Подскажите как реализовать возможность пуска оборудования, но при этом время работы не превышало 2 часов и выключалось или ручное выключение раньше срока. Как можно это реализовать?
11.05.2013 в 21:22:54
Подскажите как реализовать возможность пуска оборудования, но при этом время работы не превышало 2 часов и выключалось или ручное выключение раньше срока. Как можно это реализовать?
11.05.2013 в 21:24:06
Поставить реле времени с задержкой отключения :) Например RE11 RMX MU
11.05.2013 в 22:01:39
2 Sculptor. Алгоритм работы оборудования при ручном перезапуске озвучте, пож.
11.05.2013 в 22:20:54
Пуск осуществлять кнопкой без залипания, остановка вьорой такой же. Просто человек иногда забывает выключить и идет перерасход электричества. Кстати, как реализовывают схему пуска кнопками без залипания?Включение установки через контактор.
11.05.2013 в 22:29:46
Sculptor Тогда делайте по классической схеме Пуск - Стоп с самоблокируемым контактором, реле временем с задержкой отключения и кнопками Пуск (нр) и Стоп (нз). Питание РВ подключайте параллельно контактору, а контакт РВ последовательно с кнопкой Стоп
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу