указано, что в соединениях на цилиндрических нагелях должно быть поставлено не менее трех стяжных болтов диаметром не менее 12 мм. Кроме того, еще много ограничений по расположению нагелей - от краев бруса, между нагелями и т.п.
Вопрос в том, применимы ли нормы СНиПа к такому соединению? Не будет ли здесь нарушения СНиПа?
11.04.2013 в 07:20:07
Сама норма СНиП звучит следующим образом:
"6.11. Элементы конструкций должны быть стянуты болтами в узлах и стыках, а составные элементы на податливых соединениях должны быть стянуты и между узлами.
В соединениях на цилиндрических нагелях должно быть поставлено не менее трех стяжных болтов с каждой стороны стыка.
Диаметр стяжных болтов d следует принимать по расчету, но не менее 12 мм. Шайбы стяжных болтов должны иметь размер сторон или диаметр не менее 3,5d и толщину не менее 0,25d."