04.05.2013 в 23:40:09
Здравствуйте. Немного содрана внешняя красная изоляция греющего кабеля теплого пола - маты (DEVI dtif-150). Насколько глубоко содрано, непонятно (1 мм?). Как я понимаю, под внешней есть и внутренняя изоляция? И под ней уже экран и непосредственно кабель.
Если вдруг все-таки задето что-то глубже внешней изоляции, годится ли такое решение: обмотать тряпичной изолентой, плиточный клей, керамогранит и забыть.
Такая озабоченность по поводу того, не станет ли срабатывать узо, греющий кабель конфликтовать с изолентой, появится разница в нагреве (перегреве) мата на этом участке и пр.
заранее спасибо.
04.05.2013 в 23:53:46
НН, Задайте вопрос в теме про теплые полы.Там спецы подскажут решение.Тема вверху прикреплена.Обозначена "Важно".Я думаю,что можно сверху прилепить полоску скотча в один слой.Потом в плиточный клей.Основываюсь на том,что маты прикреплены на сетку скотчем,значит допустимый вариант.Обязательно измерьте сопротивление кабеля до заливки и после. Должно соответствовать инструкции.
04.05.2013 в 23:59:38
спасибо, перенесу тему туда
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу