gurWin
gurWin
Новичок

Регистрация: 27.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

13.04.2013 в 19:58:43

дружба написал : .Где вы такой дифф.дорогой нашли?цена 2т.р.

http://www.etm.ru/cat/nn/9045255/ по каталогу искал.

Характеристика эл.магнитного расцепителя: B Тип срабатывания по диф.току: A

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

13.04.2013 в 20:30:45

Берите по расц."С" По типу сраб. АС-этого будет достаточно.

0
gurWin
gurWin
Новичок

Регистрация: 27.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

13.04.2013 в 21:58:31

дружба написал : АС-этого будет достаточно.

Читал инструкцию к своей посудомойке. Пишут - "Ставить тип "А". Да и вот, пишут. что "АС" в Евросоюзе запрещены

Тип АС - Запрещены в странах ЕС (эта информация взята мной из материалов Сименса), но хорошо продаются в РФ. Защищают от утечек синусоидальной формы. Применимы для нагрузок без особых характеристик. Тип А - массовый тип для стран ЕС. Защищают от синусоидальных и импульсных утечек. Применяются для нагрузок, оснащённых выпрямителем (стиральные машины, индукционные плиты и т.д.).

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

13.04.2013 в 22:14:16

Вы ведь писали,как бы удешевить линию на холодильник,поэтому и написал вам установите дифф"АС".По поводу п/посудомойки правильно пишут.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

13.04.2013 в 22:15:31

gurWin написал : Пишут

Нескромный вопрос - у вас будет холодильник типа такого http://www.holodilnik.ru/refrigerator/refrigerators_side_by_side/liebherr/sbses_7353/russia/ ?Тогда вопрос про тип А бессмысленнен ,а если обычный - тип АС хватит.Тем более спокойно можно реализовать защиту с УЗО тип А и двухполюсным автоматом - по стоимости дешевле диффа,только места больше займёт.

0

И это пройдёт ...

gurWin
gurWin
Новичок

Регистрация: 27.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

13.04.2013 в 22:40:39

Вот с местом уже проблемы. Почти забит щит 3*12 (кстати, в МиниПрагму навесную все это реально запихнуть и скоммутировать?). А думал 24 модулями отделаться)))) Холодильник такой - http://www.holodilnik.ru/refrigerator/two_chambered_refrigerators/sharp/sj_sc_59_pvsl/russia/ не знаю, вроде "обычный" =)) А если диф ставить "АС", то характеристика все равно "В"? Раз уж я все автоматы "В" оставляю. Кстати, УЗО подбирал тоже тип "А", или такие оставить только на посудомойку и стиралку, а на пол и розетки "АС"?

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

13.04.2013 в 23:17:36

gurWin написал : Вот с местом уже проблемы.

Почему?Ведь

gurWin написал : МиниПрагму навесную

можно поменять.

gurWin написал : запихнуть и скоммутировать?)

Не любят они этого...

gurWin написал : Холодильник такой

Смысл в типе А есть.

gurWin написал : А если диф ставить "АС", то характеристика все равно "В"?

Характеристика В более чувствительна - не стоит так уж заморачиваться если дом не древний.

gurWin написал : УЗО подбирал тоже тип "А", или такие оставить только на посудомойку и стиралку, а на пол и розетки "АС"?

Если финансы позволяют - почему бы и нет...Тип А более продвинутый,но состояние наших сетей не оставляет им шансов.

0

И это пройдёт ...

дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

13.04.2013 в 23:21:04

Можете и хар-ку "С" можете и "В",на пол "АС",на розетки можно и "А" поставить.

0
gurWin
gurWin
Новичок

Регистрация: 27.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

14.04.2013 в 10:13:41

serj12 написал : Ведь МиниПрагму навесную можно поменять.

Коридор О-О-ОЧЕНЬ маленький, а еще этот "гроб" висит. Была бы возможность встроить щит в стену - вопросов бы не было, но это панельный дом, и, как я понимаю, не то, что нишу, даже штробить то особо нельзя. А ПУЭ регламентирует высоту установки щита? Или только "Удобство пользования"?

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

14.04.2013 в 11:20:51

Когда снимите щит.от строителей,новый щит устанавливайте так,чтоб хватило жил вводного кабеля завести в счетчик,счетчик можете разместить как на верху щитка,так и внизу.

0
gurWin
gurWin
Новичок

Регистрация: 27.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

15.04.2013 в 22:07:22

Не дает мне покоя дифавтомат на 16А, хар-ка "В", тип срабатывания "А". А если вообще убрать этот диф и линию холодильника внести в линию розеток. Посчитал, что на кухне 2 линии розеток мне не нужны, буду искать в стене заложенную застройщиком и от нее кину дополнительные розетки. Что скажете про такую компоновку, холодильник под общим УЗО с розетками. Или вынести варочную из под УЗО и туда холодильник?