Снимаю квартиру в П-44Т, там есть штатный щиток, в санузле проходят металлические трубы, есть система уравнивания потенциалов (штатная). Ранее была подключена стиральная машина через "пилот", который подключался к розетке, которая уже была в ванной комнате. Необходимо корректно подключить стиральную (в санузле) и посудомоечную (на кухне) машины, чтобы током не било, если, допустим, кто-то в ванной моется (обычно такое бывает (не у нас, а по рассказам с форума) при сливе воды из машинок). Вопросы:

  1. Обязательно ли кидать отдельные провода от щитка - в щитке сначала УЗО поставить 25А 10мА, затем автомат на 16А, затем провод к влагозащищенной розетке (если в ванной) или к просто розетке (если на кухне), к которой собственно и будет подключаться стиралка?
  2. Тот же вопрос по посудомойке.
  3. Или можно объединить (чтобы не платить лишних денег - квартира ведь съемная) УЗО и автоматы (сделать одну линию) на стиралку и посудомойку?
  4. Или достаточно (это в самом деле будет безопасно?) подключать их от простых розеток? (насчет розетки в ванной - ее можно по любому заменить на влагозащищенную)
0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.04.2013 в 13:48:17

veb0055 написал : нужно ли УЗО и автомат кроме штатных

А что у Вас штатного? Без фото щитка разговор будет бессмысленный. Дом новый?

0
Аватар пользователя
veb0055

Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

22.04.2013 в 15:39:00

Вечером сделаю фотки щитка. Проштудировав соседние ветки уже пришел к выводу, что лучше поставить УЗО (если жизнь дорога). Вопрос: можно ли поставить только одно УЗО на стиралку и посудомойку? Т.е. так (см. аттач): Здесь еще вопрос: УЗО брать на 16A или 25A, 10mA или 30mA ?

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.04.2013 в 16:34:34

Не забивайте себе голову, УЗО 40А-30мА и 2 автомата 16А помогут спокойному сну.

0
Аватар пользователя
Анатолий2013

Местный

Регистрация: 16.04.2013

Москва

Сообщений: 10

22.04.2013 в 18:54:45

Вот как нарисовано так и делайте. Если места не хватает в щитке- установите один диф.автомат 16А 10мА.

0
Аватар пользователя
Верный

Местный

Регистрация: 19.04.2013

Москва

Сообщений: 1313

22.04.2013 в 19:16:00

Rumato написал : А что у Вас штатного?

В штате в 2шке П44Т стоит щиток такой, у меня по крайней мере. Вводный 16А, ну по крайней мере он отрубает вообще все. УЗО ВКЗ22-40С.131 40А 30мА Автомат 31.5А и 3 автомата 16А

На автоматах маркировка С31.5, С16. Сами автоматы ВА.

0
Аватар пользователя
Анатолий2013

Местный

Регистрация: 16.04.2013

Москва

Сообщений: 10

22.04.2013 в 20:20:22

16А это автомат на свет! Он мимо УЗО идет. 31 - это плита на кухне. Остальные 16А-уже не помню! Я переделывал у себя. Вводной автомат стоит в коридоре, там-же и противопожарное УЗО (100мА)