купил сёдня провод пвс 2х1.5 .дома пощитал сечение получается 1 кв.мм. подскажите пож.это занижение сечения в пределах нормы или нет?
30.04.2013 в 21:58:53
купил сёдня провод пвс 2х1.5 .дома пощитал сечение получается 1 кв.мм. подскажите пож.это занижение сечения в пределах нормы или нет?
30.04.2013 в 22:10:04
в пределах нормы если адекватная нагрузка и АВ
30.04.2013 в 22:15:38
на этом кабеле будет сидеть только сплитуха мощностью 0.8кв.да и ещё длина кабеля 13м если это имеет значение
30.04.2013 в 22:17:12
beard написал : купил сёдня кабель пвс 2х1.5
Для чего планируется использование ПВС ???
30.04.2013 в 22:19:58
кабель по плинтусу протащу до щитка с автоматом
30.04.2013 в 22:23:53
beard написал : купил сёдня кабель пвс 2х1.5 .дома пощитал сечение получается 1 кв.мм.
а как посчитал , если не секрет ? Микрометром мерял каждую проволочку ?:D
30.04.2013 в 22:27:28
мерил проволку тока не микрометром а калумбиком.
30.04.2013 в 22:30:04
beard написал : а калумбиком.
а то что у него предел измерения 1/10 мм, и погрешность такая же - вас не смущает ? сколько проволочек в жиле то ?
30.04.2013 в 22:34:32
на колумбике деления попадали между 0.2-0.3мм предположил что диаметр проволки 0.25мм.в жиле 20проволочек
30.04.2013 в 22:39:49
я сравнил с другим куском пвс раньше ещё покупал .так он потолще и проволочек в его жилах по 25
30.04.2013 в 22:41:55
beard написал : на колумбике деления попадали между 0.2-0.3мм
так вот если там проволочка 0.25 - то сечение выйдет 1.0, а если 0.3 - то будет ровно 1.5 квадрата.. Так что прежде чем забивать себе такими глупостями голову- измерьте провод более точным мерительным инструментом..
beard написал : я сравнил с другим куском пвс раньше ещё покупал .так он потолще и проволочек в его жилах по 25
ПВС одного и того же сечения есть разной степени жесткости - потому и изоляция отличается и количество проволочек в жиле..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу