17.04.2013 в 09:25:20
knyaz 00 написал : А как можно узнать выделенную мощность на квартиру? по сечению кабеля?
На сколько Ампер сейчас установлен АВ,на столько и ставтье.Если электроплита ввод 10мм2,если газ 6мм2.
17.04.2013 в 10:29:28
gurWin написал :
А есть смысл на Варочную поставить автомат 1+N? Вот вроде схема приобретает окончательный вид. Можно приступать к закупке комплектующих?
Достаточно и 1п.АВ,если место в щите есть можно 2п.АВ.Схема рабочая,можно закупаться.:)
17.04.2013 в 10:43:54
дружба написал : Схема рабочая,можно закупаться.:)
Спасибо за помощь!!! Провожу маркетинговые исследования. Смотрю в сторону АВВ и ШнайдерЭлектрик. Если с автоматами и щитком понятно, то вот с мелочевкой(шины, гребенки) не очень. Они(гребенки) вообще универсальны? Если купить автоматы АВВ, а гребенку Шнайдер - она подойдет? Можно ли разрезать гребенку, если мне не нужна длинная, а как заглушить обрезки? Искал, искал мануал по гребенкам, но ничего не нашел.
17.04.2013 в 10:54:35
Покупайте1фазн. "штырковую" гребенку,подойдет как для АВВ и Шнайдер.Разрезать можно.Заглушки так-же продаються.
17.04.2013 в 11:35:55
gurWin написал : Можно ли разрезать гребенку, если мне не нужна длинная
да. так и делают. Обычно снимают кожух, откусывают гребёнку на нужную длину, откусывают ненужные ноги, затем отпиливают кожух (чуть длиннее металлической пластины) и одевают его обратно. Заглушки - для особых эстетов.
gurWin написал : Можно ли разрезать гребенку, если мне не нужна длинная
да. так и делают. Обычно снимают кожух, откусывают гребёнку на нужную длину, откусывают ненужные ноги, затем отпиливают кожух (чуть длиннее металлической пластины) и одевают его обратно. Заглушки - для особых эстетов.
Насчёт УЗО 40 А под защитой автомата 50 А - это не совсем правильно. Я бы на вашем месте не мелочился и установил все УЗО на 63 А
17.04.2013 в 11:51:11
Alexiy написал : Насчёт УЗО 40 А под защитой автомата 50 А - это не совсем правильно. Я бы на вашем месте не мелочился и установил все УЗО на 63 А
Насколько я разобрался в схемах, эти УЗО защищены автоматами ЗА УЗО. В сумме они не превышают номинал этого самого УЗО.
17.04.2013 в 11:57:13
gurWin написал : защищены автоматами ЗА УЗО
это вы так думаете (как и большинство тут на форуме). Типичное заблуждение. ПУЭ считает иначе:
ПУЭ 7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
То есть, если у вас УЗО, а не диффавтомат, то защита должна выполняться вышестоящим автоматом
17.04.2013 в 13:12:04
Такое письмо от АВВ по этому поводу на CS-CS.net нашел:
17.04.2013 в 13:26:16
Автомат ниже по схеме не может гарантировать защиту при КЗ на участке между УЗО и этим автоматом. Если забыть про этот маленький нюанс (что и сделал Иван Бараев), то всё нормально - можно пользоваться.
17.04.2013 в 16:08:26
В скетчапе снова набросал. Я правильно понимаю, что у меня на УЗО пойдет двурядная гребенка(1+N), а потом, на 3 автомата, 1 рядная, которая соединится проводком? Нулевые шины все внизу вывести? рядом поставить на спец планку какую-то? простите за глупые вопросы, я еще никогда не собирал щиток сам :o
17.04.2013 в 16:19:42
gurWin, УЗО соединяется двухполюсной гребенкой PS2/58 (АВВ). А обычные (однополюсные)- PS1/60.
Нулевые шины крепятся в зависимости от корпуса щитка, который вы собираете использовать - или прямо на корпус, или на DIN-рейку.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу