12.09.2006 в 11:05:50

Здравствуйте. Вообщем засада блин, когда начинал делать ремонт всю электропроводку заменил, кроме одного кабеля ВВГНГ уложенного в стяжку, похоже что в ПНД. (поверил электрикам, что они всю силовую часть прозвонили и проверили). Итог: после включения автомата на розетках этой группы 114 Вольт. Действия мои:-

  • открыл все распайки
  • разобрал скрутки
  • мерию мультиметром: фаза ноль 66 В., фаза земля 245 В.
  • Узо установлено, но ниразу не срабатывало. Какие будут предложения? Я думаю, что при заливке стяжки провода тромбовали молотком.
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

12.09.2006 в 11:22:33

belkin

Допустим, перетянуть кабель невозможно. "Прозвонить" жилы, мегаомметром проверить изоляцию жил - на всякий случай. Если "в живых" осталось только две жилы, то придётся выдумывать способы прокладки PE отдельным проводником. При "нецелевом использовании" жилы перемаркировать её с обоих концов повреждённого участка кабеля.

0

Следование моим советам вредит кошельку

belkin
belkin
Местный

Регистрация: 01.02.2006

Москва

Сообщений: 212

12.09.2006 в 11:32:35

Прозвонить то жилы мегаомметром сегодня прозвоню, но по логике подумать, получается, что перебиты минимум две жилы.
Переложить скрыто не получится это точно. Перекладывать буду 100% коробом от щитка до плинтуса, далее по плинтусу и коробом от плинтуса до распайки. А вот почему узо молчит вот это вопрос?

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

12.09.2006 в 11:35:31

Если провод до щитка или до коробки, а провод непереложить, а очень нужны те разетки, что на нем, то меняйте землю и ноль на этой линии. Только после все проверьте и землю до перебитого провода отключайте. Хотя что там в перебитом месте ни кто не знает, может там вообще "каша". Лучше уж найти и переделать.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.09.2006 в 11:41:50

А ноль с землей не могли перепутать? По крайней мере две жилы должны быть целы, если между фазой и землей есть фазное напряжение. Такое впечатление, что часть проводки подключена правильно, а часть перепутаны ноль и земля. УЗО сработает, в этом случае, если включить нагрузку в неправильно подключенную линию.

0
belkin
belkin
Местный

Регистрация: 01.02.2006

Москва

Сообщений: 212

12.09.2006 в 11:46:55

Ноль с землёй перепутать не мог, всё проверил.
Данная ситуация наблюдается уже на проводе который приходит от щитка, т.е как можно перепутать землю и ноль если там всего 3 провода и они по цветам подключены в щитке, а уже в распайке, куда он приходит, наблюдается вышеуказанная ситуация.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.09.2006 в 12:30:49

belkin написал : Ноль с землёй перепутать не мог, всё проверил.
Данная ситуация наблюдается уже на проводе который приходит от щитка, т.е как можно перепутать землю и ноль если там всего 3 провода и они по цветам подключены в щитке, а уже в распайке, куда он приходит, наблюдается вышеуказанная ситуация.

Если скрутка в стяжке не сделана ... Прозвоните, все-таки, провода, отключив концы в щите.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

12.09.2006 в 12:34:35

belkin написал : по логике подумать, получается, что перебиты минимум две жилы

Правдоподобнее, что переломлена жила в голубой изоляции.

почему узо молчит вот это вопрос?

Утечки нет - вот и молчит. Возможно, что изоляции цела - всё равно скоро проверите.

Перекладывать буду 100% коробом от щитка до плинтуса, далее по плинтусу и коробом от плинтуса до распайки

Один жёлто-зелёный провод проще кинуть, чем новый кабель. И безопаснее.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

12.09.2006 в 13:59:00

2belkin В квартиру приходят три фазы или одна?

belkin написал :

  • мерию мультиметром: фаза ноль 66 В., фаза земля 245 В.
  • признак отгорающего нуля при многофазном питании....
0
belkin
belkin
Местный

Регистрация: 01.02.2006

Москва

Сообщений: 212

12.09.2006 в 14:26:54

к великому сожалению фаза тока одна.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

12.09.2006 в 15:05:41

2belkin

  1. Измерить омметром линию целостность жил и на сообщение между жилами.
  2. Если объявится несоответствие, то найти его место, для чего поэтапно разбирать места соединений проводов с проведением измерений участков в обе стороны.
  3. Измерить напругу на вводном кабеле.
  4. Собирать линии поэтапно, делая измерения на соответсвие нормальной напруге.

Если этот ВВГ в трубе и не залит, а так же являеся вводным для этой группы, то измерить напруги между жилами в его начале и конце, измерить сопротивления пожильно, используя сторонний проводник в качестве опоры. Имхо, но у меня такое же впечатление - обрыв нулевого проводника, при этом узо не срабатывает из-за того что не видит утечки(кабель-то от земли изолирован трубой), а напруга передается из-за наличия в месте повреждения воды(т.е. вода каким-то образом попала в трубу, но теперь она не соединена со стяжкой - может этот участок просох, но лужица внутри осталась).

Опять же - очень странные замеры - на розетках 114в, а фаза-ноль - 66в....

Вобщем ничего нового - поэтапные проверки отрезков линий.

0