Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.04.2013 в 20:51:11

Здравствуйте ! Проблема слабой проводки в гаражах. На днях купил для дела компрессор:) ,обрадовался покупке . И давай скорее его собирать, подключать. Подключил, делаю пуск :eek: ,нет жизни! Двигатель только издает гудение и при этом напруга падает до 140 аж энергосберегающие лампы тухнут. Посоветовались с соседом по гаражу : тащит свой ЛАТР на 8-9А ,подключаем :) ,пуск и ... только слабые вращения двигателя и срабатывает защита. Тащим все это дело к нему в гараж "у него проводка по мощнее" пуск и слабо-слабо начал крутить-крутить, бах заработал :applause: :). Решил вернуть в магазин ... ,не берут."Сложный технический товар":swoon". Что делать ? Консультант впаривает мне стабилизатор 10000 Ва . Привожу подключаю ,пуск и стабилизатор только жалобно моргает дисплеем и щелкает чем то в нутрях. Через тот-же ЛАТР та-же песня! Дайте совет пожалуйста какого ЛАТРа хватит для нормальной работы этого чудо Компрессора или какие другие есть способы ,механизмы для этого. Тех.,характеристики такие: 2 цилиндра, двигатель -2,5КВа с прямым приводом т.е. без ремня, 220Вт +-5%, пусковой ток в 3 раза выше номинальной.

0
Аватар пользователя
vittek+

Местный

Регистрация: 02.11.2011

Петрозаводск

Сообщений: 35

27.04.2013 в 21:56:54

Помочь запустить компрессор вам уже никто не поможет,даже стабилизаторы По этому мерейте напряжение тестором без нагрузки, снимайте на фото или видео, езжайте в отдел защиты потребителей и магазин пока не прошло 2 недель и сдавайте товар ! А перед покупкой надо внимательно читать форум про компрессоры , или брать товар с проверкой.

0
Аватар пользователя
Sedoy

Местный

Регистрация: 01.11.2005

Москва

Сообщений: 135

27.04.2013 в 22:10:37

У вас просто огромная просадка при запуске.
Разбирайтесь с вашей проводкой. Сначала у себя в гараже, потом в своём кооперативе(ГСК). И стабилизатор вы погорячились брать

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

27.04.2013 в 22:26:28

Valeriyn написал : пусковой ток в 3 раза выше номинальной.

в 4-6 раз:a

Valeriyn написал : двигатель -2,5КВа с прямым приводом т.е. без ремня, 220Вт

Номинальный ток вашего двигателя должен быть в районе 4а

  • пусковой 25 ампер ( брать по самому высокому коеффициенту - тк пуск поршневой машины =6)
0
Аватар пользователя
vittek+

Местный

Регистрация: 02.11.2011

Петрозаводск

Сообщений: 35

27.04.2013 в 22:36:53

Sedoy написал : Разбирайтесь с вашей проводкой.

Это не так всё быстро ! Да и далеко не факт что это может помочь !У нас в клубе есть компрессор который не может запуститься даже в нормальной сети . А ещё совет, найдите знакомых у кого есть к примеру гараж где занимаются сваркой или красят и попробуйте запустить его там ,а там уж сделаете 100 процентный вывод.

0
Аватар пользователя
yuriyakpp

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 239

28.04.2013 в 14:12:45

да дома попробуйте запустить.