ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.04.2013 в 14:43:39

Mitrofan написал : http://www.wilo-spb.ru/catalog/\_item1171.html вот такие насосы стоят

А накой предмет тогда:

Mitrofan написал : Установлены контакторы ЕСБ2020,

Mitrofan написал : я так понимаю, они как раз для защиты двигателей насосов.

Я так понимаю они и на не на, в данном случае.

Готовая к подключению, автоматическая установка для отвода грязной воды

Mitrofan написал : вероятнее всего непосредственно под душевой кабиной, т.е в каком то отстойнике, что ли, не знаю как правильно назвать...

Да они должны быть расположены ниже душевого поддона.

Обычно такое оборудование подключается в розетку. Заземлять там нечего, изоляция двойная.

Mitrofan написал : Тут вопрос в том, что в проекте , наш проектировщик, УЗО не нарисовал, проект заказчики подписали в производство работ, а сейчас монтажная организация говорит о том, что согласно проекта они делать не хотят, т.к там отсутствуют УЗО.

Монтажнеги не поняли йумор проектировщиков и сами не имели никогда дела с этой лабудой. :cool:

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24985

11.04.2013 в 14:50:44

ПPOPAБ написал : Заземлять там нечего, изоляция двойная.

На картинке, вроде, "французская вилка". Корпус мотора заземлён, вероятно.

Mitrofan

В ДСУП надо бы включить заземляющие контакты всех розеток.

ПPOPAБ написал : А накой предмет тогда

Бюджет осваивают?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.04.2013 в 14:54:46

УЗО на дренажный насос? Хм... Глупость какая-то.

ПPOPAБ написал : Обычно такое оборудование подключается в розетку.

обычно такое оборудование подключается к блоку управления с поплавковыми датчиками... Блок управления, соответственно, имеет I класс защиты, а насос - фиг его знает...

0
Mitrofan
Mitrofan
Местный

Регистрация: 23.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 167

11.04.2013 в 14:59:46

ПPOPAБ написал : Обычно такое оборудование подключается в розетку. Заземлять там нечего, изоляция двойная.

Да, верно, подключаются в розетку.

ПPOPAБ написал : А накой предмет тогда:

Установлены контакторы ЕСБ2020,

Ну это не первый и вероятно далеко не последний вопрос, который я задам проектировщику. Сейчас созвонился с ним, т.к вопрос безотлагательный и он мне предложил соединение выполнить скруткой в кабель-канале, т.к ставить розетку в душевой нельзя. Я начинаю сильно сомневаться в его адекватности...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.04.2013 в 15:07:48

Alexiy написал : обычно такое оборудование подключается к блоку управления с поплавковыми датчиками... Блок управления, соответственно, имеет I класс защиты, а насос - фиг его знает...

Ссылочка этажом выше.

Оснащение

Готовность к работе Термическое реле мотора (WSK) Система управления уровнем с помощью поплавкового выключателя Встроенный клапан обратного течения Крепежный материал

Описание/Конструкция

Готовая к подключению, автоматическая установка для отвода грязной воды со всеми необходимыми для этого приборами управления и встроенным обратным клапаном Всевозможные варианты применения благодаря как боковому, так и верхнему подводу (особенно важно при монтаже на уже существующие системы), удобная для техобслуживания конструкция со встроенным насосом Wilo-Drain TMW, напорным патрубком DN 40 Согласно требованиям нормы вентиляция должна осуществляться через крышу (через самоуплотняющуюся вставную муфту, наружный диаметр трубы 25 мм)

Материалы

Мотор: нержавеющая сталь Корпус гидравлики: пластмасса

Моторчег там гдето-то глубоко зарыт под несколькими слоями пластика. Не могу файл Характеристика в формате EPS (00086435_01.eps) http://www.wilo-spb.ru/catalog/sections_files/00086435_01.eps открыть там по подробнее должно быть.

Mitrofan написал : Ну это не первый и вероятно далеко не последний вопрос, который я задам проектировщику. Сейчас созвонился с ним, т.к вопрос безотлагательный и он мне предложил соединение выполнить скруткой в кабель-канале. Я начинаю сильно сомневаться в его адекватности...

Коробки IP54 установите и там соедините клемниками. (с розетками геморрой будет по зонам)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24985

11.04.2013 в 15:10:23

Alexiy написал : УЗО на дренажный насос? Хм... Глупость какая-то.

УЗО на розетки в душевом помещении - так лучше? :)

Mitrofan

А можно выполнить соединения за пределами душевой? Шнур 2.5 метра, вроде.

0
Mitrofan
Mitrofan
Местный

Регистрация: 23.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 167

11.04.2013 в 15:20:58

Всем большое спасибо за помощь. Итог:

  1. Подрядчик послан со своей паранойей
  2. Проектировщик послан с предложением запихнуть скрутку в кабель-канал Сейчас думаю, как сделать соединение насос-провод без розетки. Более всего склоняюсь к

ПPOPAБ написал : Коробки IP54 установите и там соедините клемниками

, только коробки наверно айпи65 будут всё таки, так спокойнее и заказчику и исполнителю, да и мне тоже.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.04.2013 в 15:23:03

ВТБ! написал : А можно выполнить соединения за пределами душевой? Шнур 2.5 метра, вроде.

по уму - только так и надо.

ПPOPAБ написал : Коробки IP54 установите и там соедините клемниками.

нет. с коробками геморрой так же гарантирован

ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84)

701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты: в зоне 0 — IРХ7; в зоне 1 — IРХ5; в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования); в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).

701.520.04. Соединительные коробки не устанавливают в зонах 0, 1 и 2.

То есть, берёте коробку IP55 или IP65 и устанавливаете её не ниже 2,25 м от пола (например, за потолком). Лучше, конечно, вынести её в соседнее помещение вместе с блоком управления

ВТБ! написал : УЗО на розетки в душевом помещении - так лучше?

нет, не лучше. В ПУЭ нет подразделения на подключение с использованием розеток/клеммников и т.п. Есть понятие стационарное/переносное оборудование Переносное оборудование необходимо защищать с помощью УЗО, а про стационарное:

Kamikaze написал : как правило, не требуется.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.04.2013 в 15:57:30

Alexiy написал : Лучше, конечно, вынести её в соседнее помещение

Естественно.

Alexiy написал : вместе с блоком управления

Этот не возможно блок управления размещен внутри корпуса.

Alexiy написал : не ниже 2,25 м от пола (например, за потолком).

Не реально. Родной кабель 2 метра.

Оно конечно:

Alexiy написал : 701.520.04. Соединительные коробки не устанавливают в зонах 0, 1 и 2.

Но, коробки устанавливать рядом с насосами или за стеной- единственный реальный выход из ситуации.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

11.04.2013 в 21:51:59

Если есть возможность,замените "шнур с вилкой"на цельный кабель,от гр.щитка к насосу,если получиться то установка роз.р\коробок не понадобиться.

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

11.04.2013 в 22:32:23

Mitrofan написал : вот такие насосы стоят, стоять они буду, вероятнее всего непосредственно под душевой кабиной

Это обыкновенный сололифт, предназначен для перекачки сточных вод в случаях, когда уровень стока находится ниже канализационной трубы, (подвальные, цокольные помещения и т.п.). Обратите внимание, у него на конце шнура вилка, соответственно он включается в розетку, а в этом случае применение УЗО обязательно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу