sash525 написал : Добрый день, в щитке вот такая картина:

Социальный ремонт в новостройке, 4 года. Автоматы слева направо: свет, розетки1, плита, розетки2, розетка3.

Почему такое могло произойти? Не то сечение на перемычках?

Судя по фото сечение перемычек одинаковое .не был затянут либо ослаб контакт в С40. да и его лучше заменить вместе с перемычками клемма грелась хорошего контакта не получится